Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
-
- Inlägg: 107
- Blev medlem: 5 oktober 2009, 20:40:18
Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Har haft en svarv stående något år i väntan på tid att starta upp den. Svarven är en Voest-Alpine WNC 500 S x 1600 MT från 1987 och styrningen Sinumerik 8MC e z2.
Har ägnat lite tid åt att försöka få igång styrningen, till att börja med så fick jag inga tecken på displayen och endast några röda lampor på styrning och manöverpanel samt PLCer.
När jag ändrade brytare på PLC1 till stop läge (kort:6ES5 921-3wb13) och sedan tryckte reset på sinumerik styrningen så släcktes pc fault på styrning och fault på manöverpanel samt displayen vaknade till liv.
På PLC1 lyser grön och röd diod på PLC2 lyser bara röd diod ändrar jag läge på PLC1 till run så tänds röd diod pc fault och fault på manöverpanel.
Hur funkar det här vad betyder det att både röd och grön lampa lyser samtidigt, kan det vara så att EPROMen sm sitter på kort 6ES5 921-3wb13 behöver läsas in då maskinen varit avstängd länge, batteri som sitter på strömförsörjning av PLC verkar vara 6 veckor (tror att jag läste det i ngn manual).
Vet nästan ingenting om PLCer men nu verkar det vara dags att fatta något om det skall bli någon svarvning!
Har ägnat lite tid åt att försöka få igång styrningen, till att börja med så fick jag inga tecken på displayen och endast några röda lampor på styrning och manöverpanel samt PLCer.
När jag ändrade brytare på PLC1 till stop läge (kort:6ES5 921-3wb13) och sedan tryckte reset på sinumerik styrningen så släcktes pc fault på styrning och fault på manöverpanel samt displayen vaknade till liv.
På PLC1 lyser grön och röd diod på PLC2 lyser bara röd diod ändrar jag läge på PLC1 till run så tänds röd diod pc fault och fault på manöverpanel.
Hur funkar det här vad betyder det att både röd och grön lampa lyser samtidigt, kan det vara så att EPROMen sm sitter på kort 6ES5 921-3wb13 behöver läsas in då maskinen varit avstängd länge, batteri som sitter på strömförsörjning av PLC verkar vara 6 veckor (tror att jag läste det i ngn manual).
Vet nästan ingenting om PLCer men nu verkar det vara dags att fatta något om det skall bli någon svarvning!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
-
- Inlägg: 107
- Blev medlem: 5 oktober 2009, 20:40:18
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Lägger till en bild från Ebay på kort 6ES5 921-3WB13
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Så nu är det äntligen dags
Tror nog inte många på forumet kan hjälpa till med detta. Eventuellt att Säter har lite erfarenhet när han vaknar till
En duktig servicekille på Siemens på Voest-Alpine är Niclas Bratterud på NB-service i Västerås. Han brukar hjälpa Maskinpartner när dom inte reder ut sina maskiner

Tror nog inte många på forumet kan hjälpa till med detta. Eventuellt att Säter har lite erfarenhet när han vaknar till
En duktig servicekille på Siemens på Voest-Alpine är Niclas Bratterud på NB-service i Västerås. Han brukar hjälpa Maskinpartner när dom inte reder ut sina maskiner
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Jag kan nästan ingenting om dessa styrningar.Eventuellt att Säter har lite erfarenhet när han vaknar till
Jag har ett Siemens 8M-sprint, inkl. en del reservkort.
Om det har några likheter med 8MC vet jag inte.
Jag har även en del dokumentation.
-
- Inlägg: 107
- Blev medlem: 5 oktober 2009, 20:40:18
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
När nu displayen har vaknat till liv så ser jag att det inte finns några maskin parametrar kvar, skall starta med att försöka föra över de från en dator och se hur det påverkar PLC erna. Nästa steg blir alltså att försöka ladda mp från dator något jag inte gjort tidigare.
Tack Persa för tips om tekniker Niclas, skall prova lite själv först.
