förhindrande av överspänning vid noll fel

Planering och tankar kring eventuella framtida projekt.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17594
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

förhindrande av överspänning vid noll fel

Inlägg av grym »

trött och ont i huvudet gör att min hjärna int fungerar som den skall, men en fundering vägrar att låta bli att snurra runt
olika metoder för att undvika överspänning vid fel på nollan , exemplen är många och går ut på att man får närmare fas till fas spänning istället för fas till noll spänning när nollan släpper någonstans

det första jag tänkte på var comgaps, en simpel lösning i en stickpropp vid känslig utrustning, blir spänningen för hög så smäller säkringen/arna

en annan var om man i en central med jordfelsbrytare sätter en lågspännings vdr /zenerdioder mellan jord och nolla så vid fel så löser jordfelsbrytaren
men den lösningen verkar avig, och man vet inte var man kan ha jordfelet

några andra lämpliga lösningar?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Det finns ju spänningsvakter till elverk. En sådan borde kunna lösa problemet.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Inlägg av blueint »

*censur* dumt förslag..
Senast redigerad av blueint 8 december 2007, 22:50:16, redigerad totalt 1 gång.
B1n4ry
EF Sponsor
Inlägg: 1327
Blev medlem: 30 november 2005, 20:02:50
Ort: Borås
Kontakt:

Inlägg av B1n4ry »

Zenerdioder och transistorer trivs väl inte så bra i nätspänning / växelspänning kanske...

I några dyrare stegvagnar och dimmervagnar har jag satt ett fasbortfallsrelä som oxå "larmar" för saknad nolla samt över och underspänning. Finns på ELFA och på RS m.m.

//B1N4RY
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Inlägg av blueint »

Var lite för snabb där.. :D, håller på för mycket med DC för tiden.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Zener lösningen kan mycket väl funka. Likrikta och mät på toppspännignen.
Skriv svar