Problem med jordfelsbrytare
Re: Problem med jordfelsbrytare
Det räcker inte med att stänga av, du måste rycka alla stickproppar.
Re: Problem med jordfelsbrytare
Har nu haft frysen avstängd (stickpropp sitter fortfarande i) i 48 timmar och jordfelsbrytaren har inte gått någon gång efter detta. Vilket klart tyder på att det är frysen som är boven.
Eftersom felet uppkommer endast då och då tror jag det är när avfrostningen börjar som jordfelsbrytare utlöser.
Får ringa frys reparatör och fråga vad de tror om det.
Eftersom felet uppkommer endast då och då tror jag det är när avfrostningen börjar som jordfelsbrytare utlöser.
Får ringa frys reparatör och fråga vad de tror om det.
-
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 18 september 2012, 10:05:29
Re: Problem med jordfelsbrytare
Kontakta Fastighetsskötaren direkt och anmäl felet. Det kan vara glapp i penledaren ( nolledaren) och då blir anläggningen farlig och kan ge 400 volt i dina uttag om du har otur. Med andra ord lfsfarlig.
Det låter inte som det är jordfelsbrytaren men testa den på testknappen på brytaren.
Det låter inte som det är jordfelsbrytaren men testa den på testknappen på brytaren.
Re: Problem med jordfelsbrytare
Finns inget i felbeskrivningen som tyder på glapp i PEN, då brukar saker börja gå sönder 
Ett jordfel i någon ansluten apparat är troligare och med tanke på att problemet försvann efter att du stängt av frysen så har du nog hittat den skyldige.
Det är vid såna här tillfällen man ser hur praktiskt det är att ha ett separat personskydd till kyl/frys.

Ett jordfel i någon ansluten apparat är troligare och med tanke på att problemet försvann efter att du stängt av frysen så har du nog hittat den skyldige.
Det är vid såna här tillfällen man ser hur praktiskt det är att ha ett separat personskydd till kyl/frys.
Re: Problem med jordfelsbrytare
Efter att ha bytt avfrostningselement och givare på frys så har jordfelbrytareproblemet försvunnit, så visst var det frysen som var boven.
Tack för alla tips.
Tack för alla tips.
Re: Problem med jordfelsbrytare
danny: Hur kom du på att du skulle fråga om avfrostningselemetet? Känns som det finns tusen andra saker som det skulle kunna vara...
Jobbar du på ett företag som gör avfrostningselemetet där managment har beslutat att spara 2 öre på isolationsmaterialet...
Jobbar du på ett företag som gör avfrostningselemetet där managment har beslutat att spara 2 öre på isolationsmaterialet...

-
- Inlägg: 166
- Blev medlem: 14 september 2012, 21:19:15
Re: Problem med jordfelsbrytare
Erfarenhet.
TS hade en väldigt bra felbeskrivning av problemet, vilket är väldigt viktigt för att få bra svar.
TS hade även själv gjort mycket genom uteslutningsmetoden.
TS hade en väldigt bra felbeskrivning av problemet, vilket är väldigt viktigt för att få bra svar.
TS hade även själv gjort mycket genom uteslutningsmetoden.