nivåmätare för plasttank

Planering och tankar kring eventuella framtida projekt.
Användarvisningsbild
kimmen
Inlägg: 2042
Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Ort: Stockholm (Kista)

Inlägg av kimmen »

Jag har som för mig att jag sett just nåt sånt här med schema i nån av böckerna som heter typ x antal hundra byggprojekt från Elektor. Men jag kan ha fel. Men i alla fall, det är ingen komplicerad krets. Kan inte hitta den bara.

Om du har bra koll på programmeringen av PIC och vill använda en sån så skulle man i princip kunna begränsa kringutrutstningen till för varje sensor ha en schmitt-trigger-inverter av CMOS-typ med ett motstånd från ut till in. Ingången kopplas till någon lagomt stor foliebit på tankens utsida. Resistorn får väljas så man får en lämplig frekvens på utgången som PIC-en hinner med. PIC:en får då känna av om periodtiden ökar på ingången. Kretsens jord kopplas ihop med riktig jord, och räcker inte det får man sätta en större foliebit på tanken som sitter längre ned eller på samma höjd som den lägsta sensorn. Tanken min är att då skiten i tanken är tämligen ledande så bör det fungera ungefär som en elektrolytkondensator, och det blir på samma sätt att om elektrolyten försvinner så sjunker kapacitansen.

Jag kan dock inte lova att det kommer att fungera, men om du har lite metallfolie av något slag och en CMOS schmitt-trigger-inverter så kan du ju prova och se hur mycket frekvensen ändras när det är skit bakom och när det inte är det. :)

edit: 40106 är en sån krets jag tänkte på. Kan vara bra att skydda ingången mot ESD. De som håller på mycket med kretsar med digitala in- och utgångar är bättre än mig på vad som krävs för att skyddet ska bli effektivt, jag kan inte svara på det själv.
jomref
Inlägg: 30
Blev medlem: 9 september 2007, 13:50:08
Ort: Stenungsund

Inlägg av jomref »

Jag har hittat perfekta givare till mitt framtida nivåmätare och snubblade även in på en bra bränslegivare med god upplösning 20000 pulser per liter och mätområde 0.1 - 2.5 liter per minut.


Tack för hjälpen
Johan.o
EF Sponsor
Inlägg: 2387
Blev medlem: 18 juni 2003, 01:08:50
Ort: Jönköping

Inlägg av Johan.o »

Du får gärna publicera den givare du hittat.. Vi andra är rätt nyfikna :)
v-g
EF Sponsor
Inlägg: 7875
Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Ort: Kramforce

Inlägg av v-g »

Tippar på Conrads sortiment ;)
rillerille
Inlägg: 15
Blev medlem: 2 mars 2008, 13:53:47
Ort: Stockholm

Inlägg av rillerille »

Du kan ju använda en färdig tryckgivare också, finns i många olika mätområden.
Utsignalen i 0-10v eller 2-20mA.

Exempelvis Siemens QBM serie,
0-100Pa
upp till
0-2500Pa

Montera slanganslutningen till givaren i toppen på ett snedskuret rör på exempelvis 10mm som går ner i botten på tanken.

Trycket i röret förändras med nivåförändringen, grövre rör sämre mätning men kanske bättre beroende på partikelstorlek.
Användarvisningsbild
korp
Inlägg: 1216
Blev medlem: 30 maj 2006, 02:21:18
Ort: Strömstad

Inlägg av korp »

Du kan väl posta vilken givare du landade på/vad som löste ditt problem. Det är liksom det forum är till för. Inte bara wham, bam, thankyou maam... :?