Indramat TRK 6 CNC SAJO HMC 5 axis SIEMENS 850M

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Grym!
Du har nog rätt att alla nödstopp måste vara kopplade.
Operatväxlarens nödstopp saknas i kedjan.
Så jag får ingen spänning i kedjan.
Men jag har haft panelen att fungera tidigere utan inkoppling av den.
Den har bet. X14 med plintar 75 76 (blad715) men var hittar jag SB6
är det krockskyddet du skrev om tidigare.
KM21 drar ej, men om man trycker SB18 drar den, men håller ej kvar.
mvh
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17451
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

sb6 är nödstoppet på operatväxlaren

bara bygla 98-104 i skåpet, jag hadde en extra kontakt med bygel men det det går alldeles utmärkt att bygla i skåpet
hela den elkedjan är manuella nödstoppar, röda svampknappar
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Nu har jag byglat nödstoppskedjan (77 och 61), inte det lättaste att hitta rätt plintar i skåpet, märkningen stämde inte med ritningarna.
Kablarna bytte markeringar flera ggr.Tex. i krockskyddet.
Nu har jag spänning i kedjan och relä KM21 är draget.
Men panelen är död ändå.
Jag misstänker nån kortis i panelen, men hittar inget synligt fel.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17451
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

mera koll, beskriv mera vad du menar med att panelen är död?
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Tidigare startade skärmen och jag kunde bläddra i progrm. och status mm.
panelen visade larm nödstopp.
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Men det finns spänning till start och nyckeln, och fläkten går i datorn på panelen
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17451
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

hm, det låter inte bra, då brukade jag gå på startsekvensen på lysdioderna på baksidan, även inne i skåpet, det finns beskrivningar hur dom ska se ut , men jag har inte dom papprena, och jag kommer inte ihåg den i huvudet, man kollade på dom så många gånger att man hadde takten på det och såg då om det startade rätt

svårt att felsöka om man inte är på plats, ta det lugnt och fundera på vad som gjorts mellan det fungerade sist och till det inte fungerade

en förhoppning är att det bara är något som är löst, kolla kablaget mellan panel och styrsystem, har du modellen med optofiber eller kopparkabel?
bara en fundering, det är kommunikationen mellan panel och resten
du hadde koppar, syns på bilden i tråden :oops:

går bildskärmen igång?

har du röda lysdioder på kommunikationskorten?
och på plc, kolla bilden sid 1 i tråden, vid sidan av dom tre korten som är under den silvriga saken på bilden
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Hallå grym!
Nej, nu startar inte skärmen, två röda lysdioder på kom.korten.
En liten röd brevid den lilla lägesställare när man nollställer minnet till
CPU,n och en dioder röd ready.
Den silvriga saken är en termometer.
mvh
Användarvisningsbild
Pean
Inlägg: 36
Blev medlem: 31 juli 2005, 16:04:13
Ort: Göteborg

Inlägg av Pean »

Att panelen inte startar kan vara ett tecken på att styrningen har tappat minnet.
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Nja tror du det?
panelen måste ju vara igång för att kunna läsa in programvaran igen
(soften)
Användarvisningsbild
Pean
Inlägg: 36
Blev medlem: 31 juli 2005, 16:04:13
Ort: Göteborg

Inlägg av Pean »

det trodde jag med, men har samma problem med en maskin med en gammal siemens-styrning, men tror detta var en SINUMERIK 3 och inte 850... fick tips av en erfaren service tekniker som jobbat många år på siemens. när jag berättade att fläktar och allt var på och att skärmen inte tändes sa han att det berodde på att den har tappat minnet...

på 850 tror jag det finns så man kan få upp en testbild på panelen genom att ställa en switch i ett visst läge... om jag minns rätt. hmm men vilken switch det var har jag glömt kanske är någon annan som kommer ihåg det. :)
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Låter inte bra!
Jag kan kolla med Arnold på SAJO service vad han tror om det.
Tack för dina tips, Pean
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17451
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

det är vredet på kommunikationskortet i panelen, läge 4 har jag för mig, kan ha fel där
Användarvisningsbild
Pean
Inlägg: 36
Blev medlem: 31 juli 2005, 16:04:13
Ort: Göteborg

Inlägg av Pean »

kan kolla lite på jobbet annars för jag jobbar med de som har konstruerat elen och mjukvaran på de senare sajo-maskinerna med styrning... om jag springer på våran serviceingenjör kan jag ju fråga han med.

kan ju kolla om jag hitta någon info om 850 och test av panelen.

Grym: låter som jag hört det innan, så det kan kanske stämma
Evaldos
Inlägg: 257
Blev medlem: 2 december 2008, 18:55:40
Ort: Falköping

Inlägg av Evaldos »

Hallå där!
För att kunna komunicera med plc,n måste väl panelen vara igång,
går det att tvångstyra den menar du?
Skriv svar