Luftfuktare

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46974
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Luftfuktare

Inlägg av TomasL »

Varför vill du höja luftfuktigheten? Det är rätt idiotiskt.
alexanderson
Inlägg: 1022
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Luftfuktare

Inlägg av alexanderson »

Låg luftfuktighet kan ge hälsoproblem. Torra ögon, allergier m.m.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46974
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Luftfuktare

Inlägg av TomasL »

Nej, det kan det inte, det är en långlivad skröna, fuktig luft ger däremot garanterat hälsoproblem.
Mindmapper
Inlägg: 7110
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Luftfuktare

Inlägg av Mindmapper »

Har själv upplevt att låg fuktighet ger problem. Både för människor och även för elektronik. Vi hade runt 10% luftfuktighet under vintern, var problematiskt för de med allergier och astma. Efter att vi installerat en stor luftfuktare lindrades problemen.

Fast 40% luftfuktighet som ts har lär knappast ge problem. Fast man ska aldrig vara säker det kan finnas någon som är extremt känslig för fuktighet. Med normal ventilation ska 50% fuktighet inte vara något problem.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15545
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Luftfuktare

Inlägg av mrfrenzy »

Som astmatiker får jag lite problem vid låg luftfuktighet och extremt mycket problem vid mögel. Tar hellre för torr luft och för mycket ventilation än alternativet.

Lagom är så klart att föredra.
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22846
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Re: Luftfuktare

Inlägg av Mizzarrogh »

Här är det enligt SMHI 90% när det varit torra dagar, så det är inte precis något problem för mig, tvärtom har jag också känt av alla saker som trivs är det är fuktigt... Men förr fanns det ju porösa lerkrukor som passade mellan sektionerna på gamla element och man fyllde sedan dessa med vatten på morgonen så dunstade vattnet sakta över dagen, eventuellt fick man fylla på kvällen också med blomkannan. Jag minns att mormor och morfar använde sådana, borde kanske gå att finna på loppmarknad. Det skulle dock vara tre-fyra per element, eller i allafall två om det skall fungera.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46974
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Luftfuktare

Inlägg av TomasL »

Allt över 40-50% rh är skadligt.
Vi har inget i kroppen som påverkas av luftens rh, så låg rh påverkar oss inte överhuvudtaget.
Dock eventuella besvär som många kopplar till Låg rh, beror snarare på hög partikelhalt.
Är rh inomhus högre än 50% så startar mikrobakteriell tillväxt och även annat otrevligt.

På 80-talet myntades begreppet "Sjuka hus", och det skrevs spaltkilometer med forskningsrapporter om detta, alla kom med samma slutsats, hög luftfuktihet gjorde de boende sjuka.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17612
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Luftfuktare

Inlägg av grym »

tja, när det blir lägre än ca 20% så får jag en del bekymmer
torr hud som behöver smörjas och ofta spruckna hälar, går att smörja

och vet att några med astma får problem

en del har, ehum, icke rationella problem, men det är en helt annan sak
malman
Inlägg: 692
Blev medlem: 13 februari 2006, 01:17:03
Ort: Arboga

Re: Luftfuktare

Inlägg av malman »

I miljöer där man hanterar/producerar elektronik och känsliga apparater vill man inte ha för torrt då det ökar förekomsten av statisk elektricitet. Minns nu inte gränsvärdet men vill minnas att det iaf är över 40% som krävs enl div standarder. Ofta är dessa miljöer också luftkonditionerade som också torkar ur fukt ur luft, varpå mängden vatten som behöver tillsättas är avsevärd...

I dom systemlabb och mätmiljöer jag har erfarenhet ifrån har man dim-sprutor (tänk blomspruta men med mkt mer finfördelad spray) som jobbar typ 5s åt gången typ var 5 minut... I det mätrum jag jar bäst koll på om ~100m2 finns minst 6st dimmumstycken. Men här genererar utrustningen en hel del effekt som behöver kylas bort varpå bieffekten är att man då också torkar luften..

Div nyttjade standarder säger att arbete skall avbrytas om det är under 30%.

