Börjat med elrenovering i huset, suck.
Börjat med elrenovering i huset, suck.
Vad jag har, ett hus byggt 1958 med en elinstallation enligt dåtidens standar PLUS 67 år "JAG KAN SJÄLV", kontentan är ett rent kaos.
Har i princip et dubbelt ojordat vägguttag per rum, ojordat är väl ok, men ett vägguttag per rum är på tok för lite (avskyr grendosor).
De flesta takdosor och väggdosor är gömda bakom träpanel och inrede.
Takdosorna är som sagt gömda bakom takpanel, 5mm hål borrat och två FK dragna genom hålet till lamporna, på vissa ställen vanlig SKX (dvs lampsladd).
Skarvmetoden i takdosorna är okänd, gissar sockerbit och eventuellt toppklammor.
Så, har påbörjat att försöka hitta skarvdosorna samt även att sätta upp en ny central, i slutändan skall även elmätaren flyttas.
I nuläget finns en JFB, men tänkte dela upp det i två stycken.
Skall också identifiera vart alla proppar egentligen går, samt plocka bort de 4 SEMKO17-don som finns i garaget, ersätta dem med ett CEE-don.
Har i princip et dubbelt ojordat vägguttag per rum, ojordat är väl ok, men ett vägguttag per rum är på tok för lite (avskyr grendosor).
De flesta takdosor och väggdosor är gömda bakom träpanel och inrede.
Takdosorna är som sagt gömda bakom takpanel, 5mm hål borrat och två FK dragna genom hålet till lamporna, på vissa ställen vanlig SKX (dvs lampsladd).
Skarvmetoden i takdosorna är okänd, gissar sockerbit och eventuellt toppklammor.
Så, har påbörjat att försöka hitta skarvdosorna samt även att sätta upp en ny central, i slutändan skall även elmätaren flyttas.
I nuläget finns en JFB, men tänkte dela upp det i två stycken.
Skall också identifiera vart alla proppar egentligen går, samt plocka bort de 4 SEMKO17-don som finns i garaget, ersätta dem med ett CEE-don.
- Mizzarrogh
- Inlägg: 22547
- Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
- Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Välkommen till livet i ett gammalt hus Tomas!
Jag tog en vanlig skolkrita (som går att borsta bort när man är klar) och en pinponter (kombinations regelsökare) för elström och reglar, koppar, mm så att jag kunde rita in eventuella ledningar där man skall sätta upp saker på väggen, se var kablage går, osv.
Jag vet inte om det är samma hos dig att typ hälften är gamla Bergmann rör hopskarvade med VP rör och gammal kulo som det var här... När jag flyttade in här fick man ducka för strömförande elkablar som hängde ned från taket i flera rum, belysnings uttag var det heller ingen som hade när det gjordes trots att en del var gjort i ganska modern tid...
Jag satte utanpåliggande belysningsuttag i taken då det inte går att borra genom det gamla planktaket, men det blev helt ok när det var färdigt, inget man tänker på med de nya lågbyggda socklarna jag använde.
Den pissgula masoniten som hängde på trekvart åkte på brasan tillsammans med ett oräknat antal kilo gammal råttskit och damm.

Jag tog en vanlig skolkrita (som går att borsta bort när man är klar) och en pinponter (kombinations regelsökare) för elström och reglar, koppar, mm så att jag kunde rita in eventuella ledningar där man skall sätta upp saker på väggen, se var kablage går, osv.
Jag vet inte om det är samma hos dig att typ hälften är gamla Bergmann rör hopskarvade med VP rör och gammal kulo som det var här... När jag flyttade in här fick man ducka för strömförande elkablar som hängde ned från taket i flera rum, belysnings uttag var det heller ingen som hade när det gjordes trots att en del var gjort i ganska modern tid...

Jag satte utanpåliggande belysningsuttag i taken då det inte går att borra genom det gamla planktaket, men det blev helt ok när det var färdigt, inget man tänker på med de nya lågbyggda socklarna jag använde.

