Transformator - Vilken sida är primiär och vilken sekundä
Transformator - Vilken sida är primiär och vilken sekundä
Köpte 2st billiga transformatorer, 230V primiär, 13,5V sekundär. Nu är problemet det att det inte är märkt vilken sida som är primiär och vilken som är sekundär. På transformatorn finns det 6 pinnar på ena sidan, 2 är inkopplade. På andra sidan finns det 4, 2 är här också inkopplade.
Hur skall man veta vilken sida som är primiär och vilken som är sekundär? Mäter jag med en ohmmätare så är ena sidan 3,1ohm och den andra sidan 541ohm. Är den sidan med högre resistans primiär?
Tacksam för svar.
Hur skall man veta vilken sida som är primiär och vilken som är sekundär? Mäter jag med en ohmmätare så är ena sidan 3,1ohm och den andra sidan 541ohm. Är den sidan med högre resistans primiär?
Tacksam för svar.
Om du avsäkrar med tex 2A på sek. och vill ha samma dimension på primär får du dela med transformeringförhållandet. På en 12V Trafo blir det ju 12/230*2A= ~100mA
Men koppla in transformatorn på en låg växelspänning på ena sidan och mät på andra sidan så kan du ju räkna ut förhållandet eller se vilken sida som ger en lägre spänning
Men koppla in transformatorn på en låg växelspänning på ena sidan och mät på andra sidan så kan du ju räkna ut förhållandet eller se vilken sida som ger en lägre spänning
Livar upp den här tråden lite gran igen. Om man bara avsäkrar på sekundärsidan, måste det vara innan glättningen då? Ifall kondensatorerna skulle gå sönder. Kom på att jag nämligen inte har nån primärsäkring utan bara två på varje sekundärspänning (+ 0 -) i förstärkarn..
Funderar på att sätta in en till på primären. Ser kanske lite dumt ut med 3st säkringshållare på baksidan
Men det är ju bra.
Funderar på att sätta in en till på primären. Ser kanske lite dumt ut med 3st säkringshållare på baksidan

säkringen ska givetvis sitta på PRIMÄRSIDAN, annars har du inget skydd om trafon går sönder....
Man har ju dessutom ibland säkring på SEKUNDÄRSIDAN, men då får man tänka till VARFÖR den är där:
Sätter du den FÖRE glättningskondingarna, så blir det hög ström varje gång aggregatet startar, å du måste dimensionera därefter.
Då blir kanske säkringen så stor att den inte skyddar elektroniken som kommer efter nätaggregatet....
Läs mer på min hemsida om detta, under rubriken som handlar om det stora nätaggregatet.
Man har ju dessutom ibland säkring på SEKUNDÄRSIDAN, men då får man tänka till VARFÖR den är där:
Sätter du den FÖRE glättningskondingarna, så blir det hög ström varje gång aggregatet startar, å du måste dimensionera därefter.
Då blir kanske säkringen så stor att den inte skyddar elektroniken som kommer efter nätaggregatet....
Läs mer på min hemsida om detta, under rubriken som handlar om det stora nätaggregatet.
Jo det verkar ju rätt vettigt. Jag har två monterade säkringshållare på sek. så jag skulle ju kunna bygga om det till 1 på prim. och en på sek innan likriktning (kvittar det på vilken av lindningarna man avsäkrar på?) men dom sitter rätt dumt till så jag får se hur jag gör. Kan ju flytta säkringarna till direkt efter sek. lindningen. Det är ju inte så stor risk att det blir kortslutning i transformatorn direkt... och isåfall går väl säkringen i huset.
Bra sida annars.
Bra sida annars.