T: Fläktkontroll Ladder (Siemens LOGO) "Löst"

Spunk
Inlägg: 121
Blev medlem: 22 oktober 2006, 16:57:45
Ort: Hallsberg

T: Fläktkontroll Ladder (Siemens LOGO) "Löst"

Inlägg av Spunk »

Har fått hjärnröta eller nått!

Har en Logo i panrummet för styrning av div med värmen, nu skulle jag vilja ha värmepumpen med på ett hörn.
Har en hallgivare & magnet vid fläkten på utedelen och får pulser till logon (vet dock inte hur många pulser/min), när fläkten står stilla ska jag få signal till cirkulationspumpen att den ska stanna efter 20 min.
Det som jag har problem med är pulserna från fläkten, har inte gjort något sånt tidigare
Jag vill alltså ha en "Hög" spole när pulserna inte kommer längre och det får ju inte bli en 1:a ut om magneten skulle hamna mitt för hallgivaren. är det någon som kan hjälpa mig med det.

//Peter
Senast redigerad av Spunk 21 oktober 2012, 21:25:47, redigerad totalt 1 gång.
Spunk
Inlägg: 121
Blev medlem: 22 oktober 2006, 16:57:45
Ort: Hallsberg

Re: T: Fläktkontroll Ladder (Siemens LOGO) "Löst"

Inlägg av Spunk »

Hm.. tänk vad en skogspromenad kan göra för tankarna :)
hittade vad jag kunde använda, Threshold trigger var det som jag letade efter. Har inte testat live än bara simulerat och då funkade det som det var tänkt.

Trevlig kväll på er.

//Peter