Överbelastning

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Robert Nielsen
Inlägg: 700
Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38

Överbelastning

Inlägg av Robert Nielsen »

Hur kan man få ett relä till att dra vid en belastning på 6Amp

Som skydd på ett hembyggd generator. (skydd mot urladdning)
Användarvisningsbild
EagleSpirit
Inlägg: 1288
Blev medlem: 27 maj 2003, 23:15:48
Ort: Västerås
Kontakt:

Inlägg av EagleSpirit »

man sätter ett väldigt litet motstånd i serie med den kabel du vill mäta strömmen på. Sedan jämför du spänningen över motståndet. Denna skillnad lägger du sedan på en komparator där ena benet går till "skillnaden" och den andra till en potentiometer och motstånd så att du kan ställa in vid vilken ström.

Kanske lite svårt att förstå om man inte är så haj på elektronik
Användarvisningsbild
janne66
Inlägg: 473
Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Ort: Blekinge
Kontakt:

Inlägg av janne66 »

Helt riktigt. I vissa ritningar låter man spänningen över motståndet driva en transistor. Då dimensionerar man motståndet så att spänningsfallet blir 0,6 Volt vid den ström man önskar. (0,6 Volt är nämligen ungerfär den spänning där en transistor börjar leda ström).

Transistorn i sin tur kan sedan dra ett relä eller annat.
Robert Nielsen
Inlägg: 700
Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38

Inlägg av Robert Nielsen »

Någon ritning?

Ska klara 230volt och ca 6A = 1,5Kw
Användarvisningsbild
janne66
Inlägg: 473
Blev medlem: 10 juni 2003, 09:25:40
Ort: Blekinge
Kontakt:

Inlägg av janne66 »

Är det en starkströmskabel alltså? Växelström
Robert Nielsen
Inlägg: 700
Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38

Inlägg av Robert Nielsen »

Japp
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26533
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

har du en enfas generator som du ska köra mot nätet? är det en synkrongenerator? kan du utvekla vad det handlar om? de föreslagna lösningarna ovan funkar bara på DC.
jag hoppas att du vet vad du gör, det skulle vara synd om du tar livet av någon stackars elektiker.
Robert Nielsen
Inlägg: 700
Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38

Inlägg av Robert Nielsen »

REGEL Nr.1 skrev:Å så läser vi reglerna en gång till...
Jag har byggt en generator av en asynkronmotor, några kondingar, en gräsklipparmotor.

Jag har fått den till att generera ström.

Men om man överlastar den slutar den att generera ström. Då får man stänga av gräsklipparmotorn, koppla till 12v = in på "uttaget" en kortstund. och sedan starta igen.

Hade tänkt att bygga något som bruter lasten vid ett förinställt strömvärde.


Jag är elektriker så jag vet vat jag gör.

En guide till projektet hittar du här: http://home.online.no/~sondred/Gamle%20 ... gregat.htm
hebbe
Inlägg: 162
Blev medlem: 29 maj 2003, 00:45:20

Inlägg av hebbe »

Du måste likrikta spänningen från shunten med en diod. Men då den blir liten (typ <1V) tappar man mycket i dioden.

Alternativ är att linda en liten coil med många varv av tunn tråd, sedan linda strömkabeln 3-4 varv i densamma(trafo). Det ger 2 fördelar: högre spänning ut och isolation mot huvudströmmen.

Givetvis måste man likrikta och snygga till mätspningen med en konding.

PS: sådana spolar används ju ofta i automation.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26533
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Skulle man inte kunna använda en dvärgbrytare? eller vill du bara bryta en del av lasten?
Skriv svar