Den pissgula masoniten som hängde på trekvart åkte på brasan tillsammans med ett oräknat antal kilo gammal råttskit och damm.
- FormerMazda
- Inlägg: 6438
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
I min husrenovering där jag gått all-in var det ett rätt enkelt beslut att slå på ett installationsskikt. Alltså regla upp med 45x45 och slå skivor på det sen. Fick ju 45mm isolering på köper med.
Men då var jag ju helt fri att att sätta upp uttag som jag ville, allt infällt.
Så över varje fönster finns en lampkontakt, under/vid sidan av varje fönster ett vanligt uttag. Vid varje dörr finns också uttag, samt nåt eller ett par extra där jag tänkte att saker ska finnas.
Alla rum har en egen separat grupp för belysning och uttag i centralen.
Sen satte jag tre JFB, en till saker utomhus, en till kyl/frys och en till resten.
I ett hus där jag inte kunde sätta installationsskikt hade jag faktiskt övervägt att använda det gamla till att bara mata fram till rummen och sen dra allt utanpåliggande.
Gör man det med rätt material så kan se det rätt snyggt ut. Istället för att blanda liksom.
Men då var jag ju helt fri att att sätta upp uttag som jag ville, allt infällt.
Så över varje fönster finns en lampkontakt, under/vid sidan av varje fönster ett vanligt uttag. Vid varje dörr finns också uttag, samt nåt eller ett par extra där jag tänkte att saker ska finnas.
Alla rum har en egen separat grupp för belysning och uttag i centralen.
Sen satte jag tre JFB, en till saker utomhus, en till kyl/frys och en till resten.
I ett hus där jag inte kunde sätta installationsskikt hade jag faktiskt övervägt att använda det gamla till att bara mata fram till rummen och sen dra allt utanpåliggande.
Gör man det med rätt material så kan se det rätt snyggt ut. Istället för att blanda liksom.
- Mizzarrogh
- Inlägg: 22547
- Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
- Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Jo, så var det här, jag ville behålla det riktigt gamla taket med handhyvlade breda brädor, så jag drog utanpåliggande från dosorna i väggen där det var tveksamt.
Har man lågt i tak räcker annars 1" eller skivor man fräser ut kanaler för smala VP rör i undersidan på för att dra kabel om man behöver skiva ut under taket.
Men, villor från 60 talet brukar vara mycket lättare att hålla på med än gamla timmer eller plank stommar från "förhistorisk tid" där man tex laminerat in kulo melllan hoplimmad tretex till innerväggar och liknande, detdär var tydligen populärt i början på 50 talet så att installationen skulle bli helt osynlig. Det går inte att komma åt de ledningarna över huvud taget med mindre än att man demolerar hela väggen, här var det ok, men jag vet att morfar gick på detdär trots att han kunde bygga och han tillverkade infällda kanaler i innerväggarna med LDF skivor (måste ha varit relativt nytt på den tiden) som extra ljudisolering på utsidan, men det fanns väl bara Bergmannrör och kulo med stålhölje på den tiden som var praktiskt åtkomligt här. Kuloledning brukar klara sig ok så länge man inte tar loss den och böjer den så att isoleringsmaterialet krackelerar.
Har man lågt i tak räcker annars 1" eller skivor man fräser ut kanaler för smala VP rör i undersidan på för att dra kabel om man behöver skiva ut under taket.
Men, villor från 60 talet brukar vara mycket lättare att hålla på med än gamla timmer eller plank stommar från "förhistorisk tid" där man tex laminerat in kulo melllan hoplimmad tretex till innerväggar och liknande, detdär var tydligen populärt i början på 50 talet så att installationen skulle bli helt osynlig. Det går inte att komma åt de ledningarna över huvud taget med mindre än att man demolerar hela väggen, här var det ok, men jag vet att morfar gick på detdär trots att han kunde bygga och han tillverkade infällda kanaler i innerväggarna med LDF skivor (måste ha varit relativt nytt på den tiden) som extra ljudisolering på utsidan, men det fanns väl bara Bergmannrör och kulo med stålhölje på den tiden som var praktiskt åtkomligt här. Kuloledning brukar klara sig ok så länge man inte tar loss den och böjer den så att isoleringsmaterialet krackelerar.
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Det där med flera JFB tror jag på.FormerMazda skrev: ↑26 juni 2025, 07:02:35 ...
Sen satte jag tre JFB, en till saker utomhus, en till kyl/frys och en till resten.
...
Jag har två, en för värmen (VV-VP) och en för resten.
JFB för resten har under ca 17 år utlöst en gång. Jag orsakade det genom att lämna en sladd till motor/kupé-värmare på trappen. Det var under tak, men vind och regn hade gjort att JFB trippat.
Jag hade varit borta ett par veckor när jag upptäckte det. När jag kollade på förbrukningen så såg jag att det hänt ungefär en vecka innan jag kom tillbaka. Allt var mörkt, men värmen fungerade. Som tur var hade jag nästan inget i frysen.
Nu blir jag lite sugen på tre JFB.
1. En för värmen, VV-VP.
2. En för kyl/frys.
3, En för resten.
I synnerhet om man är borta en hel del kan det bli tråkiga följder om värme och/eller frys inte fungerar, kanske under en vecka eller två...
/π
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Vill man lyxa till det ännu mer kan man ju ersätta alla dvärgbrytarna med personskyddsautomater så separerar man allt, lite dyrare och tar mer plats dock.
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Har köpt en sån där multisökare, kan kanske hjälpa till för att hitta elrören mm.
- Mizzarrogh
- Inlägg: 22547
- Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
- Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Den brukar kunna finna koppar och stål i Bergmann rören, går det ström i syns det väldigt tydligt på en metalldetektor.
Hos mig är det väldigt svårt att se var reglarna sitter, om de följer modern byggstandard eller bara sitter som någon tyckte "att det blev bra" därav detta önskemål om kombinationsinstrument, men de går ju att finna för under tusenlappen idag, jag tyckte i allafall att det var en av mina bästa investeringar när jag flyttade in.
Att någon råkar dra spik eller skruv (tex att hänga upp farfars gamla klocka) och kortsluta en elledning är ju tyvärr en av de vanligaste brandorsakerna i samband med elrelaterade bränder i villor.
Hos mig är det väldigt svårt att se var reglarna sitter, om de följer modern byggstandard eller bara sitter som någon tyckte "att det blev bra" därav detta önskemål om kombinationsinstrument, men de går ju att finna för under tusenlappen idag, jag tyckte i allafall att det var en av mina bästa investeringar när jag flyttade in.

