Byta ut hela elinstallationen
Re: Byta ut hela elinstallationen
Nu har jag trådat om hela källaren i princip, skall lägga in det i centralen i morgon, samt koppla ihop allt i dosorna.
Lite småfix, ett par gamla EKLK skall bytas och lite annat smått.
Har fått såga upp gaveln i ett skåp för att komma åt två dosor.
Hade gärna velat dela upp det på olika grupper, men det får helt enkelt inte plats mer tråd i rören.
Vill gärna ha separat nolla och jord till varje grupp. Men två fasledare, två nollor, två jordar och tändtråd får helt enkelt inte plats i rören för att inte tala om dessa pyttesmå dosor.
Gissar att ovanvåningen inte blir riktigt så lätt, då rören är betydligt längre, och naturligtvis en massa dolda dosor.
Lite småfix, ett par gamla EKLK skall bytas och lite annat smått.
Har fått såga upp gaveln i ett skåp för att komma åt två dosor.
Hade gärna velat dela upp det på olika grupper, men det får helt enkelt inte plats mer tråd i rören.
Vill gärna ha separat nolla och jord till varje grupp. Men två fasledare, två nollor, två jordar och tändtråd får helt enkelt inte plats i rören för att inte tala om dessa pyttesmå dosor.
Gissar att ovanvåningen inte blir riktigt så lätt, då rören är betydligt längre, och naturligtvis en massa dolda dosor.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Varför byta EKLK?
Idag så är ju trefasgrupper annars rätt vettigt att använda för att nyttja rör maximalt. Så länge du delar upp på enfas innan du når brytare och (enfas-)uttag så är det vettigt.
Idag så är ju trefasgrupper annars rätt vettigt att använda för att nyttja rör maximalt. Så länge du delar upp på enfas innan du når brytare och (enfas-)uttag så är det vettigt.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Nja, man vill ju gärna ha med sig en separat nolla för varje enfas belastning.
Det änder konstigheter om den gemensamma nollan försvinner.
Det änder konstigheter om den gemensamma nollan försvinner.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31576
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Byta ut hela elinstallationen
Jag har fått i 9 trådar i ett gammalt bergmanrör utan att det gick särskilt trögt. Det gäller att se till att alla är spikraka, inte korsar varandra någonstans och sen använda dragtråd och kabelsmörja. 

- JimmyAndersson
- Inlägg: 26591
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
Re: Byta ut hela elinstallationen
Frågan är ju hur långt det röret var och om det fanns någon böj. 

- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31576
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Byta ut hela elinstallationen
2,5m och 3 böjar. Den svarta pappen inuti var dock fortfarande fräsch och satt fast.
-
- Inlägg: 396
- Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13
Re: Byta ut hela elinstallationen
Det normala här är en två- eller trefasgrupp. Det gäller bara att det blir något kort och vettigt att skriva i gruppförteckningen, dvs det är ju en enda grupp som bör ha ett gemensamt syfte, t.ex bel. och uttag, men inte t.ex LVP och uttag.
Nollan försvinner inte. Det är du som utför detta så givetvis lägger du ned nödvändig omsorg på att det blir bra. Jag har aldrig hört talas om (tror jag) en nolla i en gruppledning som går sönder och orsakar skada.
Två grupper i samma rör innebär att man behöver se över dimensioneringen. Det kan gå, med skohorn, att säkra 1.5 mm² med en dvärg på 10 A, men inte diazed. Med fler grupper får man gå ned till 6 A.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Om du har två laster på varsin fas, och nollan av någon anledning lossar i centralen, så är risken mycket stor att de anslutna enheterna går sönder, då de får 400V över sig.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Det där hände mej när elektrikern, en kompis men riktig elektriker, bytte elcentralen här.
Han missade att ansluta nollan och det var nån apparat som gick sönder pga överspänning innan han kom på vad det var.
Men vilket lyft det blev med en modern central.
Han missade att ansluta nollan och det var nån apparat som gick sönder pga överspänning innan han kom på vad det var.
Men vilket lyft det blev med en modern central.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Överväger ett byte jag å... Hus från 85 med proppcentral.... Men det vore smutt om man kunde flytta centralen en meter i sidled eller två.. Funderar på om man kan sätta typ radplint a la industriskåp för att skarva alla kablar där de kommer ur väggen till en ny central.. via kabelkanal å sen nåt lämpligt lock över plintarna.
Frågan är om elektrikern tycker det är en bra idee...
Iaf enklare att felsöka i framtiden än härvorna i proppcentralen...
Frågan är om elektrikern tycker det är en bra idee...
Iaf enklare att felsöka i framtiden än härvorna i proppcentralen...
-
- Inlägg: 7131
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Byta ut hela elinstallationen
Det är väl inte riktigt så?
Går neutralledaren loss i centralen riskerar någon av de anslutna enheterna att få upp till 400V över sig. Men de får inte 400V över sig då de blir seriekopplade när neutralledaren lossnar, och de två faserna fördelas över dessa två laster. De klenare enheterna har stor chans att få högre spänning än de mera strömkrävande enheterna.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Jo, så är det sannolikt, oavsett så är det en dålig lösning.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Hmm, hur menar du där ? ..om det är två grupper med samma N då ? eller ?Bo.Siltberg skrev: ↑30 augusti 2025, 12:10:56 Två grupper i samma rör innebär att man behöver se över dimensioneringen. Det kan gå, med skohorn, att säkra 1.5 mm² med en dvärg på 10 A, men inte diazed. Med fler grupper får man gå ned till 6 A.
Re: Byta ut hela elinstallationen
Inkommande nolla kan också släppa, så att allt elektriskt i ett stort flerfamiljhus går sönder.
Om du drar separata nollor så får du sex ledare som utvecklar värme. Med gemensam ledare så kan du räkna en trefasgrupp som tre ledare med avseende på hur många ledare som man får ha i ett visst rör. Om du har tegel/betongväggar och metallrör så är det väl ingen direkt fara för överhettning i rören, men reglerna finns ju ändå där av en anledning.
Om du drar separata nollor så får du sex ledare som utvecklar värme. Med gemensam ledare så kan du räkna en trefasgrupp som tre ledare med avseende på hur många ledare som man får ha i ett visst rör. Om du har tegel/betongväggar och metallrör så är det väl ingen direkt fara för överhettning i rören, men reglerna finns ju ändå där av en anledning.