IC för PT-1000 tempsensor till MCU

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
mri
Inlägg: 1165
Blev medlem: 15 mars 2007, 13:20:50
Ort: Jakobstad, Finland
Kontakt:

IC för PT-1000 tempsensor till MCU

Inlägg av mri »

Finns det nån interface krets till PT-1000 tempgivare, något som enkelt kan avläsas från en mikrokontroller, helst en krets som har inbyggd A/D omvandlare osv., något i stil med MAX6675 fast för PT-1000 förståss.
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4379
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Inlägg av Andax »

Hittar du en interface-krets är jag också intresserad.

Det är ju annars relativt enkelt att läsa av en PT-1000. Den är ju resistiv med resistansen som ökar nästan linjärt med temperaturen. Den har R = 1000 ohm vid 0 grader C.
Så skickar du en konstant ström genom den kan du mäta spänningen över den med hjälp av en A/D på en mikrokontroller. Eventuellt vill du kanske ha en OP-AMP emellan för att minska effekten av A/Ds in-impedans, och kanske också dra bort en offset/förstärka signalen för att matcha A/D in-område bättre.
Men som sagt en dedikerad transducer krets är gör ju saker lite lättare.
Användarvisningsbild
mri
Inlägg: 1165
Blev medlem: 15 mars 2007, 13:20:50
Ort: Jakobstad, Finland
Kontakt:

Inlägg av mri »

Det blir nog ganska många komponenter för att läsa av den...
Jag hittade XTR112/XTR114 från Burr Brown som sköter om ganska mycket, men har ingen egen A/D.
Eftersom PT100/PT1000 är så vanlig innom industrin borde det ju finnas högvis med sådana här kretsar...
grubs
Inlägg: 257
Blev medlem: 6 juni 2007, 01:34:39
Ort: Göteborg

Inlägg av grubs »

Man brukar använda en instrumentförstärkare eller bygga en av fyra opampar. Dvs en opamp för att mata en konstant ström genom givaren och tre för instrumentförstärkaren.

Sen har t.ex. ELFA såna här:
UTI (Universal Transducer Interface)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=1546.htm

Om det bara är PT1000 som ska avläsas och det räcker med ett pulståg ut, så kan man åstadkomma detta med opamp-lösningen ovan samt en VF-omvandlare(t.ex. LM331). Kalibrering kan man göra med några precisionsmotstånd om man inte har tillgång till en bra termometer att jämföra med.

Jag känner tyvärr inte till någon krets som gör allt färdigt så som MAX6675.
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4379
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Inlägg av Andax »

UTI såg ju riktigt trevlig ut. Relativt enkel att interfaca mot en mikrokontroller som har en hyffsat högupplöst timer.
Grubs, tack för tipset....
Användarvisningsbild
bengt-re
EF Sponsor
Inlägg: 4829
Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Ort: Söder om söder
Kontakt:

Inlägg av bengt-re »

Gammal hederlig bryggkoppling löser till stor del problemet och gör dessutom att du klarar dig med en OP.

ADT70 Gör väl annars vad ni önskar ?

