Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
krone
Inlägg: 6
Blev medlem: 30 november 2010, 19:48:34
Ort: Svenljunga Västra Götaland

Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av krone »

Fläktregleringen till min värmepanna slutade fungera häromdagen , efter ett 10-tal telefonsamtal om detta så visade det sig att det ej går att köpa nytt (styrningen är från 1985!!) värmepannan fungerar i övrigt väldigt bra. Tanken kom då upp att man kanske skulle bygga något eget men hur? Insåg efter ett tag att mina elektronikkunskaper ej räcker, kom då att tänka på detta forum med alla experter. Så om någon vill vara bejälplig med detta så är jag mycket tacksam. Skall fungera enligt följande.
Fläkten(220V) skall varvtalsregleras beroende av rökgastemperaturen(sitter en givare i rökröret ca dia=8mm L=70mm)
Fläkten skall stanna om vattentemperaturen överstiger 100 grader (givare finns)
Fläkten skall stanna efter X tid när rökgastemperaturen sjunker under X grader(eldningen slut)
danielr112
Inlägg: 8092
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av danielr112 »

En liten microprocessor. en k-tempsensor för att mäta rökgas och några DS18B20 sensorer för övrig mätning. Seadn bara skriva ett program som fungerar.
Sedan någon display som kan visa berörda värden :)
Triacstyrning av motorn bör fungera (Har dålig koll på den biten)
Jag kommer göra likadant till min panna som jag installerade i höstas. en 2001(?)
Norpan
Inlägg: 2229
Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Ort: Småland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av Norpan »

Då pannan antagligen funkar dåligt utan denna och det kan ta lite tid att bygga nåt nytt samt att det är kallt ute, så skulle iallafall jag försöka laga den befintliga först.
krone
Inlägg: 6
Blev medlem: 30 november 2010, 19:48:34
Ort: Svenljunga Västra Götaland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av krone »

Det går att elda och styra fläkten manuellt som tur är då temperaturen nu är -15 grader
Efter alla mina telefonsamtal fick jag kontakt med en som var involverad i att bygga dessa styrningar han sa då att det satt en timerkrets?? på kortet, som ej gick att köpa längre, som förmodligen förorsakar felet.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17513
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av grym »

bra bilder på över och undersidan på kortet hjälper mycket

fördelen med kort från den tiden är att dom oftast går att laga
Norpan
Inlägg: 2229
Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Ort: Småland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av Norpan »

Vet du vad ic:n heter, bilder på kortet?
krone
Inlägg: 6
Blev medlem: 30 november 2010, 19:48:34
Ort: Svenljunga Västra Götaland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av krone »

Vet ej vad det heter. Bilder kommer imorgon
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15406
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av mrfrenzy »

Kod: Markera allt

Fläkten skall stanna om vattentemperaturen överstiger 100 grader (givare finns)
Händer det ofta eller är det bara en nödfallslösning?
Numera använder man syrventil för att undvika att strypa syretillförslen (orsakar tjärbildning och så småningom skorstensbrand).
krone
Inlägg: 6
Blev medlem: 30 november 2010, 19:48:34
Ort: Svenljunga Västra Götaland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av krone »

Här kommer lite bilder. Den lösa delen ovanpå "svarta lådan" har blivit varm och lossnat från lödningen
För att elda måste jag dra ur sensoren till rökgaserna, för att få igång fläkten. När rökgaserna har uppnått 150 grader så är det bara att stoppa tillbaka sensoren igen sedan reglerar det fläkten som den ska. När eldningen är slut måste fläkten stängas av manuellt Finns några ideer??
P1150130.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15406
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av mrfrenzy »

Det ser ut som en varistor, den sitter på primärsidan på transformatorn (den svarta lådan) för att skydda mot överspänning.
Skulle kunna bero på åska eller att det varit glapp i nollanslutningen till fastigheten.

Kanske har spänningsregulatorn eller någon av ic-kretsarna strukit med.

Det andra motståndet nerifrån i mitten ser väldigt skumt ut.
Tyvärr är beteckningen på ic-kretsarna övermålade, om du har kontakt med utvecklaren försök få en komponentlista eller schema.
Användarvisningsbild
PeterH
Inlägg: 8636
Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Ort: Gävle/Valbo

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av PeterH »

Med tanke på att kretsarna är slipade vill nog inte konstruktören/leverantören delge denna info :vissla: Motståndet ser visserligen konstigt ut, men det ser inte riktigt ut som att det gått varmt, snarare att dom skrapat även detta för att förhindra reparation eller "japansk grundforskning".

Vet du om regleringen varit knepig ett tag innan den dog, eller dog den i samband med dåligt väder (åska)? Det kan ju vara så enkelt att varistorn fått kallödning av värmen och efter ett tag lossnat. Det finns ju en chans att det bara är det som är felet? :humm: Ny varistor och bättra på alla lödningar som ser gryniga ut, det kan ju hjälpa...
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av DjAlbert »

Exakt en sån fläktstyrning ligger det i en låda här hemma.
Kan öppna upp o kolla lite om det är några komponenter du behöver ha data på. Eller titta på ett friskt kretskort, för det där såg ut att ha vart ordentligt överbelastat.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15406
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av mrfrenzy »

Det måste vara mer än varistorn som gått sönder, annars skulle det fungerat utan den. Vid normal spänning har den ju hög resistans.
Dess uppgift är att skjuta säkringen vid överspänning.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17513
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av grym »

det verkar som ett relativt enkelt kort

triacstyrning via optokopplare , och två ic för styrningen av triacen
en är troligen en op
vad det andra är ser man troligen om man ritar ett schema av det man ser

det svarta är trafo, och den brända är mycket sannolikt en varistor,
när den brändes så verkar den tagit med sig en bana på kretskortet, lite dåligt planerad layout tycker jag
säkringsplacering mot varistor

det går helt klart att byta komponenter och fixa
men man får göra en kolla på vad det är för ickretsar, genom att rita upp allt så man ser funktionen
Norpan
Inlägg: 2229
Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Ort: Småland

Re: Varvtalsreglering av fläckt till värmepanna

Inlägg av Norpan »

Det går ibland att skrapa försiktigt på kretsarna för att få bort färgen de målat på, har de varit lite lata när de slipat dem så går det kanske att läsa vad de heter.
Motståndet har antagligen varit lite varmt så färgen flagnat, har sett det förr på just denna motståndstyp, det kan fungera utmärkt ändå men det bör bytas medans man kan mäta värdet på det.
Banorna är inga problem att fixa med kopplingstråd och eventuellt lite epoxi att limma fast den med, varistorn är nog en S07 eller S10 storlek, t.ex. 60-307-53 eller 60-295-03.
S07 är 9mm i ytterdiameter och S10 är 12.
Skulle tro att det är en åsksmäll som fixat detta åt dig så triacen och trafon kan ha fått stryk men förhoppningsvis har varistorn och säkringen skyddat dem.
Elektrolytkondensatorn ser lite mosig ut så det är lämpligt att byta den åxå.

Edit:
Känns som de skulle korrekturläst bruksanvisningen en extra gång innan de tryckte den. :roll:
Skriv svar