Har byggt mig ett kyllabb, för att kunna slutföra utvecklingen av min kylmaskinstyrning, patentet jag skrev om för ett halvår sedan, ungefär.
Har installerat 3 stycken kyldiskar WICA KN25, dvs flerplansdiskar, 2,5 m långa.
Diskarna har ett kylbehov runt 3-4 kW styck.
En disk är konfigurerad som köttdisk med hyllbelysning, och skall arbeta med en temperatur på ca -2
Disk 2 standardkonfigurerad, temperatur +2.
Disk 3 som ovan, Temperatur +4.
Samtliga diskar är försedda med rullgardiner.
Som kylmaskin, har jag byggt ett litet vätskekylaggregat vilket ger runt 12 kW nominel kyleffekt vid en köldbärartemperatur om -8/-4.
använder en Danfoss EKV, elektriskt styrd expansionsventil, tillsammans med en Danfoss AKC 24P2 styrning, och en AKA 241 PC-Gateway för loggning till PC.
3 st Grundfoss CRN-pumpar.
1 st kylmedelkylare.
1 st Danfoss VLT5000 frekvensomriktare för att styra kompressorn.
1 st Danfoss VLT6000 frekvensomriktare för att styra fläktarna i kylmedelkylaren.
3 st Emotron frekvensomriktare för pumparna.
Använder 4 st GF Signet flödesmätare för att mäta vätskeflödena i både kylmedelkretsen och köldbärarkretsen. 2 st i varje krets.
den ena i resp krets är kopplad till en datalogger och visarintrument, dubbletterna till ett kalibrerat visarinstrument.
2 stycken ABB digitala energimätare, en för kompressor och en för pumpar och fläktar, bägge kopplade till datalogger.
Mäter temperaturer, vilka loggas varje minut, på 18 punkter.
Vad som kvarstår i nuläget är installation av elvärme i testutrymmet, behöver runt 12-15kW samt styrning till denna.
Har byggt mig ett kyllabb, för att kunna slutföra utvecklingen av min kylmaskinstyrning, patentet jag skrev om för ett halvår sedan, ungefär.
Har installerat 3 stycken kyldiskar WICA KN25, dvs flerplansdiskar, 2,5 m långa.
Diskarna har ett kylbehov runt 3-4 kW styck.
En disk är konfigurerad som köttdisk med hyllbelysning, och skall arbeta med en temperatur på ca -2
Disk 2 standardkonfigurerad, temperatur +2.
Disk 3 som ovan, Temperatur +4.
Samtliga diskar är försedda med rullgardiner.
Som kylmaskin, har jag byggt ett litet vätskekylaggregat vilket ger runt 12 kW nominel kyleffekt vid en köldbärartemperatur om -8/-4.
använder en Danfoss EKV, elektriskt styrd expansionsventil, tillsammans med en Danfoss AKC 24P2 styrning, och en AKA 241 PC-Gateway för loggning till PC.
3 st Grundfoss CRN-pumpar.
1 st kylmedelkylare.
1 st Danfoss VLT5000 frekvensomriktare för att styra kompressorn.
1 st Danfoss VLT6000 frekvensomriktare för att styra fläktarna i kylmedelkylaren.
3 st Emotron frekvensomriktare för pumparna.
Använder 4 st GF Signet flödesmätare för att mäta vätskeflödena i både kylmedelkretsen och köldbärarkretsen. 2 st i varje krets.
den ena i resp krets är kopplad till en datalogger och visarintrument, dubbletterna till ett kalibrerat visarinstrument.
2 stycken ABB digitala energimätare, en för kompressor och en för pumpar och fläktar, bägge kopplade till datalogger.
Mäter temperaturer, vilka loggas varje minut, på 18 punkter.
Vad som kvarstår i nuläget är installation av elvärme i testutrymmet, behöver runt 12-15kW samt styrning till denna.
- Electricguy
- Inlägg: 12479
- Blev medlem: 15 augusti 2007, 16:52:14
- Ort: Kälmä' typ..
vilken billig elräkning
kul projekt 


Senast redigerad av Electricguy 31 augusti 2008, 12:59:35, redigerad totalt 1 gång.
- JimmyAndersson
- Inlägg: 26548
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt: