Trefas uttag

Inlägg av robbygg »

Hejsan!

Vi har nyligen renoverat ett större garage, där vi nu ska sätta upp trefas uttag.
Vi ska dra fram kablarna själv men elektrikern ska koppla in alltihop.

Nu till frågan, ska varje uttag ha en egen kabel 2,5mm2 som går till elskåpet?
Vi kommer sätta upp fyra uttag totalt. Där det kommer att vara kopplat, bla kompressor, pelarborr, kapsåg.

Var nämligen en röst som sa att varför kan man inte köra alla uttag på samma kabel alltså typ seriekoppla dem.

Skulle för intresses skull vara kul o veta med vad för slags säkringsmodul man använder för trefas?

Mvh,
Alex
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Du ska ha en 5-ledare till varje 3-fas uttag hela vägen från säkringsskåpet.
robbygg
Inlägg: 13
Blev medlem: 12 september 2003, 22:06:03
Ort: Skåne

Inlägg av robbygg »

Precis vad jag antog! Tack för ett snabbt svar!

En annan fråga, en av dessa maskinerna har ingen nolla!?

Varför har vissa maskiner ingen nolla? (trefas)
Vad gör nollan för nytta isf till dom som har?
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Nollan är den så kallade "återledaren" (blå) och den borde ju finnas i alla maskiner.
Vad är det för koppling i den maskin som du säger saknar nolla?
Användarvisningsbild
maha
EF Sponsor
Inlägg: 1685
Blev medlem: 22 november 2005, 09:47:02
Ort: Jakobstad, Finland

Inlägg av maha »

Triangelkoppling, alltså 3x400V, ingenting konstigt med det.
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Om inte prylarna drar för mycket ström finns det väl inget som hindrar att det sitter flera uttag på samma grupp.
bobobo
Inlägg: 695
Blev medlem: 10 november 2007, 22:18:30
Ort: Kungsbacka

Inlägg av bobobo »

Du behöver inte ha separat kabel till varje uttag.
Det går bra att "sy".

Hur stora huvudsäkringar har du? om de är 20A är det inte så stor ide att sätta 4st 16A grupper, om du belastar flera grupper så går ju istället huvudsäkringen.

Om alla uttagen ligger i samma slinga kommer de att dela på 16A säkringen dvs om borrmaskinen och kompressorn startar precis samtidigt kan säkringen gå; och om du har ett fel i maskin så att säkringen löser ut så kan du inte använda någon av de andra uttagen.

Men det bästa är att fråga elektrikern som ska koppla, alla tycker lite olika!


Nollan behövs inte om maskinen belastar alla tre faserna exakt lika, tex en trefas motor. Men om det i maskinen tex finns en kontaktor eller en lampa som behöver 230v så måste nollan vara med.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Ja, alla tycker olika och en del kör snik varianten. :D

Man kan även spara ni genom att använda 4-ledare, den grön/gula och den blå är ju ändå ihopkopplade via nollskenan i centralen! 8)
bobobo
Inlägg: 695
Blev medlem: 10 november 2007, 22:18:30
Ort: Kungsbacka

Inlägg av bobobo »

Det är däremot olagligt! (Till skillnad från att sy trefasuttag)
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Jag vet, allt var kopplat så förr och man ser fortfarande i äldre verkstäder och lantbruksfastigheter att det finns kvar än med MP don o s v.

Men dom har inte börjat installera jordfelsbrytare där ännu! :lol:
Användarvisningsbild
Purre
EF Sponsor
Inlägg: 5132
Blev medlem: 7 januari 2006, 18:19:15
Ort: Eskilstuna

Inlägg av Purre »

Andy skrev:Ja, alla tycker olika och en del kör snik varianten. :D

Man kan även spara ni genom att använda 4-ledare, den grön/gula och den blå är ju ändå ihopkopplade via nollskenan i centralen! 8)
Om du nu inte har ett TN-S system då du har skiljt jord och nolla ifrån varandra tillskillnad mot TN-C där dom är sammankopplade.
Användarvisningsbild
Andy
Inlägg: 5893
Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Ort: Södern

Inlägg av Andy »

Såna moderniteter! :lol:
Användarvisningsbild
Ulf
Inlägg: 399
Blev medlem: 15 februari 2006, 14:04:03

Inlägg av Ulf »

> Vad är det för koppling i den maskin som du säger saknar nolla?

Eller ren Y-koppling, nollan kan apparaten ha internt från mittpunkten.

Hur du ska gruppera uttagen är ju en smaksak, lite styrd av vad grejerna som du ska koppla in drar.
Hur mycket drar tex kompressorn, svetsen etc. .
Hha dom uppgifterna så bör du kunna se om någon behöver vara ensam eller vilka som kan kombineras.

Om du tex har en kompressor som har flera uppstartsmoment (Y-D start oftast med knappar inte vred) och svetsen kopplad dit så kan det vara surt att efter en rejäl fastbränning behöva starta om kompressorn.

En ordentlig funderare om vad som passar ihop och vad som är lämpligt ihop är nog på sin plats.

Och 5-ledare är lika bra att dra från början, då går det att koppla in en fristående byggcentral för att få fler enfasuttag.

Snacka med elektrikern så får han kika på vad för grejer du har.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

Nollan behövs INTE i vissa trefasmaskiner, t.ex. en borrmaskin eller kapsåg som bara har en motor och en strömbrytare.

MEN till uttaget SKA det dras fram nolla, vare sig den behövs eller inte. Vill man inte dra fram nolla så finns det trefasuttag utan nolla men då kommer du nog att vara ensam om dessa och kan inte använda dina prylar hos grannen.

Det är ABSOLUT förbjudet att koppla ihop nolla och skyddsjord, fram till elcentralen får de vara gemensamma TN-C men efter centralen SKA det vara separata ledare.

Kompressor och andra maskiner som startar och stoppar automatiskt kanske ska ha var sin säkringsgrupp. Manuella maskiner som kapsåg och borrmaskin torde inte köras samtidigt (jag har inte simultanförmåga att göra detta) så där kan man koppla flera uttag på samma säkringsgrupp. Använder man dessutom trepoliga automatsäkringar så bryts alla faserna samtidigt vid en överlast och man får ingen 2-fasdrift.

Protte
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22639
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

Jo, jag är just nu i samma situation, att dra elinstalationer till verkstaden, jag tänkte också göra något liknande.

Uttag för svetsar och annat (är dock litet större aggregat för 3-fas) tänkte jag dra på en egen linje för att slippa kompromissa, mindre handverktyg och annat som ej drar så mycket effekt samtidigt kan få dela på tamparna, enligt konstens alla regler. Men, som sagt, skall du köra flera lågeffektförbrukare (tex vissa motorer, etc) även på trefas så kan man ju även här dela på samma tamp så länge allt är korrekt avsäkrat och så. De fungarar ju då som en sammanhängande enhet till säkrings centralen, tror inte det gör något om man överdimmensionerar ledningarna, däremot måste den ju vara anpassad efter den säkringstyp man avser sätta dit i andra änden så den klarar belstningstoppar utan problem, men det bör ju vara rätt självklart ändå. Blir då Typ som en stor grendosa, altså. :)