Frågor om DS18B20+ (vs NTC eller PT1000 ?)
Frågor om DS18B20+ (vs NTC eller PT1000 ?)
Jag sitter ju programmerar lite nu med en "dykdator" som är ett projekt på skolan, jag är dock inte ensam i gruppen utan jag är programmeraren och några andra har hand om sensorerna... Men nu är det så att sist jag pratade med dom så hade dom inte fixat fram någon temp sensor, som var tänkt att vara en NTC sensor. Jag satt då bara och funderade på hur svårt/lätt är det att jobba med en DS18B20 jämfört med en NTC sensor? Jag har inte riktigt satt mig in i hur den funkar eller bara så läst lite grann men inte förståt helt vilka steg som måste göras för att få färdigt resultat så att säga (om man kommunicerar med en PIC), eller hur svårt/lätt det är jämfört med att använda en NTC eller PT1000 sensor?
Re: Frågor om DS18B20+ (vs NTC eller PT1000 ?)
Du menar ett vanligt NTC motstånd ? Det lär behöva en del
elektronik före PIC'en för signal-anpassning samt lite tabeller
i programvaran för linjariseringer (efter inläsning via ADC enheten).
Jag vet inte hur bra NTC'er är på att "mäta temperatur", de används
nog mest i t.ex temp-övervakning där den exakta temperaturen inte är
så där jätte viktig. Men kolla lite datablad så får ni se.
Fördelen med DS18S20 (och andra "digitala" givare, det finns även
t.ex de med SPI interface som sannolikt är enklare att hantera än 1-Wire
när det gäller bara en eller två givare) är att man får temperaturen
direkt i digital form.
PT-givare är väl en helt egen slags givare som normalt har lite mer
komplex elektronik, men ger andra fördelar som t.ex stort temp-omfång.
elektronik före PIC'en för signal-anpassning samt lite tabeller
i programvaran för linjariseringer (efter inläsning via ADC enheten).
Jag vet inte hur bra NTC'er är på att "mäta temperatur", de används
nog mest i t.ex temp-övervakning där den exakta temperaturen inte är
så där jätte viktig. Men kolla lite datablad så får ni se.
Fördelen med DS18S20 (och andra "digitala" givare, det finns även
t.ex de med SPI interface som sannolikt är enklare att hantera än 1-Wire
när det gäller bara en eller två givare) är att man får temperaturen
direkt i digital form.
PT-givare är väl en helt egen slags givare som normalt har lite mer
komplex elektronik, men ger andra fördelar som t.ex stort temp-omfång.
- PHermansson
- EF Sponsor
- Inlägg: 4340
- Blev medlem: 22 december 2004, 00:46:38
- Ort: Särestad Grästorp
- Kontakt:
Re: Frågor om DS18B20+ (vs NTC eller PT1000 ?)
Bästa och enklaste vore väl en TC1047, MCP9700 eller liknande? De ger en linjär utspänning som beror av temperaturen och det blir mycket enkelt att koppla dem till en A/D-ingång.
Re: Frågor om DS18B20+ (vs NTC eller PT1000 ?)
Hur bra är precisionen på TC1047? Driver dom mycket i noggrannhet över tid?
Re: Frågor om DS18B20+ (vs NTC eller PT1000 ?)
Det beror ju lite på hur noggranna mätningar du vill ha, med NTC-motstånd kan du få väldigt noggranna mätningar om du lägger ner tid på kalibreringen.
Vi använder oss av såna och uppnår noggranhet på ungefär 0.01 grader C i området 0-50 grader.
Om du inte behöver så noggranna mätningar skulle jag nog använt nåt av de "färdiga" alternativen.
Vi använder oss av såna och uppnår noggranhet på ungefär 0.01 grader C i området 0-50 grader.
Om du inte behöver så noggranna mätningar skulle jag nog använt nåt av de "färdiga" alternativen.