Jordfelsbrytare löser ut.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av MathiasP »

prototypen skrev:Det är inte säkert att det är tvättmaskinen, köpa ny bara för att testa är en alltför dyr metod.

Protte
Jo nu tänkte jag om det var tvättmaskinen som var boven. Naturligtvis får man kontrollera det innan.

När jag felsöker jordfel brukar jag göra så här.
1. Gå runt huset o kolla uttag, skarvsladdar. Absolut det vanligaste felet.
2. Kolla garage och hus efter misstänkta apparater.
3. Skruva ut alla säkringar slå på jordfelsbrytaren. Skruva i en o en säkring för att identifiera gruppen.
4. Dela av gruppen och se om jordfelet finns kvar. På så sätt kan man spåra felet.
Har man flera småfel. Då kan det vara oerhört svårt att hitta även för den erfarne.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av prototypen »

Mattias, om du läser första inlägget så är det ett fel som kommer sällan och då är det ju svårt att "sektionera" fram felet.

Sedan finns det det luriga felet med kortslutning mellan skyddsjord och nolla som uppträder när man får lite högre belastning i centralen.

Oerhört enkelt att mäta men det är ju inte det man tänker på först. (jordfelsbrytare)

Protte
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27402
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av danei »

Muppis skrev:
danei skrev:
Muppis skrev:JFB ska motioneras minst en gång i halvåret, annars mäter den inte korrekt.

Prototypens lista innehåller de vanligaste felen men om JFB inte är korrekt motionerad
kan det hända att det krävs ett rätt så stort jordfel, långt över 30mA för att den lösa ut.
Nu kan det ju inte vara det problemet i det här fallet.
Var har du fått den informationen från? Att frånslags tiden kan bli för lång har jag för mig att jag sett i något test. Men att det krävs en större felström har jag inte hört.
Jordfelsbrytaren behöver motion [elinstallatoren.com]
Det står ingen stans i den artikeln att utlösnings strömmen stiger. Jag tror det är den rapporten jag har läst. Men jag är inte säker.
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av MathiasP »

prototypen skrev:Mattias, om du läser första inlägget så är det ett fel som kommer sällan och då är det ju svårt att "sektionera" fram felet.

Sedan finns det det luriga felet med kortslutning mellan skyddsjord och nolla som uppträder när man får lite högre belastning i centralen.

Oerhört enkelt att mäta men det är ju inte det man tänker på först. (jordfelsbrytare)

Protte
Du har helt rätt. Men 1 o 2 handlar om att hitta uppenbara felkällor.
Om det är kortslutning mellan noll o jord så brukar det nästan uteslutande handla om någon hemmafixare som kopplat galet.
Att mäta ett jordfel som bara existerar ibland är tämmligen svårt. Man får ibland koppla ur apparater och vänta o se om felet kvarstår. Jag har ett instument som testar jordfelsbrytaren. Det visar hur många milliampere och hur snabbt den löser. Då kan man även se om det är jordfelsbrytaren som e kass.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av blueint »

Man nämner oxidation som en faktor. Men jag misstänker att magnetisering av kärnan i mekanismen kan ligga bakom ev problem. Ligger det någon substans i det?
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av MathiasP »

Jag skulle tippa att det rör sig om att försäkra sig att den verkligen fungerar.

Men skulle nog undvika Biltemas eller Malmbergs och liknande lågpris för dessa komponenter. Kalla mig nojig men jag tänker bara på ordspråket "Man får vad man betalar för."
Användarvisningsbild
nsbvzy
Inlägg: 1319
Blev medlem: 15 april 2008, 20:44:03
Ort: fagersta

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av nsbvzy »

jag har i bland ett liknande problem, jordfelan löser lite när den känner för det, i bland kan det gå 3månader i mellan och i bland bara en dag...
jag har mätt en hel del, men utan att hitta felet..

bor i en liten lägenhet, så tycker inte det ska vara så förbaskat svårt att jaga rätt på felet :?
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av MathiasP »

Försök hitta en gemensam faktor. Har du lagat mat? Duchat precis eller använt någon annan apparat när felet uppstått.
Hur gammalt e huset?
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av blueint »

MathiasP skrev:skulle nog undvika Biltemas eller Malmbergs
Malmbergs.. :vissla:
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4379
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av Andax »

Oj, här har det hunnit ramla in en hel del inlägg medan jag varit bortrest. Tackar för tipsen.
Torktumlaren är nog hyffsat gammal. Den hade ett antal år på nacken redan när vi flyttade in, så den är väl allt mellan 5-10 år kan jag tro. Så det kan nog vara den som är boven.

Får testa mig fram i veckan om jag kan få brytaren att dra genom att ha igång diverse saker och se om det finns någon systematik. Min fru sa visst att diskmaskinen var strömsatt (fast färdig), TV var på och det var när hon vred på programinställningsvredet på torktumlaren som jordfelsbryaren drog. (observera att torktumlaren inte startar med vredet utan där ställer man bara in tid).

Hittar jag ingen systematik får jag väl ta hit en elektriker.
Användarvisningsbild
goran.jon
Inlägg: 39
Blev medlem: 20 januari 2008, 19:28:52
Ort: Eskilstuna

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av goran.jon »

blueint skrev:Torktumlare => vatten => överledning

T.ex att varm luft från torkningen kondenserar på omgivande delar invändligt som är jämförelsevis kallare?
Har reparerat en torktumlare där kablaget hade skavit mot trummat en tid .(isolering bortskavt från en kabel)
Samma där.... JFB löste när torktumlaren kördes.
Hittade felet när locket avlägsnades på torktumlaren
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4379
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Re: Jordfelsbrytare löser ut.

Inlägg av Andax »

Spenderade några timmar igår med att gå igenom torktumlaren. Skruvade bort sidorna och tog bort allt damm som låg inuti. På vissa ställen låg det tjocka mattor med fuktig damm. När jag skruvade bort en täckplåt på baksidan så rann det ut vatten som stod i nedre delen av utrymmet som plåten täckte. Kontakten som satt i det utrymmet (inkopplingen av värmeelementen) var också täckt av fuktig damm. I utrymmet bakom lampan inne i trumman så låg det stora tussar med damm.

Efter att jag rengjort allt och skruvat ihop så verkar det funka fint. Håller tummarna!! :)
Skriv svar