mr Frenzy, håller inte med dig, så här står det i ELSÄK FS2008:1
Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när
anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna
tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.
Det enda undantag som nämns är "vid utvidgning", då får man fortsätta enligt de äldre bestämmelserna.
Utbyte av samtlig tråd/kabel är knappast att betrakta som underhåll, utan snarare "ombyggnad" och då gäller de nya bestämmelserna.
Underhåll är väl snarare "utbyte av enskild gruppledning", ungefär.
Gissar också att om man byter ut centralen från en Diazed central mot en MCB-central så faller det hela under kategorin "Ombyggnad".
Man skriver så här:
Undantag gäller dock från följande krav:
- Kravet i 4 kap. 1 § på skyddsjordning vid utvidgning av en lågspänningsanläggning
inom ett befintligt bostadsrum eller ett därmed
jämförligt torrt rum med isolerande golv. – I sådana rum behöver de
utsatta delarna inte skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna
inte är skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari
1994.
- Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en lågspänningsanläggning
inom ett befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor,
fritidshem och förskolor/daghem. – I dessa rum får en starkströmsanläggning
utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den
befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller
motsvarande äldre bestämmelser.
- Kravet i 5 kap. 6 § på känslighet hos jordfelsskydd för högspänningsanläggningar
utförda som luftledningar med oisolerade ledare
för 25 kV nominell spänning. – Sådana luftledningar får utvidgas eller
byggas om med oisolerade ledare utan att kravet på jordfelsskyddets
känslighet ändras.