Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

PIC, AVR, Arduino, Raspberry Pi, Basic Stamp, PLC mm.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15406
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av mrfrenzy »

Det finns företag som gjort detta redan så man kan köpa färdiga enheter med skyddade ingångar och isolerad kommunikation etc.

Kolla exempelvis på denna länk och klicka på "block diagram"
https://www.sferalabs.cc/product/iono-pi-max/
Nerre
Inlägg: 27168
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av Nerre »

För att kunna avgöra om skydden är tillräckliga så måste man ju kunna definiera vad man förväntar sig för miljö.

Ska prylen tåla 300 graders värme eller räcker med 15-40 graders omgivning?

Ska den tåla direkta blixtnedslag eller räcker det med att den tål de transienter man förväntar sig i ett vanligt hem?

Ska den vara immun mot 10 kW påstrålad effekt från 1 meters avstånd eller räcker det med att den är immun för de radiostörningar som förekommer i ett normalt hem?

Som nämnts tidigare så finns många av dessa krav specificerade i standarder, där man säger att "om apparaten ska användas i den här miljön så testar man med dessa förhållanden".

Det räcker alltså inte med att konstruera rätt, konstruktionen måste nästan alltid testas och modifieras för att klara testerna. Det finns alltid nån liten fallgrop man missat som inte upptäcks förrän vid testerna.
DanielM
Inlägg: 2421
Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av DanielM »

mrfrenzy skrev: 14 februari 2021, 14:25:41 Det finns företag som gjort detta redan så man kan köpa färdiga enheter med skyddade ingångar och isolerad kommunikation etc.

Kolla exempelvis på denna länk och klicka på "block diagram"
https://www.sferalabs.cc/product/iono-pi-max/
Ytterligare en Paj i industrin. Kanske folk börjar inse värdet av enkortsdatorer trots allt.
Nerre skrev: 14 februari 2021, 14:28:47 För att kunna avgöra om skydden är tillräckliga så måste man ju kunna definiera vad man förväntar sig för miljö.

Ska prylen tåla 300 graders värme eller räcker med 15-40 graders omgivning?

Ska den tåla direkta blixtnedslag eller räcker det med att den tål de transienter man förväntar sig i ett vanligt hem?

Ska den vara immun mot 10 kW påstrålad effekt från 1 meters avstånd eller räcker det med att den är immun för de radiostörningar som förekommer i ett normalt hem?

Som nämnts tidigare så finns många av dessa krav specificerade i standarder, där man säger att "om apparaten ska användas i den här miljön så testar man med dessa förhållanden".

Det räcker alltså inte med att konstruera rätt, konstruktionen måste nästan alltid testas och modifieras för att klara testerna. Det finns alltid nån liten fallgrop man missat som inte upptäcks förrän vid testerna.
Det jag skulle vilja ha för skydd mot är EMC och strömspikar. Detta vill jag bli bättre på.
Om jag vill att min lilla STM32 ska befinna sig i -100 grader, så väljer jag hellre en annan processor än att lägga dit ett värmeelement. :)
Rick81
Inlägg: 755
Blev medlem: 30 december 2005, 13:07:09

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av Rick81 »

Men då kanske du ska fråga om det istället för börja diskutera PLC som är nåt helt annat :?
DanielM
Inlägg: 2421
Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av DanielM »

Orsaken varför jag blandar in PLC är för att jag refererar till PLC skyddet.
Vad är det en PLC har för EMC och strömspik-skydd som inte en STM32 har?
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43243
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av sodjan »

Att ersätta en generell PLC med en STM32 är lite som att säga att
jag vill ersätta min min Volvo XC40 med en motor från BMW.
Nu behöver jag "bara" lära mig bygga en bil. Hur gör man?
Svara gärna med 5 korta meningar...
DanielM
Inlägg: 2421
Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av DanielM »

Siemens LOGO PLC mer specifikt!
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43243
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av sodjan »

Skit samma! Ta en annan bil då...
Skillnaden mellan en LOGO och vilken annan PLC som helst är
försumbar jämför med vilken PLC som helst och en "STM32".

Hela frågeställningen är ganska konstig. Vem vet, det kanske redan
sitter en STM32 i många PLC modeller, om just det nu är så viktigt.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18193
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av AndLi »

Jag har stoppat typ 20 000 enkortsdatorer i industrin sedan 2007.. knappast något nytt, men det är inte konsument grade enheter så som rPi..
DanielM
Inlägg: 2421
Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av DanielM »

sodjan skrev: 14 februari 2021, 15:20:24 Skit samma! Ta en annan bil då...
Skillnaden mellan en LOGO och vilken annan PLC som helst är
försumbar jämför med vilken PLC som helst och en "STM32".

Hela frågeställningen är ganska konstig. Vem vet, det kanske redan
sitter en STM32 i många PLC modeller, om just det nu är så viktigt.
Frågeställningen är inte alls konstig. Den är korrekt!

Siemens LOGO är en enkel lågbudget PLC. Den gör sin sak, inga problem.
Siemens LOGO verkar ha ett skydd också mot EMC och strömspikar, misstänker jag.
Vad är detta för skydd och hur är skyddet uppbyggt?
Kan jag tillämpa detta på en vanlig uC?
Castor
Inlägg: 2134
Blev medlem: 24 mars 2012, 13:03:49

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av Castor »

Du kan väl köpa en LOGO och plocka isär och titta hur de gjort så får du lite ideer om hur man kan göra.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18193
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av AndLi »

DanielM skrev: 14 februari 2021, 15:26:12 Siemens LOGO är en enkel lågbudget PLC. Den gör sin sak, inga problem.
Siemens LOGO verkar ha ett skydd också mot EMC och strömspikar, misstänker jag.
Vad är detta för skydd och hur är skyddet uppbyggt?
Kan jag tillämpa detta på en vanlig uC?
Såklart, Simens LOGO är sannolikt en uC med skydd runtomkring, det är en del i att bygga ett bra och stabilt system.
Jag länkade till en film som skruvade isär en för flera inlägg sen, tittade du på den? Vad såg du?

edit: Här får du några bilder med, jag förstår inte hur du ska få ihop en enhet om du inte själv vill gräva lite efter fakta och lära dig, utan hela tiden fråga andra hur du ska lösa något..
https://www.eevblog.com/forum/repair/fa ... -logo-plc/
Castor
Inlägg: 2134
Blev medlem: 24 mars 2012, 13:03:49

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av Castor »

AndLi: :tumupp:
Nerre
Inlägg: 27168
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av Nerre »

DanielM skrev: 14 februari 2021, 14:46:58 Det jag skulle vilja ha för skydd mot är EMC och strömspikar. Detta vill jag bli bättre på.
Skydd mot EMC är ju egentligen lite fel att säga, EMC står för "Elektromagnetisk kompatibilitet", d.v.s. det handlar om att apparaten ska vara kompatibel med omgivningsmiljön.

EMC brukar delas upp i immunitet och emission, och man brukar titta dels på strålat och dels ledningsbundet.

Men för att veta gränserna måste man veta miljön, eftersom man kan inte få en produkt kompatibel med precis alla miljöer.
Nerre
Inlägg: 27168
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?

Inlägg av Nerre »

DanielM skrev: 14 februari 2021, 14:57:49 Vad är det en PLC har för EMC och strömspik-skydd som inte en STM32 har?
En konstruktion som har testats att den uppfyller kraven.