Hej!
Håller på at bygga en amp5 från http://www.41hz.com/ Har en ringkärnetrafo som är märk 2 x 5.36A. Ska man säkra sekundärsidan med 5,36A? och behöver man även säkra primärt och isåfall med hur mycket då?
En annan fråga, åt vilket håll ska man löda anoden på en led, om symbolen ser ut såhär:
Avsäkring görs nästan alltid på primärsidan, i vissa fall då sekundärsidan går till olika kretslopp kan de olika kretslopp ha var sin säkring helt enkelt för att inte döda de andra kretslopp vid allvarliga fel.
På nästa alla LED finns en monteringskrage och där finns en avfasad kant. Kolla på symbolen och du ser avfasningen. Den avfasning motsvarer i övrigt katoden.
Vi börjar med LED, den raka delen på komponent trycket motsvaras av en plan yta på kanten av LED. Den långa pinnen är plus/anod och den plana ytan markerar minus/katod.
Trafon:
Om du hittar en 5,36 A säkring så köp den, vi övriga skulle nog sätta dit en 6,3A. Primärsäkring är betydligt knepigare då transformatorn ofta ger en stötström. Problemet uppstår när man slår av trafon mitt i en positiv halvperiod av växelströmmen och sedan startar den i en positiv halvperiod då räcker inte järnet till och går i mättning och då är det bara koppartråden som beränsar strömmen. Naturligtvis är det samma problem vid negativ halvperiod. Om man stoppar i en positiv och startar i en negativ är det inga problem.
Ringkärnor är värst då de är så effektiva och inte har något extra järn och kort koppartråd. En formal för att räkna ut säkringen ser ut så:
En trög säkring tål 16x märkströmmen under en halvperiod
Ri = Likströmsresistansen i primärlindningen
Up = primärspänning
Sedan finns en marginal på ca 15% i magnetisering på kärnan.
Strömstöten blir Up / Ri x 0,85
Säkringens märkström = stötström / 16, välj närmaste högre värde.
Med detta har jag dimmensionerat de senaste 10 åren och ingen säkring har löst i onödan.