FK i järnrör

Inlägg av Soap »

mitt hus är byggt 1950 och elinstallationen börjar sjunga på sista versen.
upptöckte i förra veckan att det sprakade i en dosa när jag tände belysning (lysrör) i källarn.
lokaliserade problemet och bytte ut dosan och kabeln från dosan till elcentralen. Planen är att på sikt byta ut all el i huset. Källarn är det mesta utanpåliggande så där är det inga problem. men i resten av huset är de infälld installatuon. problemet är att allt är draget i järnrör. får man dra in ny FK i gamla järnrör? eller är jag helt rökt och måste bryta upp väggarna och byta rören alternativt gå över till utanpåliggande installation?

jag vet att jag inte får göra detta själv (år utbildad elektriker och har jobbat med el -men det var 15 år sen jag gick ut skolan så teori/bestämmelser har fallit bort)
känner mig helt säker på själva utförandet :P
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6510
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: FK i järnrör

Inlägg av FormerMazda »

Bestämmelser vet jag inte för mycket om, men av erfarenhet så är det ett rent h*****e att byta i järnrör..
Så det slutar oftast med utanpåliggande ändå.

Diskmedel är ett bra tips, kladdigt, men det underlättar.
Soap
Inlägg: 764
Blev medlem: 18 oktober 2003, 10:23:42
Ort: Uddevalla
Kontakt:

Re: FK i järnrör

Inlägg av Soap »

ok.
Det får bli glidex på de befintliga när de ska ut, sen kan man ju pressa in mera smörja med trycklust innan man drar in det nya.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6510
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: FK i järnrör

Inlägg av FormerMazda »

Det kan gå, OM dom använde skarvar när de byggde. Inte ovanligt att rören bara spikats att stå mitt för varandra så att säga. Och/eller att de åkt isär.
Men jag ska inte måla f-n på dörren, du kan ju ha haft en bra elektriker, och då är det ju ordentligt gjort och inga problem.
Soap
Inlägg: 764
Blev medlem: 18 oktober 2003, 10:23:42
Ort: Uddevalla
Kontakt:

Re: FK i järnrör

Inlägg av Soap »

Tack för tipsen - lika bra att vara förberedd. det verkar inte vara "nån ko på isen" än, så jag kommer nog ta ett rum i taget när jag sätter igång.
Huvudcentralen i källarn är utbytt med automatsäkringar, och vissa grejjer är redan i 2000-talsskick.
Övervåningen är nog bra att börja med. Där har jag en egen liten central med 4 smältsäkringar, så första steget är att byta ut den mot en med automasäkringar. Det sitter en 16A automat i källarn som matar den centralen.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15661
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: FK i järnrör

Inlägg av mrfrenzy »

Det är givetvis fullt tillåtet att byta ut dina gamla FK mot nya fräscha. Knyt ihop den nya tråden med den gamla på ett smidigt sätt så det inte hakar i och använd glidex så brukar det gå att komma förbi även dåliga skarvar.

Det är ett krav att megga mot jord/rörets hölje när man är klar för att se så trådarna inte skadats på vassa kanter.

Eftersom det är en gammal installation så behöver man inte göra någon jordning men jag hade sett till att iaf dosorna blev jordade och rören i den mån det är smidigt.
Soap
Inlägg: 764
Blev medlem: 18 oktober 2003, 10:23:42
Ort: Uddevalla
Kontakt:

Re: FK i järnrör

Inlägg av Soap »

kalasbra information Frenzy.
megger är inget jag har hemma, men tror jag kan låna en.
Användarvisningsbild
baron3d
EF Sponsor
Inlägg: 1355
Blev medlem: 1 oktober 2005, 23:58:43
Ort: Torestorp

Re: FK i järnrör

Inlägg av baron3d »

Jag skulle försöka med en hel kabel, 3, 4 eller 5 ledare.
Får då ett extra isolerande hölje. Man måste smörja ordentligt.
Om man är två går det lite lättare, en drar och en trycker på.

Till exempel: Biltema 35-308
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47219
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: FK i järnrör

Inlägg av TomasL »

Eftersom det är en gammal installation så behöver man inte göra någon jordning men jag hade sett till att iaf dosorna blev jordade och rören i den mån det är smidigt.
Men är det inte så att det betraktas som nyinstallation eftersom "allt" byts ut, och då gäller de nya bestämmelserna.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15661
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: FK i järnrör

Inlägg av mrfrenzy »

Nej byte av ledare i befintliga rör räknas som underhåll. Det går givetvis även bra att passa på att komplettera med en gulgrön tråd.

Dra in kabel i rören kanske går fint om alla rören är raka, men nu finns det troligen en massa böjar...
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6510
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: FK i järnrör

Inlägg av FormerMazda »

Av ren nyfikenhet *host* detta underhåll, det kräver väl egentligen fortfarande behörighet?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15661
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: FK i järnrör

Inlägg av mrfrenzy »

Ja visst krävs det behörighet.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6510
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: FK i järnrör

Inlägg av FormerMazda »

Aha. Det såklart. Det lät bara som det var lättare bestämmelser för behörighet när det var underhåll. Men det var bara kraven på utförandet alltså.
Okidok!
Soap
Inlägg: 764
Blev medlem: 18 oktober 2003, 10:23:42
Ort: Uddevalla
Kontakt:

Re: FK i järnrör

Inlägg av Soap »

Kabel hade givetvis varit optimalt, men jag tror inte det finns en chans i htlv3 att få igenom en kabel i böjarna.

Idag saknas den gulgröna på de flesta ställen, men givetvis kommer det att dras en gulgrön samtidigt. citat netOnNet reklam ( allt annat är puckat)

[edit] MediaMarkt ska det vara - inte NetOnNet [/edit]
Senast redigerad av Soap 29 januari 2010, 13:20:16, redigerad totalt 2 gånger.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47219
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: FK i järnrör

Inlägg av TomasL »

mr Frenzy, håller inte med dig, så här står det i ELSÄK FS2008:1
Vid ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska, oavsett när
anläggningen ursprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna
tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.
Det enda undantag som nämns är "vid utvidgning", då får man fortsätta enligt de äldre bestämmelserna.

Utbyte av samtlig tråd/kabel är knappast att betrakta som underhåll, utan snarare "ombyggnad" och då gäller de nya bestämmelserna.

Underhåll är väl snarare "utbyte av enskild gruppledning", ungefär.
Gissar också att om man byter ut centralen från en Diazed central mot en MCB-central så faller det hela under kategorin "Ombyggnad".

Man skriver så här:
Undantag gäller dock från följande krav:
- Kravet i 4 kap. 1 § på skyddsjordning vid utvidgning av en lågspänningsanläggning
inom ett befintligt bostadsrum eller ett därmed
jämförligt torrt rum med isolerande golv. – I sådana rum behöver de
utsatta delarna inte skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna
inte är skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari
1994.
- Kravet i 4 kap. 4 § på jordfelsbrytare vid utvidgning av en lågspänningsanläggning
inom ett befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor,
fritidshem och förskolor/daghem. – I dessa rum får en starkströmsanläggning
utvidgas utan att jordfelsbrytare installeras, om den
befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller
motsvarande äldre bestämmelser.
- Kravet i 5 kap. 6 § på känslighet hos jordfelsskydd för högspänningsanläggningar
utförda som luftledningar med oisolerade ledare
för 25 kV nominell spänning. – Sådana luftledningar får utvidgas eller
byggas om med oisolerade ledare utan att kravet på jordfelsskyddets
känslighet ändras.