Hej jag vill styra hastigheten på en fläkt 240VAC 31W med signalen från en crouzet PLC sa12 den har transistor utgång PWM.
Jag har sett en ritning på en triac reglerad utspänning på 220VAC med potentiometer men jag vill reglera det hela variabelt från PLC'n
Detta har stora nackdelar. Jag gissar ju rakt av att det är en synkron eller asynkron motor. Reglerar man på detta sätt så kommer motorn att dra startströmmar hela tiden. Inte fullt startström som vid start med stillastående motor men ändå rejält mycket högre än normalt samtidigt som uteffekten är lägre, dvs förlusterna ökar rejält och motorn kan bli överhettad.
Nej, det som går är att köra långsam PWM men det har ju de nackdelar jag nämnde. Dvs man låter en triac släppa igenom flera hela perioder och sedan bryta för flera perioder.
Du har helt rätt Mikael, men om man inte låter motorn stanna mellan till pulserna och använder noll genomgångs detektor till triac styrningen så minskar man strömstötarna en hel del.