Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
mjv
Inlägg: 310
Blev medlem: 22 mars 2011, 17:25:56

Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av mjv »

Jag har en simpel UPS i en garderob som ska hålla min server (med M4-ATX nätagg) vid liv en stund vid strömavbrott.
Nu vill jag ha lite mer kräm och tänkte byta ut gelacken mot en blyack på 85Ah. Problemet blir då gasutvecklingen vid toppning.
Jag har en 120mm datorfläkt som blåser in i garderoben, duger det för att ventilera bort gaserna?
Är det ok att ventilera ut det i ett utrymme på 30kvm, eller måste man ut i det fria med gaserna?
Kan man med någon överkomlig givare mäta gasen och via en arduino styra fläkt och larm?
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av blueint »

Med reservation för att jag är helt ute och cyklar:

Ett rum på 30 m² med en höjd på 2,4 m där den explosiva nivån är >4% i volym så skulle det med tanke på vikt per volym (densitet) för vätgas vid STP 0,08988 kg/m³ som ger hur mycket en explosiv mängd vätgas väger det skulle med viktandelen av vätgas i vatten och vattnets densitet ge att volymmängden destillerat vatten som måste genomgå elektrolys för att rummet skall innehålla en explosiv mängd vara:
(2*vätgasvikt)/2*vätgasvikt+syrevikt) = väteviktsandel
(2*1.00794)/(2*1.00794+15.9994) = 0.111898

(rumsyta * höjd) * volymandel * vätgasdensitet * 1/viktandel i vatten * vattendensitet * m³/liter = liter vatten
(30*2.4)*0.04*0.08988*(1/0.111898)*995.6502*1000 = 2,3 liter

Frågor som kvarstår är hur mycket överladdning ger elektrolys av batterivattnet? (all spänning utöver 14,34 V?) och hur går det med tanke på att vätgas är lättare än luft?

Har det överladdat så byt inte taklampan.. :vissla:
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26610
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av Icecap »

Om det utvecklas knallgas överladdas ackumulatorn på ett ohälsosamt och ineffektivt sätt. Det är alltså bättre att se till att laddningen styrs korrekt. Överladdar man en gel-ackumulator förstörs den väldigt snabbt så jag tror att laddningen är ganska OK reglerat.

Dock kommer det att finnas ångar från syran pga. förångring och dom kan ställa till problem. För att vädra ut dom ska fläkten köra 24/7 men hastigheten behöver inte vara stor, det är inte så mycket som bildas.
mjv
Inlägg: 310
Blev medlem: 22 mars 2011, 17:25:56

Re: Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av mjv »

blueint skrev:Med reservation för att jag är helt ute och cyklar:

Ett rum på 30 m² med en höjd på 2,4 m där den explosiva nivån är >4% i volym så skulle det med tanke på vikt per volym (densitet) för vätgas vid STP 0,08988 kg/m³ som ger hur mycket en explosiv mängd vätgas väger det skulle med viktandelen av vätgas i vatten och vattnets densitet ge att volymmängden destillerat vatten som måste genomgå elektrolys för att rummet skall innehålla en explosiv mängd vara:
(2*vätgasvikt)/2*vätgasvikt+syrevikt) = väteviktsandel
(2*1.00794)/(2*1.00794+15.9994) = 0.111898

(rumsyta * höjd) * volymandel * vätgasdensitet * 1/viktandel i vatten * vattendensitet * m³/liter = liter vatten
(30*2.4)*0.04*0.08988*(1/0.111898)*995.6502*1000 = 2,3 liter

Frågor som kvarstår är hur mycket överladdning ger elektrolys av batterivattnet? (all spänning utöver 14,34 V?) och hur går det med tanke på att vätgas är lättare än luft?

Har det överladdat så byt inte taklampan.. :vissla:
Haha, du är en klippa! Impad! :)

Om du skulle sammanfatta det då, vad säger du då?
mjv
Inlägg: 310
Blev medlem: 22 mars 2011, 17:25:56

Re: Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av mjv »

Icecap skrev:Om det utvecklas knallgas överladdas ackumulatorn på ett ohälsosamt och ineffektivt sätt.
Nja, man ska ladda upp en blyack till ca 14.4V ibland för att sulfateringar ska ramla ner. Då gasar det. Annars dödar du acken för tidigt.
Mindmapper
Inlägg: 7008
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av Mindmapper »

Det här tar inte upp problematiken med gaserna, utan ett annat problem du kan råka ut för.
Har du tänkt på att UPS'en kan vara dimensionerad för att gå en viss tid innan den blir överhettad. Ofta dimensionerar man inte UPS för att klara en längre stund än vad orginalbatterikapaciteten klarar av att ge. Byter du mot ett batteri med högre kapacitet kan man råka ut för överhettning av UPS'en. Det behöver inte bli så om den får jobba lugnt!
Användarvisningsbild
SeniorLemuren
Inlägg: 8332
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av SeniorLemuren »

I båten har jag en gasolvarnare liggandes i kölsvinet. Den började pipa och larma stup i ett fast jag inte hade någon gasol just då. Det visade sig att den larmade när batteriet som stod i nära anslutning var fulladdat. Så fort jag lyfte på durken så slapp den lätta vätgasen ut och larmet slutade pipa. Så en gasolvarnare för 300 spänn kan ge dig en hint.

Sedan är det ju så klart som Icecap påpekar inte bra att ladda så batterierna gasar.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Ventilation av vätgas från batteriladdning, vad krävs?

Inlägg av blueint »

Är det spänningsökningen utöver 14.35 V som utgör hur många elektroner som går åt till att splittra H2O ?

Gasolvarnare i taket och batterikammare verkar ju användbart.