Jag har rotat fram en styrsystemsritning på reläkortet.
De med runda cirklar måste vara manöverspolen. Där kan jag inte se någon säkring.
Däremot hittade jag den aktuella säkringen, inringad längst ner på ritningen, benämnd FU2.
Jag har lite svårt att förstå ritningen, var sitter själva kontakterna till reläet?
13-F och 13-J, som finns på elritningen, återfinns även här på systemritningen, och är utgående till magnetventilerna.
13-L verkar vara inkommande 115VAC till dessa två relän, avsäkrad med 2FU.
Det positiva är att det räcker att det är kortis till
en magnetventil för att säkringen ska gå, och båda ventilerna slutar att fungera.
Jag ska ohm-mäta på elplinten mellan 11 och 161-165, få vad det säger.
2011_07171224i.jpg
Edit:
Jag såg att ni svarade medans jag postade inlägget.
Jag ohmmäter så länge. Hittar jag inget skummt drar jag ur relä CR11 och CR2.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.