Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
EasyRider
Inlägg: 356
Blev medlem: 10 juli 2009, 13:03:50

Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av EasyRider »

I dagarna var jag tvungen att ta reda på vilken ledning som var fas i ett uttag. Jag trodde det skulle vara möjligt att mäta de 2 ledarna emot jord för att kunna avgöra vilken som var fas. Men icke!
Jag undrar, är detta ngt jag behöver oroa mig över (felaktig elinstallation), eller ska det vara på detta viset?
Vad som bör tilläggas är att vi har jordfelsbrytare installerat i kåken.

Tacksam för svar!
Användarvisningsbild
konig7070
Inlägg: 888
Blev medlem: 2 augusti 2008, 11:51:14
Ort: Uddevalla

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av konig7070 »

Har du 0 Volt mellan fas och jordstiftet i uttaget är jorden antagligen inte framdraget till uttaget eller har lossnat.
Och det skall inte vara på detta sätt.
TivoliBG
Inlägg: 99
Blev medlem: 15 december 2013, 13:44:14

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av TivoliBG »

Sen borde JFB'n lösa ut om sådan finns.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47148
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av TomasL »

Varför det?

Kontakta elektriker och rätta till installationen, då den uppenbarligen är felaktig.
peo007
Inlägg: 459
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av peo007 »

Vad har du för spänning mellan Nolla & Jord ?
TivoliBG
Inlägg: 99
Blev medlem: 15 december 2013, 13:44:14

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av TivoliBG »

TomasL skrev:Varför det?
Om man mäter mellan fas&jord alltså.
hsd
Inlägg: 2382
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av hsd »

Inte förrän det uppstår en felström, dvs. högre än 30mA
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47148
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av TomasL »

Möjligtvis om man har en belastande testlampa kan det hända.
En DMM kan aldrig utlösa en JFB. (Hmm, jo om man råkar mäta med instrumentet strömkopplat, i stället för spänningskopplat)
VikHe
Inlägg: 244
Blev medlem: 27 maj 2003, 22:32:13
Ort: Boden

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av VikHe »

Eller om instrumentet har ett Lo-Z läge som mäter med lägre impedans, då löser man ut JFB vid mätning mellan fas och skyddsjord.


I det här fallet så har du som sagt avbrott på skyddsjorden någonstans.
Första steget är att öppna uttaget och kontrollera om det ens är ansluten en jordledare där, väldigt vanligt att "folk" byter till jordade uttag utan att ha en aning om att man faktiskt måste dra dit en skyddsjord för att det jordade uttaget ska bli jordat :) oj, blev mycket jord i den meningen..
RADIOT
Inlägg: 471
Blev medlem: 29 oktober 2011, 19:04:54
Ort: Öckerö JO57TR

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av RADIOT »

EasyRider skrev:I dagarna var jag tvungen att ta reda på vilken ledning som var fas i ett uttag. Jag trodde det skulle vara möjligt att mäta de 2 ledarna emot jord för att kunna avgöra vilken som var fas. Men icke!
Jag undrar, är detta ngt jag behöver oroa mig över (felaktig elinstallation), eller ska det vara på detta viset?
Vad som bör tilläggas är att vi har jordfelsbrytare installerat i kåken.

Tacksam för svar!
Har du mätt med instrumentet inställt på AC eller DC?
Fungerar det om du tex kopplar in en lampa i uttaget?

Om du har mätt med DC (Likspänning) inställt så
stämmer värdet 0 Volt rätt så bra.
Castor
Inlägg: 2162
Blev medlem: 24 mars 2012, 13:03:49

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av Castor »

VikHe skrev:
Första steget är att öppna uttaget och kontrollera om det ens är ansluten en jordledare där, väldigt vanligt att "folk" byter till jordade uttag utan att ha en aning om att man faktiskt måste dra dit en skyddsjord för att det jordade uttaget ska bli jordat :) oj, blev mycket jord i den meningen..
I vårt sovrum hade man dragit med 3-ledare och klippt av den gul/gröna vid uttagen och monterat ojordade uttag.
Det är fixat nu med nya ledare (kulo) o jordade uttag, men så korkat att klippa av istf att bara vika undan om man nu inte ville kosta på jordade uttag just då.
LarryXz
Inlägg: 671
Blev medlem: 13 mars 2013, 20:31:08
Ort: Norra Uppland

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av LarryXz »

VikHe skrev:I det här fallet så har du som sagt avbrott på skyddsjorden någonstans.
Inte nödvändigtvis. Beror på vad potentialskillnaden är mellan neutral och jord.
Om man får 0V mellan fas och jord så är antingen jorden inte ansluten, eller så är det 230V på den.
Castor skrev:I vårt sovrum hade man dragit med 3-ledare och klippt av den gul/gröna vid uttagen och monterat ojordade uttag.
Antagligen ingen elektriker som utfört installationen.
Castor
Inlägg: 2162
Blev medlem: 24 mars 2012, 13:03:49

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av Castor »

Klippt "Antagligen ingen elektriker som utfört installationen."

Det hoppas jag också, men det såg faktiskt välgjort ut.
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11858
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av Klas-Kenny »

LarryXz skrev: Antagligen ingen elektriker som utfört installationen.
Det är väl inte säkert?
Är rummet ojordat i övrigt, så ska ju inte jord användas om man kompletterar med uttag. Och kanske fanns där ingen jord framdragen till dosan där man drog den nya kabeln. Är det inte då en rätt god idé att klippa jordledaren för att undvika att någon i framtiden tror att där är jord framdraget?
Användarvisningsbild
Purre
EF Sponsor
Inlägg: 5132
Blev medlem: 7 januari 2006, 18:19:15
Ort: Eskilstuna

Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!

Inlägg av Purre »

Fas - Nolla = 230V
Fas - Jord = 230V
Nolla - Jord = 0V

Normalt sett.
Skriv svar