Ta ut 16Amp ifrån 2st 10Amp säkringar i elcentral?

Inlägg av Erik_Lind »

Har en lokal med endast 10Amp automatsäkringar.
In i lokalen är det 4st olika grupper alla avsäkrade med 10Amp.

Jag har en kaffebryggare som kräver 16Amp

Får/kan man ta ut 16Amp genom att lägga ihop 2st grupper?

/Erik
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA »

Enkelt svar NEJ
Men om du kan få den att gå på 400V så är dina problem lösta=)
Sitter det en elcentral i lokalen eller kommer det bara in 4st 10Agrupper från en elcentral på annat håll?
Erik_Lind
Inlägg: 97
Blev medlem: 2 maj 2005, 11:25:03

Inlägg av Erik_Lind »

Det finns även 400V versioner att få tag på.

Men det kräver ju att det är 3st olika faser på inkommande grupper.
Det vet jag ju inte om det är? Om det inte är "standard" att ha det så, men det tvivlar jag på.

Egentligen kanske det inte heter "4st grupper"
Det jag har är en elcentral med 4st automatsäkringar där varje säkring är på 10Amp.

Hur det ser ut innan den elcentralen vet jag inte.
Dvs vad huvudsäkringen är på. Men jag antar att den är på mer än 10Amp.
DeeJayPA
EF Sponsor
Inlägg: 1384
Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA »

ja men då är det ju inga problem ..
det är ju bara att lägga till en säkring på 16A och montera valfrit uttag,
Men man måste ju kolla upp varifrån din central matas.
hallgren1
Inlägg: 2
Blev medlem: 23 augusti 2005, 08:17:01

Inlägg av hallgren1 »

Du kan oxå kolla om dina 10A automatsäkringar har C-karaktär dvs är tröga säkringar. Då brukar de hålla för belastningar på 16A i upp till en timme innan de slår ifrån. Kaffet blir säkert klart innan den tiden är ute...
Användarvisningsbild
ensten
EF Sponsor
Inlägg: 3759
Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Ort: Hudiksvall

Inlägg av ensten »

Välkommen Hallgren1 till forumet!!!
Användarvisningsbild
$tiff
Inlägg: 4941
Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av $tiff »

>> Erik_Lind

Ditt problem är inte helt ovanligt. Kaffekokare är lömska maskiner. För att lösa ditt problem helt lagligt måste du låta en elektriker dra en ny kabel till din kaffekokare som är avsäkrad till 16 A. Har du riktig tur så kan det räcka att avsäkra med 16 A istället om kablar från början av någon anledning skulle vara överdimensionerade.

Har du provat så att den inte går att köra som det är i nuläget?
Användarvisningsbild
Sinumerik
Inlägg: 550
Blev medlem: 28 februari 2005, 12:50:24
Ort: Medelpad

Inlägg av Sinumerik »

Kolla också om din bryggare går bygla om, ofta går tex. varmvattenberedare, spisar mm att bygla om på massor av sätt; 1-2-3 fas, 230-400V. Min egen varmvattenberedare kom som "3-fas 2KW" men byglade om den till "1-fas 800W" (den står i stugan och används väldigt lite).
Användarvisningsbild
klasg
Inlägg: 187
Blev medlem: 29 juni 2005, 21:12:24

Inlägg av klasg »

Karaktäristiken för en trög 10A säkring säger att den ska klara att ge 19A i en timme. Konstant 13A.

Men som sagt, är kablarna avsäkrade för 10A så det är väl inte så bra att överbelasta.
/Klas
Erik_Lind
Inlägg: 97
Blev medlem: 2 maj 2005, 11:25:03

Inlägg av Erik_Lind »

Tack för alla svar.
Jag gör så att jag drar fram en ny kabel(2.5mm3) samt sätter upp ett nytt uttag så får en "behörig" elektriker skruva in kabeln i centralen samt montera säkringen.

Mvh/Erik