För renrum verkar normerna säga att det bör vara 50-60%

(Personligen får jag problem med torra slemhinnor i näsan om jag befinner mig långvarigt i för torr miljö.. Skall flimmerhår mm filtrera luften på avsett sätt behöver de vara lite fuktiga och inte torka ut vilket blir fallet i för torr luft.)

Så summerat, det finns fog för luftfuktning, ibland... Men det är lämpligt att hålla det innom rimliga gränser... Inte för torrt, inte för fuktigt... Sen vad dessa gränser är, det är en intressant fråga.. kanske kan man köra lägre nivåer i levnadsmiljö för att minimera grogrund för div organismer som man inte vill umgås med, i vissa andra miljöer behöver man högre nivåer av praktiska skäl.

Tillägg:

Efter lite googling... Åt ena hållet har man problmet med att mögel trivs... Åt andra hållet var det visst negativt då luftburna virus klara sig bättre (influensor och annat) så som vanligt verkar det vettigt med en medelväg.....
Mindmapper
Inlägg: 7110
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Luftfuktare

Inlägg av Mindmapper »

mrfrenzy skrev: 3 augusti 2025, 18:19:49 Som astmatiker får jag lite problem vid låg luftfuktighet och extremt mycket problem vid mögel. Tar hellre för torr luft och för mycket ventilation än alternativet.

Lagom är så klart att föredra.
Jag har själv sett hur folk reagerar vid 10% rh. Har du vistats i så torra lokaler?
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12950
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Luftfuktare

Inlägg av MiaM »

Angående kyla osv: Det kan kanske vara vettigt att tillsätta fukten före luft passerar AC? AC fungerar effektivare om luften den ska kyla redan har hög luftfuktighet, ungefär?
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 36732
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: Luftfuktare

Inlägg av Glenn »

malman skrev: 4 augusti 2025, 13:06:05 I miljöer där man hanterar/producerar elektronik och känsliga apparater vill man inte ha för torrt då det ökar förekomsten av statisk elektricitet. Minns nu inte gränsvärdet men vill minnas att det iaf är över 40% som krävs enl div standarder. Ofta är dessa miljöer också luftkonditionerade som också torkar ur fukt ur luft, varpå mängden vatten som behöver tillsättas är avsevärd...
Vi har det i alla apparatrum på jobbet, en luftbefuktare som i sin tur matas av en vattenrenare (omvänd osmos) som ser till att luftfuktigheten är lagom.

Jag tror faktiskt även andningsluften i övriga byggnaden har luftbefuktare men är osäker.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17612
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Luftfuktare

Inlägg av grym »

MiaM skrev: 5 augusti 2025, 08:09:38 Angående kyla osv: Det kan kanske vara vettigt att tillsätta fukten före luft passerar AC? AC fungerar effektivare om luften den ska kyla redan har hög luftfuktighet, ungefär?
utan att vara riktigt säker

om man kyler så sänker man kondenspunkten och kan då fälla ur vatten mot kylaren

så bättre efter, eller hellre en bit bort från kylaren
Nerre
Inlägg: 27229
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Luftfuktare

Inlägg av Nerre »

Ja, fukten lär ju kondensera i ACn, det är ju därför man har kondensslang från AC. Den är ju i princip en avfuktare.
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Luftfuktare

Inlägg av GFEF »

Det är också en fråga vad lokalen fungera vid högre luftfuktighet.

Vanliga byggmaterial är inte helt säker för fuktvandring.

Fukt avges på låga "partiell vatten ångtryck sidan" och upptages på höga sidan.

>I en gasblandning, som luften, bidrar varje gas med ett visst tryck,
>vilket kallas dess partiella tryck.

>Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Denna vattenånga utövar ett partiellt tryck, >vilket är det som avses med "partiellt ångtryck för vatten"

>Luft vid 20°C kan innehålla mer vattenånga än luft vid 10°C, vilket innebär att det partiella >ångtrycket för vatten är högre vid 20°C

Sökord "partiell vatten ångtryck"

Har upplevt idrifttagande av mycket påkostad datacentral där krav på luftfuktighet inte kunde uppfyllas.

Efter drift tagande var man var man tvungna att tapetsera vägarna med vatten ångtryck stoppande material.
Skriv svar