Jag måste bryta slingan vid larm, så triac är nog inte att tänka på...
Det jag skulle behöva är nog en optokopplare som styr två antiparallellkopplade FET-transistorer för att få den polarations-oberoende. Finns det så'na?
Brandvarnare till/från larmcentral
En fråga, vad för larmcentral ogillar galvanisk kontakt på ingångarna? Mig veterligen så har jag aldrig jobbat med någon som inte ska ha det.
Tipperlbalanserade ingångar är änså länge rätt ovanligt. Vanligast är Dubbelbalanserad. Där på så sätt kan få ut 4 statusnivåer på 2 tråd.
Med tripperbalansering får du ut 5 staturnivåer.
Statusnivåerna du får ut på dubbelbalansering är
Larm. Slingan via 2 motstånd
Normalt, Slingan via 1 motstånd
Avbrott , Slingan oändligt motstånd
Sabbotage, kortslutning Noll Ohm
Med ett 3e motstånd i slingan får man även ut statusnivå Maskering, Slingan via 3 motstånd
Normalt sätt så delar 2 sektioner på 0V dvs 3 skruv för 2 sektioner.
Tipperlbalanserade ingångar är änså länge rätt ovanligt. Vanligast är Dubbelbalanserad. Där på så sätt kan få ut 4 statusnivåer på 2 tråd.
Med tripperbalansering får du ut 5 staturnivåer.
Statusnivåerna du får ut på dubbelbalansering är
Larm. Slingan via 2 motstånd
Normalt, Slingan via 1 motstånd
Avbrott , Slingan oändligt motstånd
Sabbotage, kortslutning Noll Ohm
Med ett 3e motstånd i slingan får man även ut statusnivå Maskering, Slingan via 3 motstånd
Normalt sätt så delar 2 sektioner på 0V dvs 3 skruv för 2 sektioner.