hur vet jag hur tjock kabel jag behöver till en viss ampere
hur vet jag hur tjock kabel jag behöver till en viss ampere
Hej
Jag har för mig att det finns en formel där man kan räkna ut hur tjock kabel man behöver till en viss ampere och så t.ex
Jag driva en motor på 24 som drar 10A hur tjock måste kabeln vara?
Jag har för mig att det finns en formel där man kan räkna ut hur tjock kabel man behöver till en viss ampere och så t.ex
Jag driva en motor på 24 som drar 10A hur tjock måste kabeln vara?
-
- Inlägg: 2360
- Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
- Ort: Dubai, United Arab Emirates
- Kontakt:
Sidan 32 i Elfas faktasidor. http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Tabellen går tyvärr inte upp till mer än 9.4 Amp, men det är 3.1 mm2 iallfall. (Kortare och/eller fritt förlagd kabel kan belastas med upp till 3 gånger mer.)
Tabellen går tyvärr inte upp till mer än 9.4 Amp, men det är 3.1 mm2 iallfall. (Kortare och/eller fritt förlagd kabel kan belastas med upp till 3 gånger mer.)
-
- Inlägg: 2360
- Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
- Ort: Dubai, United Arab Emirates
- Kontakt:
Formeln är:
d=Kabeldiameter
I=Strömstyrkan
S=Strömtätket (räkna med typ 8 eller så)
V'eet och understrykningarna ska föreställa ett kvadratrotstecken
Kod: Markera allt
_______
d=1.13 * V (I/S)
I=Strömstyrkan
S=Strömtätket (räkna med typ 8 eller så)
V'eet och understrykningarna ska föreställa ett kvadratrotstecken
-
- Inlägg: 2360
- Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
- Ort: Dubai, United Arab Emirates
- Kontakt:
Vanlig utanpåliggande kulo eller kabel som man drar i rör i väggarna är normalt 1.5 mm2. Men 2.5 mm2 är inte helt ovanlig den heller.gvs skrev:Oki har jag helt fel då? är det inte 0.75mm^2 i väggarna? varför räcker inte det isf?
0.75 har du i själva apparatkabeln sedan... såvida det inte är en dammsugare, brödrost, strykjärn eller liknande som drar mycket ström.
När jag byggde apparatskåp för div ventilationsaggregat använde vi följande lista...
6A - 1mm2
10A -1,5mm2
16A -2,5mm2
20A -4mm2
32A -6mm2
sen ska det erkännas att jag inte minns längre... tror vi hade 16mm2 till 64A och 10mm2 till nått därimellan..
Detta altså för kabeldragning i appartskåp... hur den stämmer överrens med var regelverket säger har jag ingen aning om... vi hade inga problem med uppbrunna skåp pga av för tunna kablar..
6A - 1mm2
10A -1,5mm2
16A -2,5mm2
20A -4mm2
32A -6mm2
sen ska det erkännas att jag inte minns längre... tror vi hade 16mm2 till 64A och 10mm2 till nått därimellan..
Detta altså för kabeldragning i appartskåp... hur den stämmer överrens med var regelverket säger har jag ingen aning om... vi hade inga problem med uppbrunna skåp pga av för tunna kablar..

De siffrorna som du gav där stämmer bra med det som ska vara i väggar och andra fasta installationer, men man drar inga 1mm^2 utan börjar med 1.5^2 och grövre ifall det behövs. Det beror ju på hur mycket man har avsäkrat för i centralen. Det är ju inte fel att dra en 2.5mm^2 och sätta en 10A säkring men tvärtom är inte tillåtet.