Jag är ny på detta forum och detta är min första post här. Har en bakgrund med studier i datateknik som jag avslutade för några år sedan. Har sedan dess jobbat inom ett helt annat område så mina kunskaper börjar bli lite "rostiga". Mina kunskaper inom analog elektronik är och har alltid varit minst sagt bristfälliga, tyvärr!
Hur som helst, nu har jag fått en idé som jag tänkte bolla med er lite mer kunniga!

Min idé är enkel: "trådlös" proportionalstyrning av en hydraulventil med hjälp av en rc-radio, alltså en sådan som används till t.ex. radiostyrda bilar.
Varför, det finns väl redan radiostyrningar avsedda för ändamålet?
Sant, men de kostar en hel del! Enklare radiostyrningar av typen "av/på" är inte så farligt dyra och ligger i prisklass mellan 3000-15000 beroende på antal kanaler osv. Om man däremot vill ha en radio med proportionalstyrning (alltså en "steglös" styrning som man kan "smyga" med) får man lägga ut från 40000kr + moms och uppåt. Jag kan förstå att när det handlar om att styra säkerhetskritiska system som t.ex. en kran, så gäller det att det är kvalitet på grejjerna!
Min tankte är dock att en rc-radio skulle kunna användas till lite mindre säkerhetskritiska tillämpningar, som t.ex. att styra en mindre hydraulisk vinsch. Moderna digitala rc-radios är dessutom mycket tillförlitliga / okänsliga för störningar, antigen fungerar det eller så fungerar det inte - alltså ingen/liten risk för att mottagaren får "spel" vid störningar eller vid tappad mottagning som på de gamla analoga apparaterna.
(Se t.ex. Futabas 2.4GHz FASST: http://www.youtube.com/watch?v=uMDmZpTqWTw)
Problemet som måste lösas för att använda en rc-radio till detta ändamål är att konvertera signalen från rc-mottagaren till en signal som passar till "servot" som sitter på hydraulventilen.
Rc-mottagaren fungerar i stort sätt på följande vis:
- ca var 20ms skickas en puls ut till servot.
- Pulsens längd talar om vilken position som önskas.
- Pulslängd på 1.5ms betyder centerläge
- 0.6ms betyder fullt utslag åt ena hållet
- 2.4ms betyder fullt utslag åt andra hållet
"Hydraulventils-servot" (märke sauer-danfoss) fungerar på följande vis: (om jag förstått det rätt)
- Styrning sker genom att variera spänningen
- Udc x 0.5 betyder centerläge
- Udc x 0.25 betyder fullt utslag åt ena hållet
- Udc x 0.75 betyder fullt utslag åt andra hållet
- Udc = matningsspänningen = 12V (11-15V) eller 24V (22-30V)
Nu till min fråga, hur löser man enklast denna konvertering?
Jag har ju en grundläggande idé om att använda en microcontroller med inbyggd D/A omvandlare. Ta in signalen från rc-mottagaren, omvandla och skicka ut den genom D/A omvandlaren så får man en analog signal på ~0-5V. Sen kommer mina bristande "analog-kunskaper" och sätter käppar i hjulen. Hur konverterar jag den analoga signalen till lämpliga spänningsnivåer som passar till servot?
Lite mer data på "servot":
(Hela databladet finns här: http://www.norcanfluidpower.com/assets/ ... ochure.pdf)
Vore tacksam för hjälp!
Mvh
Andreas