Bygga om lysrörsarmatur till LED

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27681
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Bygga om lysrörsarmatur till LED

Inlägg av danei »

Nej, det kan man inte. Det där är Pis förslag på en ledkonverterad armatur, men med glimtändare och lysrör inritade. Inte särskilt pedagogiskt. Om man kopplar om kopplar man lämpligen inte så. Man tar tex bort reaktorn när man ändå är i farten.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27681
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Bygga om lysrörsarmatur till LED

Inlägg av danei »

Här är ett bättre schema som visar samma sak.
IMG_2426.jpeg
Det är inte glimtändare, det är en kortslutning eller säkring i samma format som en glimtändare. Att använda en glimtändarsymbol blir fel. Rören har en kortslutning i ens änden och spänningsmatning till lampan i andra änden.
Det räcker att mara 230V till ena änden.
Ballasten tillför inget annat än förluster, så om man kopplar om armaturen så kopplar man ur den.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 8131
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: 08

Re: Bygga om lysrörsarmatur till LED

Inlägg av pi314 »

Nästan alla byter glödlampor, lysrör och glimtändare själva.

När man konverterar en lysrörsarmatur till LED så bör man vara medveten om att en som senare flyttar in i fastigheten kan tänkas göra det på egen hand. Med det i åtanke bör man:

– Märka ordentligt att armaturen är LED-konverterad.

– Koppla på ett sätt så att inget dramatiskt händer om t.ex.en nyinflyttad kopplar in gamla glimtändare och lysrör i en konverterad aratur.

Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 8131
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: 08

Re: Bygga om lysrörsarmatur till LED

Inlägg av pi314 »

Wirewrap skrev: 7 oktober 2025, 09:38:04 Kan man ha två parallellkopplade rör med varsin glimtändare på en reaktor? När ett rör tänt, hur tänder det andra?
Det finns armaturer med en reaktor, två glimtändare och två lysrör.
I dom är lysrören snarare seriekopplade än paralellkopplade.

Här är ett exempel och hur den är kopplad.

01_våra_armaturer_bild_www.jpg
02_våra_armaturer_schema-org.jpg

Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.