Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Hej
Jag har en 3-fas Jordfelsbrytare inkopplad i säkringsskåpet där spänningen på den ena fasen ibland går ner till nästan noll vilket gör att allt i hela huset kopplat till Fas 1 , slocknar
Om jag mäter spänningen före JFB så är det 230V / Fas som det bör men på den ena utgången får jag betydligt lägre, mellan noll och 120V.
Detta inträffade plötsligt och om jag låter det vara så fungerar det några timmar senare.
Inga säkringar har gått och huvudsäkringarna är hela. JFB löser inte ut utan fungerar fint på Fas 2 / 3.
Är Jordfelsbrytaren trasig eller någon som har ett alternativ som jag bör kolla.
Alla funderingar uppskattas. /Johan
Jag har en 3-fas Jordfelsbrytare inkopplad i säkringsskåpet där spänningen på den ena fasen ibland går ner till nästan noll vilket gör att allt i hela huset kopplat till Fas 1 , slocknar
Om jag mäter spänningen före JFB så är det 230V / Fas som det bör men på den ena utgången får jag betydligt lägre, mellan noll och 120V.
Detta inträffade plötsligt och om jag låter det vara så fungerar det några timmar senare.
Inga säkringar har gått och huvudsäkringarna är hela. JFB löser inte ut utan fungerar fint på Fas 2 / 3.
Är Jordfelsbrytaren trasig eller någon som har ett alternativ som jag bör kolla.
Alla funderingar uppskattas. /Johan
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Är alla skruvar dragna?
Funkar testknappen?
Vad får du för spänning ut på faserna från JFB med alla säkringar avslagna?
Funkar testknappen?
Vad får du för spänning ut på faserna från JFB med alla säkringar avslagna?
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
mellan noll och 120V
Låter som samma fenomen som när en huvudsäkring går, man "får tillbaka" spänning via nån 2/3-fasbelastning.
Så med ingen belastning inkopplad så har du anting spänning eller inte efter JFB.
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Tack för bra svar - på ingångarna till JFB har jag 227 - 230 på alla faser. På utgångarna har jag 54 V (Fas 1), 227 (fas2) och 227.
Skruvarna ser ok ut och jag har mätt på skruvskallarna med samma resultat.
Alla huvudsäkringar fungerar och är kontrollerade.
Testknappen på JFB fungerar - Den löser ut direkt.
Om jag slår av alla säkringar så har jag fortfarande 54 V på F1. (ingen inverkan).
Trasig JFB ?
Skruvarna ser ok ut och jag har mätt på skruvskallarna med samma resultat.
Alla huvudsäkringar fungerar och är kontrollerade.
Testknappen på JFB fungerar - Den löser ut direkt.
Om jag slår av alla säkringar så har jag fortfarande 54 V på F1. (ingen inverkan).
Trasig JFB ?
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Tillägg - Om jag mäter spänningen mellan JFB in- och utgång får jag noll på Fas 2 / 3 (som det böra vara), men 210 V på Fas 1.
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Det är bara att byta jordfelsbrytare, var även evigt tacksam att det var L1 som började strula och inte N som blev öppen medan L1-L3 var slutna - hade kostat betydligt mer då än bara byta jordfelsbrytare
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- Inlägg: 1994
- Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
- Ort: Småland - lite utanför Gränna
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Jag kan skicka över en mot porto och dricks!
Bara för att det verkar vara ett intressant fel...
Har såna här:
https://www.tradera.com/item/343335/317 ... iginalforp
Bara för att det verkar vara ett intressant fel...

Har såna här:
https://www.tradera.com/item/343335/317 ... iginalforp
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
förmodligen en intern brytare för L1 som inte kontakterar/är bränd - och som redan nämnt - byt!
Re: Jordfelsbrytare (3 Fas) ger lägre spänning ut på en fas
Nu är den bytt och alla faser fungerar fint - Inget spänningsfall.
Tack för bra svar. /Johan
Tack för bra svar. /Johan