"Power Over Ethernet" + nybörjarproblem = HJÄLP!

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

"Power Over Ethernet" + nybörjarproblem = HJÄLP!

Inlägg av netrunner »

Jag försöker att bygga PoE till två WAP, "Linksys WRT54G".
Kraftaggregaten är märkta med 12V 1A likström.

Min tanke var att seriekoppla två aggregat för att få 24V och "infoga" det i Ethernet kabeln på dom 2 par som inte används (brun+blå).

Vid AP:n 60m bort så skulle jag plocka ut det som är kvar av 24V och mata dom till en spänningsregulator, 78S12CV, för att få 12V till AP oavsett hur mycket som jag har i förlust i kabeln. Fördelen skulle vara att jag kan montera AP där den sitter som bäst utan att behöva bry mig om var det finns vägguttag.

Jag har byggt allt i mitt lilla labb, jag har kontrollerat att alla saker är rätt kopplade (efter bästa förmåga :? ). Jag har kontrollmätt att jag får 11,8V ut. Ingen ström når switchen eller AP:n via ethernetkabeln.

MEN NU FUNGERAR DET INTE! :cry:

Jag får ett brum ljud från AP:n + inga lysdioder lyser och jag avbryter omedelbart. :shock:

Nu kontrollmäter jag mer och hittar att:
Kraftaggregaten ger 17V ut obelastade och det sjunker till 14V när man kopplar in den direkt till AP:n.

Vad gör jag för fel?
Kan det vara så att:
1. AP:n behöver mer än 11,8V.
2. 78S12CV behöver mer komponenter?
3. Jag har missat något uppenbart som jag borde vetat? :wink:

Tacksam för alla svar!
Användarvisningsbild
Hedis
Inlägg: 2493
Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Ort: Vänersborg
Kontakt:

Inlägg av Hedis »

Min erfarenhet är att routrar och AP´s drar ganska hög ström.

Så frågan är om din lilla spänningsregulator pallar med strömmen. Du får nog mäta lite medans du belastar.

Vilken märkspänning och ström har AP`n?

Edit: såg nu att aggen var specade 12v och 1A.

Prova o kör med korta kablar på skrivbordet o se.
Stabben bör ha 2 kondingar, en före o en efter regulatorn för att förhindra självsvängning. Men det funkar oftast utan dessa. Det som händer är att dom blir varma isf.

Blir din varm?
Senast redigerad av Hedis 4 februari 2005, 13:26:08, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863
Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56

Inlägg av Schnegelwerfer »

Har du kondensatorer på ingången till 7812:an?
Det blir en hel del induktans + resistans i 60m kabel!

Hur mycket ström drar AP:n?
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Inlägg av netrunner »

Hedis skrev:Min erfarenhet är att routrar och AP´s drar ganska hög ström.

Så frågan är om din lilla spänningsregulator pallar med strömmen. Du får nog mäta lite medans du belastar.

Vilken märkspänning och ström har AP`n?

Edit: såg nu att aggen var specade 12v och 1A.

Prova o kör med korta kablar på skrivbordet o se.
Stabben bör ha 2 kondingar, en före o en efter regulatorn för att förhindra självsvängning. Men det funkar oftast utan dessa. Det som händer är att dom blir varma isf.

Blir din varm?
-Den är listad att den ska klara 2A. Andra har mätt att AP drar 0,6A. Men jag vågar inte mäta strömen medans jag kopplar in den. Brummet låter inte hällsosamnt...

-Jag kör nu med 1m, har inte provat mer. Kondensatorer har jag inte kopplat in några (förstår inte :?: ).

-Har monterat kretsen på ett 1/4kg alu block för att den ska kunna bli varm utan att det gör något.

-Dethär "brummet", betyder det något?
Användarvisningsbild
Hedis
Inlägg: 2493
Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Ort: Vänersborg
Kontakt:

Inlägg av Hedis »

Troligtvis för låg spänning :)

Säker på att det är DC som nätaggen ger ut?
Användarvisningsbild
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863
Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56

Inlägg av Schnegelwerfer »

Alltså, du bör ju kolla i databladet för din spänningsregulator. Tillverkarna brukar rekommendera att man lägger kondensatorer på in- och utgångarna för att regulatorn inte ska börja självsvänga.

I din applikation måste du GARANTERAT använda kondensatorer, med tanke på kabellängd och kabeldimension!

Brummandet kan mycket väl komma från självsvängningsfenomen i regulatorkretsen
Användarvisningsbild
Macce
Inlägg: 4301
Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58

Inlägg av Macce »

Är det riktigt bra att seriekoppla nätaggregat?
Kablarna i TPkabel är ju oftast ganska tunna, klarar de månne av strömmen?
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Inlägg av netrunner »

Hedis skrev:Troligtvis för låg spänning :)

Säker på att det är DC som nätaggen ger ut?
Ehh.. Hoppas det, symbolen är en rak linje med en sträckad linje under, om det är växelspäning så ska det vara en "sinusvåg" eller?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Det låter som hackad DC. Lägg till en glättnings kondensator direkt på nätdelen.
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Inlägg av netrunner »

Macce skrev:Är det riktigt bra att seriekoppla nätaggregat?
Kablarna i TPkabel är ju oftast ganska tunna, klarar de månne av strömmen?
Har jag tänkt fel nu?
Är det inte bättre att skicka 24V 1A än 12V 2A? Jag gissar bara...

MEN är det någon som vet om det är fel att seriekoppla kraftaggregaten? Jag menar sådanna svarta som man sätter direkt i väggen, fast lite större.
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Inlägg av netrunner »

Schnegelwerfer skrev:Alltså, du bör ju kolla i databladet för din spänningsregulator. Tillverkarna brukar rekommendera att man lägger kondensatorer på in- och utgångarna för att regulatorn inte ska börja självsvänga.

I din applikation måste du GARANTERAT använda kondensatorer, med tanke på kabellängd och kabeldimension!

Brummandet kan mycket väl komma från självsvängningsfenomen i regulatorkretsen
Tack för att du klargorde det för mig.
Men nu testar jag bara med 1m kabel. Tror du att det är där som brummet kommer ifrån i alla fall? :?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Jag tror att det inte är en glättad DC. Testa att mär AC spänningen. Den ska vara noll. Även under lite belastning.
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Inlägg av netrunner »

danei skrev:Det låter som hackad DC. Lägg till en glättnings kondensator direkt på nätdelen.
OK. men det är orginal agget som jag kör på och utan PoE så trivs dom som fina fisken. Kan det vara så att:

1. Min DC-DC krets inte alls uppskattar "hackad DC"?
2. AP förvänatrsig att få "hackad DC" och plir sur när den inte får det?

Jag fattar ingenting...
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

1 är möjlig
2 tror jag inte alls på

Funkar det utan regulatorn? Har du testat med långa sladdar och standard nätdelen?
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Inlägg av netrunner »

danei skrev:Jag tror att det inte är en glättad DC. Testa att mär AC spänningen. Den ska vara noll. Även under lite belastning.
Jaha...
Utan belassting så får jag 36V "Vac", och ...
...32V med last...

Vad betyder detta. Har jag köpt den enda AP:n som bara vill jobba när den får ful-ström?