Skyddsjord eller inte???

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Nerre
Inlägg: 27368
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Skyddsjord eller inte???

Inlägg av Nerre »

peter555 skrev:Jag har svårt att se någon skillnad på isolationen i de gamla prydnadslamporna med propp som endast passar i ojordade uttag och dagens om har den smala proppen som passar överallt.
Skillnaden är enkel att se om man vet vad man skall leta efter. Men förstärkt isolation är inte alltid så synlig.

Det som gäller är bland annat att även om en ledarände lossnar och rör sig fritt inuti så ska det fortfarande finnas kvar tillräckligt kryp- och luftavstånd till utsidan.

Spänningshållfastheten för förstärkt isolation är normalt 3000 V.

Tittar man på brytskydd/dragavlastning så ska man kunna ersätta nätsladden med en spänningsförande metallstav utan att delarna (brytskydd/dragavlastning/hölje) blir farliga att beröra.
1802
Inlägg: 6951
Blev medlem: 6 februari 2009, 13:52:28

Re: Skyddsjord eller inte???

Inlägg av 1802 »

Leder målade radiatorer(element) el?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15784
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Skyddsjord eller inte???

Inlägg av mrfrenzy »

Till viss del ja, dessutom måste man alltid räkna med att dom kan skavas.
Färg räknas inte som isolation.
Skriv svar