Tygkabel 500volt spara?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Teelbest
Inlägg: 20
Blev medlem: 13 december 2013, 01:08:11

Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av Teelbest »

Snabb fråga gällande säkerhet: har en tygkabel till ett 3fas uttag av stora modellen med 500v istället för 380vv,gamla modellen som är oval,sittandes på ladan.Är detta något att ha kvar eller byta ut? Behöver jag 500v uttag i dagens maskiner...(visst är det 4 ledare i dessa?) ska man kanske sätta en modern hanske med 3 faser och isolera bort sista fasen bara?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35255
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av säter »

stora modellen med 500v istället för 380v
Det är ingen skillnad på 380V och 500V av den gamla modellen.
GFEF
Inlägg: 2382
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av GFEF »

SEMKO 17 förbjudet att sälja sedan 1992

http://www.voltimum.se/articles/varning-semko-17-donen

OCH att SEMKO 17 kontakter var godkända för 500[V] därför märkt så.

Betyder INTE är inkopplad till 500[V] nästa söker 400[V] om det inte är en gammal industribyggnad.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av Sverige »

Antagligen en blykabel.
Bäst att plocka bort den. (Ny kabel, nytt uttag, ny installation.)

Har inte fler än 3 faser, men nollan kan vara bra att ha ibland... :wink:
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27415
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av danei »

Med tanke på att TS tror att det är fyra faser 500V är det tydligt att han inte har någon koll på detta alls. Det enda jag kan säga är RÖR INTE UTAGET.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35255
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av säter »

Sverige skrev:Antagligen en blykabel.
Det tvivlar jag på.
Dessa brukar vara mantlade med papper och beck.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av prototypen »

Nja, utanpå blyet så var det flätad textil på mina gamla kablar.

Protte
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46950
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av TomasL »

Fanns bägge sorter, bägge lika livsfarliga i dag.
Teelbest
Inlägg: 20
Blev medlem: 13 december 2013, 01:08:11

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av Teelbest »

Ni har rätt bara 3faser ,jag som förvirrade till det. Nå bryten ström ditt,en av kablarna låg mot höljet :s tur man inte tagit i kontakten då den varit inkopplad.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av prototypen »

Höljet ska vara skyddsjordat så det bör varit riskfritt att komma åt.

Protte
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35255
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av säter »

Teelbest skrev:en av kablarna låg mot höljet
Märkligt att inte säkringen har gått.
Användarvisningsbild
DaXiong
Inlägg: 327
Blev medlem: 12 juni 2015, 12:33:26

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av DaXiong »

prototypen skrev:Höljet ska vara skyddsjordat så det bör varit riskfritt att komma åt.

Protte
"Vid halvårsskiftet 1992 förbjöds tillverkning och leverans av de gamla platta anslutningsdonen i SEMKO 17-utförande.
Anledningen var att det inträffat ett oacceptabelt antal dödsolyckor på grund av spänningssättning av höljet beroende på brister i skyddsledarförbindningen mellan uttag och stickpropp."

http://www.elektriskanamnden.nu/informa ... 2/semkodon
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24600
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: Tygkabel 500volt spara?

Inlägg av Henry »

säter skrev:
Teelbest skrev:en av kablarna låg mot höljet
Märkligt att inte säkringen har gått.
Inte tillräckligt bra kontakt för att komma upp i strömmen som behövdes för att säkringen skulle gå.
Skriv svar