Se märkningen på bilden.
Skalar strömstyrkan linjärt, dvs kostant effekt , skulle den tåla 3 ampere vid 25 volt, 6 Ampere vid 12,5 volt?
Den tål ju 16 ampere så den borde ju hålla så länge man inte bryter iaf
strömbrytare.JPG
edit:
hittat data bladet närmare än man tror
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 572906.pdf
så svaret blev: nästan
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Icecap
Inlägg: 26638 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark
Inlägg
av Icecap » 4 juni 2013, 12:08:26
Nej, det är inte linjärt.
Fram till en viss spänning är det strömmen som sätter maximum. När spänningen kommer över detta nivå börjar gnistbildning att ha sitt att säga till om och med induktiv last blir det riktigt besvärligt.
Men vid låga spänningar ska den i teorin ha en max. ström på 16A vid resistiv belastning.
Pucco
Inlägg: 905 Blev medlem: 11 december 2006, 14:48:08
Ort: Linköping
Inlägg
av Pucco » 4 juni 2013, 12:37:28
All information finns i databladet.
http://www.components.omron.com/compone ... V_1110.pdf
På sidan 6 i pdfen/sidan 78 enligt databladet finns en tabell som beskriver ström-kontaktspänning för olika typer av last.
Edit: Såg att du hittat databladet själv. Dock inte på samma ställe.