Att någon råkar dra spik eller skruv (tex att hänga upp farfars gamla klocka) och kortsluta en elledning är ju tyvärr en av de vanligaste brandorsakerna i samband med elrelaterade bränder i villor.

Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Jag har det till stor del så, nackdelen är att man inte vet om det var överlast eller jordfelström som löste ut, men på det stora hela är det en mycket bra idé. Det borde finnas personskyddsautomater där det indikeras...
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Det gör det, tex: https://www.elektroskandia.se/s?id=522&artnr=2164985
Skulle aldrig montera någon utan det...
Skulle aldrig montera någon utan det...
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Jamentitta! Och det är faktiskt precis dessa som sitter i centralen! Jag har tittat dåligt! 

Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Tips: koppla något mer på samma JFB/PSA som kyl/frys, t.ex. takbelysning i köket. Då blir det lättare att upptäcka att den löst ut, och eftersom kök normalt har bänkbelysning så går det ändå att få viss belysning utan att rigga upp något provisoriskt om JFB/PSA löst ut så att takbelysningen inte fungerar.
Apropå kulo så finns det ju olika varianter. De sista har plastisolerade ledare och om den är gott skick så finns det väl inte så stor anledning att byta den ifall man inte byter allt. Annars är det säkert bra att köra megger för att se hur isolationen är på gammal kulo.
Min erfarenhet är att de där kombinerade spänningssökare och metalldetektorerna funkar rätt bra just för att leda efter spänning. De är också utmärkta för att felsöka adventsstakar och liknande.
Sidospårstips: Det kan kanske vara värt att köpa en regelfinnare när du ändå fixar-donar med huset?
Apropå kulo så finns det ju olika varianter. De sista har plastisolerade ledare och om den är gott skick så finns det väl inte så stor anledning att byta den ifall man inte byter allt. Annars är det säkert bra att köra megger för att se hur isolationen är på gammal kulo.
Min erfarenhet är att de där kombinerade spänningssökare och metalldetektorerna funkar rätt bra just för att leda efter spänning. De är också utmärkta för att felsöka adventsstakar och liknande.
Sidospårstips: Det kan kanske vara värt att köpa en regelfinnare när du ändå fixar-donar med huset?
- JimmyAndersson
- Inlägg: 26486
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
Re: Börjat med elrenovering i huset, suck.
Sidospårstips på sidospårstipset:
Värmekamera fungerar också för att hitta just reglar.
Värmekamera fungerar också för att hitta just reglar.