Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
pite_mag
Inlägg: 3
Blev medlem: 6 december 2004, 02:14:23

Styra 220V AC från PWM signal

Inlägg av pite_mag »

Hej jag vill styra hastigheten på en fläkt 240VAC 31W med signalen från en crouzet PLC sa12 den har transistor utgång PWM.
Jag har sett en ritning på en triac reglerad utspänning på 220VAC med potentiometer men jag vill reglera det hela variabelt från PLC'n

Tack för svar!
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27315
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Fläktar brukar ha en AC motor. De styr man med frekvens inte spänning.
pite_mag
Inlägg: 3
Blev medlem: 6 december 2004, 02:14:23

Inlägg av pite_mag »

ja men det blir en dyr lösning och jag vill styra med PLC'n.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27315
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Hur menar du att du ska göra då?
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Det går ju att fuskstyra varvtalet genom att köra lågfrekvent PWM, dvs koppla in och ur motorn under korta perioder. Detta har dock en del nackdelar.
Micke_71
Inlägg: 947
Blev medlem: 18 september 2004, 22:47:23

Inlägg av Micke_71 »

Detta har stora nackdelar. Jag gissar ju rakt av att det är en synkron eller asynkron motor. Reglerar man på detta sätt så kommer motorn att dra startströmmar hela tiden. Inte fullt startström som vid start med stillastående motor men ändå rejält mycket högre än normalt samtidigt som uteffekten är lägre, dvs förlusterna ökar rejält och motorn kan bli överhettad.

Mikael
Användarvisningsbild
Fritzell
Inlägg: 4531
Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35

Inlägg av Fritzell »

Det går ju inte köra en växelströmsmotor på en PWM frekvens för likström. Det måste vara frekvensomformare
Micke_71
Inlägg: 947
Blev medlem: 18 september 2004, 22:47:23

Inlägg av Micke_71 »

Nej, det som går är att köra långsam PWM men det har ju de nackdelar jag nämnde. Dvs man låter en triac släppa igenom flera hela perioder och sedan bryta för flera perioder.

Mikael
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Du har helt rätt Mikael, men om man inte låter motorn stanna mellan till pulserna och använder noll genomgångs detektor till triac styrningen så minskar man strömstötarna en hel del.