Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
sandqvjp
Inlägg: 11
Blev medlem: 3 februari 2013, 13:35:53

Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av sandqvjp »

Hej

Jag har en 3-fas Jordfelsbrytare inkopplad i säkringsskåpet där spänningen på den ena fasen ibland går ner till nästan noll vilket gör att allt i hela huset kopplat till Fas 1 , slocknar
Om jag mäter spänningen före JFB så är det 230V / Fas som det bör men på den ena utgången får jag betydligt lägre, mellan noll och 120V.
Detta inträffade plötsligt och om jag låter det vara så fungerar det några timmar senare.
Inga säkringar har gått och huvudsäkringarna är hela. JFB löser inte ut utan fungerar fint på Fas 2 / 3.

Är Jordfelsbrytaren trasig eller någon som har ett alternativ som jag bör kolla.

Alla funderingar uppskattas. /Johan
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av Sverige »

Är alla skruvar dragna?
Funkar testknappen?
Vad får du för spänning ut på faserna från JFB med alla säkringar avslagna?
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av Sverige »

mellan noll och 120V

Låter som samma fenomen som när en huvudsäkring går, man "får tillbaka" spänning via nån 2/3-fasbelastning.
Så med ingen belastning inkopplad så har du anting spänning eller inte efter JFB.
sandqvjp
Inlägg: 11
Blev medlem: 3 februari 2013, 13:35:53

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av sandqvjp »

Tack för bra svar - på ingångarna till JFB har jag 227 - 230 på alla faser. På utgångarna har jag 54 V (Fas 1), 227 (fas2) och 227.

Skruvarna ser ok ut och jag har mätt på skruvskallarna med samma resultat.
Alla huvudsäkringar fungerar och är kontrollerade.

Testknappen på JFB fungerar - Den löser ut direkt.

Om jag slår av alla säkringar så har jag fortfarande 54 V på F1. (ingen inverkan).

Trasig JFB ?
sandqvjp
Inlägg: 11
Blev medlem: 3 februari 2013, 13:35:53

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av sandqvjp »

Tillägg - Om jag mäter spänningen mellan JFB in- och utgång får jag noll på Fas 2 / 3 (som det böra vara), men 210 V på Fas 1.
grottan
Inlägg: 478
Blev medlem: 16 maj 2010, 12:16:42

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av grottan »

Det är bara att byta jordfelsbrytare, var även evigt tacksam att det var L1 som började strula och inte N som blev öppen medan L1-L3 var slutna - hade kostat betydligt mer då än bara byta jordfelsbrytare
Användarvisningsbild
GastonDeVille
EF Sponsor
Inlägg: 1994
Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
Ort: Småland - lite utanför Gränna

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av GastonDeVille »

Jag kan skicka över en mot porto och dricks!
Bara för att det verkar vara ett intressant fel... :)

Har såna här:
https://www.tradera.com/item/343335/317 ... iginalforp
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av xxargs »

förmodligen en intern brytare för L1 som inte kontakterar/är bränd - och som redan nämnt - byt!
sandqvjp
Inlägg: 11
Blev medlem: 3 februari 2013, 13:35:53

Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas

Inlägg av sandqvjp »

Nu är den bytt och alla faser fungerar fint - Inget spänningsfall.

Tack för bra svar. /Johan