Tack Persa för tips om tekniker Niclas, skall prova lite själv först.
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Om systemet startar när du stoppar plc-enheten så tycker jag (högst amatörmässigt, har aldrig grejat med det systemet) att det låter som att plc't sätter resten i halt. Hur lagras programmet i plc't? Något batteri i plc't som kan vara slut och då få plc't att generera fault så länge det inte byts?
Edit: Såg sen att det var just plc't som du lagt in bild på. Där syns ju inget batteri, och programmet bör väl ligga på epromen i nedre insticksmodulen? Är övre insticksmodulen ram?
Edit2: Det kan inte vara något in till plc't som saknas som genererar halt? Nödstoppslinga eller liknande?
Edit: Såg sen att det var just plc't som du lagt in bild på. Där syns ju inget batteri, och programmet bör väl ligga på epromen i nedre insticksmodulen? Är övre insticksmodulen ram?
Edit2: Det kan inte vara något in till plc't som saknas som genererar halt? Nödstoppslinga eller liknande?
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Batteriet sitter inte i CPU modulen på dessa.
Step5 finns att ladda ner på div sidor och ett TTY interface är inte svårt att göra, då kan man läsa ut I och B stacken för att se vad som är fel.
Step5 finns att ladda ner på div sidor och ett TTY interface är inte svårt att göra, då kan man läsa ut I och B stacken för att se vad som är fel.
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Det är alltså en standard Siemens PLC som sitter inbyggd?
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Hur omfattande dokumentation har du på maskinen?
Personligen så hade jag valt att lägga tiden på systembyte snarare än att ge mig på att få liv i ett S5-system (även om det är mindre än ett år sedan jag "väckte en död" senast...)
Personligen så hade jag valt att lägga tiden på systembyte snarare än att ge mig på att få liv i ett S5-system (även om det är mindre än ett år sedan jag "väckte en död" senast...)
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Standard S5 skulle jag inte påstå, men likväl S5.
-
- Inlägg: 107
- Blev medlem: 5 oktober 2009, 20:40:18
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
På bild med båda PLC erna kan man längst till vänster se de båda nätaggregaten den lilla lådan på dessa är batterier. jag tror att jag läste ngn stans att dessa varar i 6 veckor. Det kan vara så att nätag. som varit avstängd i ett år gjort att batteriet laddat ur. Man kanske måste föra över data från eprom till ram, hur det går till vet jag inte då jag inte har manual på plcn. Båda kassetterna innehåller eprom 6 i varje kassett 2764.
Plc korten heter: 6ES5 921-3WB12 (PLC2) och 6ES5 921-3WB13 (PLC1)jag tror att WB betyder att de är avsedda för styrningar till verktygsmaskiner??, har sett andra kort med bokstäverna UA.
Plc korten heter: 6ES5 921-3WB12 (PLC2) och 6ES5 921-3WB13 (PLC1)jag tror att WB betyder att de är avsedda för styrningar till verktygsmaskiner??, har sett andra kort med bokstäverna UA.
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Har du bytt batterierna? Kanske vägrar starta om spänningen är för låg på dom?
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Undrar om det är samma batterier som jag bytte i mitt system?
Det var laddningsbara NiCd.
Det var laddningsbara NiCd.
-
- Inlägg: 107
- Blev medlem: 5 oktober 2009, 20:40:18
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Skall mäta spänning och kolla vad det är för batterier, de är liksom inlåsta bakom ett skydd.
För att koppla upp sig verkar det behövas ett AS511 kort och en kabel anpassad till Simatic S5 skall kolla på ebay.
Frågan är om PLC erna måste startas i ngn viss ordning?
För att koppla upp sig verkar det behövas ett AS511 kort och en kabel anpassad till Simatic S5 skall kolla på ebay.
Frågan är om PLC erna måste startas i ngn viss ordning?
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22236559
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22254255
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22235843
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22254585
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22253701
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22255039
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22254255
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22235843
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22254585
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22253701
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/22255039