RGA RGB GND OUTIA AGND VS DGND
GENERAL DESCRIPTION SENSE
The ADT70 provides excitation and signal conditioning for
PIN CONFIGURATIONS
resistance-temperature devices (RTDs). It is ideally suited for
20-Lead P-DIP
1 kΩ Platinum RTDs (PRTDs), allowing a very wide range of
(N Suffix)
temperature measurement. It can also easily interface to 100 Ω
PRTDs. Using a remote, low cost thin-film PRTD, the ADT70
can measure temperature in the range of –50°C to +500°C. –VS 1 20 +VS
With high performance platinum elements, the temperature AGND 2 19 VOUT OA
change can be extended to 1000°C. Accuracy of the ADT70 VREFOUT 3 18 –INOA
and PRTD system over a –200°C to +1000°C temperature
BIAS 4 17 +INOA
range heavily depends on the quality of the PRTD. Typically
the ADT70 will introduce an error of only ± 1°C over the ADT70
NULLA 5 16 SHUTDOWN
TOP VIEW
NULLB 6 (Not to Scale) 15 DGND
transducer's temperature range, and the error may be trimmed
to zero at a single calibration point. 14 VOUT IA
IOUTA 7
13 GND SENSE
IOUTB 8
The ADT70 consists of two matched 1 mA (nominal) current
12 RGB
–INIA 9
sources for transducer and reference resistor excitation, a preci-
sion rail-to-rail output instrumentation amplifier, a 2.5 V refer- 11 RGA
+INIA 10
ence and an uncommitted rail-to-rail output op amp. The a
ADT70 includes a shutdown function for battery powered 20-Lead SOIC
equipment, which reduces the quiescent current from 4 mA to (R Suffix)
less than 10 μA. The ADT70 operates from either single +5 V
or ±5 V supplies. Gain or full-scale range for the PRTD and
–VS 1 20 +VS
ADT70 system is set by a precision external resistor connected
AGND 2 19 VOUT OA
to the instrumentation amplifier. The uncommitted op amp may
be used for scaling the internal voltage reference, providing a VREFOUT 3 18 –INOA
“PRTD open” signal or “over-temperature” warning, a heater BIAS 4 17 +INOA
switching signal, or other external conditioning determined by NULLA 5 ADT70 16 SHUTDOWN
TOP VIEW
the user. NULLB 6 (Not to Scale) 15 DGND
The ADT70 is specified for operation from 40°C to
and is available in 20-lead DIP and SO packages.
Användarvisningsbild
mri
Inlägg: 1165
Blev medlem: 15 mars 2007, 13:20:50
Ort: Jakobstad, Finland
Kontakt:

Inlägg av mri »

Hittade MAX1402/MAX1403 också. 18-bitars ADC med integrerade 200uA strömkällor.
kimmi
Inlägg: 221
Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00

Inlägg av kimmi »

The UTI is OK, nothing really good.
It is very sensitive to EMV (Move your hand close the the sensor wire and the value changes).
On top of that the code required to decode the data packets from the UTI is quite long and messy.
The protocol consists of 6 pulses of and the length of each pulse corresponds to one resistor/PT in the chain and a factor.
In the end I went over to using an AD623 differential amp with a 1K resistor and the other half of my bridge.
It ended out working much better and alot cheaper.

The XTR112 is realy cool , the best for the job ,4-20ma but no A/D

@ Edit : What about LTC2400 24-Bit (SPI) ?
grubs
Inlägg: 257
Blev medlem: 6 juni 2007, 01:34:39
Ort: Göteborg

Inlägg av grubs »

Kimmi
The protocol didn't seem that bad for a single 4-wire sensor which I assume would be less sensitive, but I haven't tried the UTI so I don't know.

bengt-re
Jag har kollat på ADT70 tidigare, den verkade ganska trevlig, men den är väl på väg att fasas ut?
Användarvisningsbild
bengt-re
EF Sponsor
Inlägg: 4829
Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Ort: Söder om söder
Kontakt:

Inlägg av bengt-re »

Ja, jag tror det ADT70 användes för vad kan det vara 17 år sedan när jag jobbade på SSAB, så den är nog på väg ut.. Gammal är den iaf även om jag inte minns HUR gammal... Men den fungerar iaf - den satt på många ställen i processindustrin när det begav sig. Ingen som vet vilka kretsar man bygger in idag när man bygger produktionslinor?

Kollade på Digikey och de säger "Obsolete item; call Digi-Key for more information." Så antar att det inte är något att konstruera runt längre... Synd för det var en bra krets.... :cry:
Användarvisningsbild
Andax
Inlägg: 4379
Blev medlem: 4 juli 2005, 23:27:38
Ort: Jönköping

Re: IC för PT-1000 tempsensor till MCU

Inlägg av Andax »

Väcker en gammal tråd. Hittade en krets ADS1220 som jag tror kommer funka fint. Ska göra ett litet breakout-kort och testa.