Trappkoppling
Tyvärr har jag inget ritprogram installerat,
Nollan ska aldrig (inte i normalfall) brytas.
Däremot i koppling 1 så har du som du säger konstant fas (240V) vid brytare 1 via en svart kabel, strömmen här kan välja grön eller orange kabel mha brytaren,
orange kabel och grön kabel går till nästa brytare och ytterligare en kabel som är vit går från denna kabel till din lampa som har ytterligare en kabel som är blå och är nolla. Trappbrytare är omkopplare!
Svart kabel ska alltid vara fas utan brytare, blå ska alltid vara nolla, grön/gul (förr röd) jord. övriga är manöver i någon form.
Koppling nr 2 skulle då bli följande:
en blå och en svart till resp trappbrytare och en vit från resp brytare ut till lampan.
Men som sagt MÄT!!! Jord har du i element, kranar, chassit på elcentralen, mm. Jord och nolla har samma potential.
Är du osäker LÅT BLI!
Nollan ska aldrig (inte i normalfall) brytas.
Däremot i koppling 1 så har du som du säger konstant fas (240V) vid brytare 1 via en svart kabel, strömmen här kan välja grön eller orange kabel mha brytaren,
orange kabel och grön kabel går till nästa brytare och ytterligare en kabel som är vit går från denna kabel till din lampa som har ytterligare en kabel som är blå och är nolla. Trappbrytare är omkopplare!
Svart kabel ska alltid vara fas utan brytare, blå ska alltid vara nolla, grön/gul (förr röd) jord. övriga är manöver i någon form.
Koppling nr 2 skulle då bli följande:
en blå och en svart till resp trappbrytare och en vit från resp brytare ut till lampan.
Men som sagt MÄT!!! Jord har du i element, kranar, chassit på elcentralen, mm. Jord och nolla har samma potential.
Är du osäker LÅT BLI!
Låter kanon. Ska filura och mäta väldigt noggrant innan jag gör något. Om jag nu kommer fram till att det går. Just nu så känns det som att jag löser problemet på annat sätt. Känns smidigare att dra fram en extra kabel till kontakten faktiskt. Då får jag ju en färdig jordledning också... Gamla hus är dumma...
De gamla färgerna:
Svart: Nolla
Vit: Fas
Röd: Skyddsjord eller påslag
(Vid 3-fas: Svart, Blå och Grön är faser.)
Altså: INTE EN ENDA FÄRG STÄMMER mellan det gamla och dagens system även fast några färger finns i båda.
Förr var det inte bara tillåtet, utan även mycket vanligt att man bröt på nollan.
Med 5 trådar (byt kabel eller dra i nya trådar i rören) får du både trapp och uttag med jord.
Edit: det funkar ju..
Svart: Nolla
Vit: Fas
Röd: Skyddsjord eller påslag
(Vid 3-fas: Svart, Blå och Grön är faser.)
Altså: INTE EN ENDA FÄRG STÄMMER mellan det gamla och dagens system även fast några färger finns i båda.
Förr var det inte bara tillåtet, utan även mycket vanligt att man bröt på nollan.
Med 5 trådar (byt kabel eller dra i nya trådar i rören) får du både trapp och uttag med jord.
Edit: det funkar ju..
Hmm, Tony, det visste jag inte. Föräldrarnas hus (byggt runt 63) har röd jord blå nolla och svart fas...
Jo och enda gången du ska bryta nollan i dag är om du har en allbrytare.
Ska man vara helt korrekt vid trefas skall man INTE använda blå till fas, tittar du på en trefaskabel så ska du helst ha 3xsvart (faser) blå (nolla) och gul/grön jord.
De svarta kan vara märkta med 1, 2, 3 för fasföljden.
Den kabeln du beskrev brukar dock användas till tex tvättmaskiner (2 faser + nolla)
Men Tony, hur många tjuvlånade nollor finns det inte i vårt avlånga land...
Jo och enda gången du ska bryta nollan i dag är om du har en allbrytare.
Ska man vara helt korrekt vid trefas skall man INTE använda blå till fas, tittar du på en trefaskabel så ska du helst ha 3xsvart (faser) blå (nolla) och gul/grön jord.
De svarta kan vara märkta med 1, 2, 3 för fasföljden.
Den kabeln du beskrev brukar dock användas till tex tvättmaskiner (2 faser + nolla)
Men Tony, hur många tjuvlånade nollor finns det inte i vårt avlånga land...
Stämmer, du ska få 230V resp 0V.
>>ULf:
Det är den GAMLA standarden.
Sen finns det moderniserad std. dvs. om du återanvänder en gammal kabel kör du rätt så långt det är möjligt dvs. Blå nolla & Röd Jord.
Jag litar inte för 5öre på färger längre...
>>ULf:
Det är den GAMLA standarden.
Sen finns det moderniserad std. dvs. om du återanvänder en gammal kabel kör du rätt så långt det är möjligt dvs. Blå nolla & Röd Jord.
Jag litar inte för 5öre på färger längre...
Senast redigerad av Tony 20 januari 2007, 06:16:08, redigerad totalt 2 gånger.
Om jag minns rätt finns den nån helt idiotisk koppling för tre st vanliga SPDT brytare, det var 4 st trådar mellan brytarna. Sedan borde det också gå med 4 st brytare, men det blir en helvetes massa sladdar, om jag minns rätt så blir det dubbelt flera kablar mellan brytarna med varje brytare man adderar...