Elmätare med pulsutgång

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Lidning
Inlägg: 111
Blev medlem: 23 april 2005, 18:52:44
Ort: Falkenberg

Elmätare med pulsutgång

Inlägg av Lidning »

Tjaba!

Har skaffat mig en elmätare med pulsutgång, eller så kallad S0 utgång.

Har kopplat den till en PLC med display, för att visa förbruknings osv.

Elmätaren lämnar 1000 pulser per KW/h, så långt inga problem.

Men jag vill räkna ut den tillfälliga förbrukningen, och eftersom matte
inte är mitt starka ämne, så hur får jag ihop formlen för det?

Kruxet är att PLC:n bara kan räkna med heltal och dom vanliga räknesätten
dvs
+ - 0 * /

Jag har lyckats att mäta tiden mellan pulserna i sekunder i PLC:n, så det
vore bra om man kunde utgå från det...


Typ Tid mellan pulser (formel) = watt

Någon?

Mvh Dan
Användarvisningsbild
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863
Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56

Inlägg av Schnegelwerfer »

kW/h = effekt/tid (i timmar)

1 puls är alltså 1W/h, d.v.s. om det kommer en puls i timmen är den momentana förbrukningen 1W.

Antag nu att det kommer en puls per sekund. Den momentana effekten blir då:

P = 1/(1/3600) = 3600W.

Siffran 3600 kommer av att det går 3600 sekunder på 1 timme.

Om du mäter tiden mellan pulserna i sekunder, blir formeln alltså:

Momentanförbrukning = 3600/t

EDIT: Kruxet med denna formel är ju att du bara kan mäta mindre momentan förbrukning än 3,6kW, eftersom PLC:n bara kan räkna med heltal. Upplösningen blir dessutom usel om bara heltal kan användas.

En bättre lösning är att räkna antalet pulser under en bestämd tid, ju längre tid desto bättre.

Om vi antar att du räknar antalet pulser under 1 minut blir formeln följande:

Momentan förbrukning = 3600/(mättid i sekunder/antal pulser)
Senast redigerad av Schnegelwerfer 3 maj 2005, 22:43:48, redigerad totalt 1 gång.
Lidning
Inlägg: 111
Blev medlem: 23 april 2005, 18:52:44
Ort: Falkenberg

Inlägg av Lidning »

:roll: Det var så enkelt alltså.....

Tack för hjälpen!

//Dan
Användarvisningsbild
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863
Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56

Inlägg av Schnegelwerfer »

Se min edit, jag kom på att mätmetoden inte var så bra! :?

Jag antar att du kan programmera PLC:n att räkna antalet pulser under en viss mättid? Eftersom PLCn enbart kan räkna med heltal, måste man nog ha lite längre mättider. Ju längre mättider, ju noggrannare resultat.

Mätfelet blir ju +/- 1 puls, och med en mättid på 60sek, blir den minsta effekt du kan mäta 1 puls per minut, dvs. 60W. Upplösningen blir också 60W.

Om du mäter i 10min blir upplösningen 6W osv.

Ju längre mättider du väljer, desto mindre exakt värde får du på den verkliga momentana effekten, eftersom effekten du får ut blir en medeleffekt räknat över hela mättiden.


Det där blev en lite krånglig förklaring, men du måste göra en avvägning vad som är viktigast av noggrannhet eller verklig momentan effekt.
Användarvisningsbild
Snabelost
Inlägg: 1089
Blev medlem: 1 mars 2005, 23:12:57
Ort: Sweden / Örebro / Fjugesta
Kontakt:

Inlägg av Snabelost »

Jag kopplade min pulserande elmätare till en 1-wire counter. Sedan läser jag av värdena i datorn.

Funkar klockrent, och upplösningen på det momentana värdet blir hyffsat bra.

/Magnus
Användarvisningsbild
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863
Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56

Inlägg av Schnegelwerfer »

Jo, det är ju en enorm fördel att kunna räkna med icke-heltal i sådana här fall. Om man kan mäta tiden noggrannt mellan varje puls får man ju både bra upplösning och bra momentanvärde.

Det bästa vore kanske om man kunde få PLC:n att mäta tiden i millisekunder eller hundradels sekunder.
Användarvisningsbild
ensten
EF Sponsor
Inlägg: 3759
Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Ort: Hudiksvall

Inlägg av ensten »

Snabelost> Vilken krets använder du då?
Användarvisningsbild
Snabelost
Inlägg: 1089
Blev medlem: 1 mars 2005, 23:12:57
Ort: Sweden / Örebro / Fjugesta
Kontakt:

Inlägg av Snabelost »

ensten: DS2423
Skriv svar