Mitsubishi PLC med analogmodul.
Mitsubishi PLC med analogmodul.
Hej!
Håller på med ett projektarbete där vi mha ett PLC ska styra analoga och digitala funktioner på en rundpumpningsanläggning.
Sitter och försöker få en Mitsubishi FX3U PLC att ta emot analoga insignaler. Analogmodulerna är av modell FX3U-4DA-ADP.
Får ej PLCt att vilja samsas med modulerna, vet någon vad vi gör fel?
Här är programmet vi kör:
http://img104.imageshack.us/img104/4783/p1xb5.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/8803/p2rm6.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/9121/p3tn7.jpg
Håller på med ett projektarbete där vi mha ett PLC ska styra analoga och digitala funktioner på en rundpumpningsanläggning.
Sitter och försöker få en Mitsubishi FX3U PLC att ta emot analoga insignaler. Analogmodulerna är av modell FX3U-4DA-ADP.
Får ej PLCt att vilja samsas med modulerna, vet någon vad vi gör fel?
Här är programmet vi kör:
http://img104.imageshack.us/img104/4783/p1xb5.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/8803/p2rm6.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/9121/p3tn7.jpg
-
- Inlägg: 138
- Blev medlem: 12 maj 2007, 11:24:24
- Ort: Sjöbo
Hej!
tack för snabba svar!!
Vi har två moduler, vi har testat att sätta båda två först mot PLC:et.
Vi matar modulen med 24V, misstänker att vi eventuellt brände en modul då vi kopplade både +24V och -24V. Vi fick då alltså en potentialskillnad på 48V. Vi har lite svårt att tyda de manualer vi hittat. Det är dock ingen större fara då vi egentligen bara behöver fyra analoga kanaler, och modulerna har fyra kanaler var.
Den modulen som troligtvis fungerar ger felet "Error 1 - 80". GX IEC Developer rubricerar det som ett SFB-fel (Special Function Block).
Detta borde väl innebära att modulen iaf har kontakt med PLC't?
Programmet verkar köras, men vi får inte ut något värde ur modulerna när vi kopplar in en analog signal på modulen.
Anledningen till att vi behöver analoga in/utsignaler är att vi dels ska styra en pump med frekvensomriktare, samt läsa in lite mätvärden som temperatur, flöde och vattennivå.
Alltihop styrs från en grafiskt gränssnitt på en Touch-LCD-screen av modell E1070.
tack för snabba svar!!
Vi har två moduler, vi har testat att sätta båda två först mot PLC:et.
Vi matar modulen med 24V, misstänker att vi eventuellt brände en modul då vi kopplade både +24V och -24V. Vi fick då alltså en potentialskillnad på 48V. Vi har lite svårt att tyda de manualer vi hittat. Det är dock ingen större fara då vi egentligen bara behöver fyra analoga kanaler, och modulerna har fyra kanaler var.
Den modulen som troligtvis fungerar ger felet "Error 1 - 80". GX IEC Developer rubricerar det som ett SFB-fel (Special Function Block).
Detta borde väl innebära att modulen iaf har kontakt med PLC't?
Programmet verkar köras, men vi får inte ut något värde ur modulerna när vi kopplar in en analog signal på modulen.
Anledningen till att vi behöver analoga in/utsignaler är att vi dels ska styra en pump med frekvensomriktare, samt läsa in lite mätvärden som temperatur, flöde och vattennivå.
Alltihop styrs från en grafiskt gränssnitt på en Touch-LCD-screen av modell E1070.
>"Den modulen som troligtvis fungerar ger felet "Error 1 - 80". "
Nu är jag inte riktigt med...
Kommer detta upp som ett fel i IEC Developer? Närdå? Kompilering? Överföring? Monitorering?
Nu har jag inte jobbat med FX3:ans nya buss (den på vänstersidan), men i programexemplet som finns i sektion 4.8 i dokumentet på Beijers hemsida nollas ErrorStatus bitarna 6-7 med hjälp av initieringspulsen (M8002).
Vet inte om detta är krav, men ni verkar inte göra det i erat program.
Ni läser inte heller av dessa bitar, samt bit5, bland de felflaggor som ni knyter till M30-M34.
I NW3 och NW4 skriver ni till samma minnescell (M8262). Antar att det ska vara M8263 i NW4. Inte för att detta gör nå'n praktisk skillnad just nu, men det ska inte vara så.
Nu är jag inte riktigt med...
Kommer detta upp som ett fel i IEC Developer? Närdå? Kompilering? Överföring? Monitorering?
Nu har jag inte jobbat med FX3:ans nya buss (den på vänstersidan), men i programexemplet som finns i sektion 4.8 i dokumentet på Beijers hemsida nollas ErrorStatus bitarna 6-7 med hjälp av initieringspulsen (M8002).
Vet inte om detta är krav, men ni verkar inte göra det i erat program.
Ni läser inte heller av dessa bitar, samt bit5, bland de felflaggor som ni knyter till M30-M34.
I NW3 och NW4 skriver ni till samma minnescell (M8262). Antar att det ska vara M8263 i NW4. Inte för att detta gör nå'n praktisk skillnad just nu, men det ska inte vara så.
Felet dyker upp då vi väljer "PLC diagnostics" i IEC Developer.
Annars får vi inga felmeddelanden vid kompilering osv.
Vi har inte full koll på hur programmet bör se ut, det vi kör just nu är ett programexempel nedladdat från beijers hemsida.
Vi har även testat att köra programmet under sektion 4.8 tidigare, men utan framgång. Minns inte om vi fick samma fel i PLC diagnostics vid det tillfället. Vi får nog ta och kika på det.
men till att börja med, ska det vara +24V samt jord eller +24V och -24V på modulens matning?
Annars får vi inga felmeddelanden vid kompilering osv.
Vi har inte full koll på hur programmet bör se ut, det vi kör just nu är ett programexempel nedladdat från beijers hemsida.
Vi har även testat att köra programmet under sektion 4.8 tidigare, men utan framgång. Minns inte om vi fick samma fel i PLC diagnostics vid det tillfället. Vi får nog ta och kika på det.
men till att börja med, ska det vara +24V samt jord eller +24V och -24V på modulens matning?