KontorsPC och växlar är väl bra, men batteriresurserna är finita. Så då kanske det är dumt om en server går ner för att 30 kontors-PC ska köra skärmsläckare och virusscanning på natten
Kontors-PC och liknande sitter på vår gamla UPS. Datorhallen sitter på tre nya UPS:er.
Datorhallens UPS:er har ca 45min batteritid vid full last och efter 2 min är dieseln igång. Så det är heller inget problem...
Datorhallen och annan prioriterad utrustning drar ca 30-40kW och avdelningen ca 20kW. Elverket i sin tur lämnar 140kW. Så elverket klarar utan problem av att mata även avdelningen. Vi kommer för övrigt även att koppla på hela vår reception på elverket i framtiden och det kommer ändå finnas kraft över. Visst, vi drar lite mer soppa men det är marginellt...