Nätfiltren i omformaren tenderar att skicka för mycket ström i PE-ledaren, vilket gör att jordfelsbrytaren löser ut.arvidb skrev:TomasL; Jag hade svårt att hitta ett lämpligt övervakningsrelä som inte kontrollerar fasföljd. Lämpligt = till rimligt pris och garanterat att släppa om spänning fas-fas går under 230 VAC+10% med god marginal (för vänder man ett uttag fel blir ju två av "fas-fas"-spänningarna på reläet just 230 VAC).
Varför löser jordfelsbrytaren?
Oftast sätter man en 300mA jordfelsbrytare på anläggningar med omformare, dvs jordfelsbrytaren är då inte avsedd att vara personskydd.