Blinkade lampor på just ett ställe i huset. ***löst***
Blinkade lampor på just ett ställe i huset. ***löst***
Hejsan .
Dykt upp ett märkligt problem ikväll.
På ett visst ställe i huset, verkar vara på just en säkring. Gamla hederliga proppar har vi.
Ljuset blinkar av och till, korta korta blinkningar. Mycket varierade. Det kan blinka till allt från en gång , sedan uppehåll i en stund. Det kan blinka 10 gånger med ganska kort mellanrum. Det kan sedan vara uppehåll i flera minuter, till och med 5-10 minuter.
Inga nya grejor som kopplats in eller så. Samma som vi haft innan
Bytte proppen till den gruppen uttag och samma fel fortfarande
Jag hörde lite möss i taket innan ikväll. Det blev sedan tyst. Fångat en del möss sista tiden.
Kan det vara mössen som ställt till problem?!
Dykt upp ett märkligt problem ikväll.
På ett visst ställe i huset, verkar vara på just en säkring. Gamla hederliga proppar har vi.
Ljuset blinkar av och till, korta korta blinkningar. Mycket varierade. Det kan blinka till allt från en gång , sedan uppehåll i en stund. Det kan blinka 10 gånger med ganska kort mellanrum. Det kan sedan vara uppehåll i flera minuter, till och med 5-10 minuter.
Inga nya grejor som kopplats in eller så. Samma som vi haft innan
Bytte proppen till den gruppen uttag och samma fel fortfarande
Jag hörde lite möss i taket innan ikväll. Det blev sedan tyst. Fångat en del möss sista tiden.
Kan det vara mössen som ställt till problem?!
Senast redigerad av MNorrgren 3 mars 2025, 20:24:04, redigerad totalt 2 gånger.
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Liten uppdatering
Har haft proppen ur en stund nu. Provade att koppla in den igen, nu har det helt slutat blinka i lamporna… inte en enda blinkning på en god stund! Skumt! Kollat alla uttag som sitter på den proppen. Ingenting egentligen som är inkopplat på dem förutom en och annan liten lampa.
För säkerhets skull, proppen är urskruvad i natt!
Har haft proppen ur en stund nu. Provade att koppla in den igen, nu har det helt slutat blinka i lamporna… inte en enda blinkning på en god stund! Skumt! Kollat alla uttag som sitter på den proppen. Ingenting egentligen som är inkopplat på dem förutom en och annan liten lampa.
För säkerhets skull, proppen är urskruvad i natt!
-
- Inlägg: 7128
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Verkar ju som det är en dålig kontakt någonstans i den gruppen.
Om mössen skulle gjort skada brukar ju det vara isoleringen som mår dåligt. Det skulle istället resultera i kortslutning och det skulle förmodligen också ge blinkningar i andra grupper.
En dålig kontakt resulterar ofta i korta avbrott som leder till gnistbildning i avbrotts stället. En borttagning av spänningen leder till en avsvalning. Vilket i sin tur leder till en materialrörelse. Material utvidgas vid uppvärmning och krymper vid avsvalning. En rörelse på någon mikrometer kan vara vad som behövs för att starta eller avbryta gnistbildning.
Om mössen skulle gjort skada brukar ju det vara isoleringen som mår dåligt. Det skulle istället resultera i kortslutning och det skulle förmodligen också ge blinkningar i andra grupper.
En dålig kontakt resulterar ofta i korta avbrott som leder till gnistbildning i avbrotts stället. En borttagning av spänningen leder till en avsvalning. Vilket i sin tur leder till en materialrörelse. Material utvidgas vid uppvärmning och krymper vid avsvalning. En rörelse på någon mikrometer kan vara vad som behövs för att starta eller avbryta gnistbildning.
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
ledlampor är väldigt känsliga för spänningsvariationer, bara ngn volt gör att de blinkar.
så du har säkert ngn last på samma fas som de sitter på,
en elradiator? vattenpump, e.t.c.
den delen av huset använder nog den fasen.
och lasten behöver inte vara hos dig,
hos oss blinkar det i lyset i köket när grannens vattenpump startar och stoppar,
och de har ibland lite luft i tanken, då blinkar det med sekundintervaller när de öppnar en kran.
så du har säkert ngn last på samma fas som de sitter på,
en elradiator? vattenpump, e.t.c.
den delen av huset använder nog den fasen.
och lasten behöver inte vara hos dig,
hos oss blinkar det i lyset i köket när grannens vattenpump startar och stoppar,
och de har ibland lite luft i tanken, då blinkar det med sekundintervaller när de öppnar en kran.
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Hejsan .
Det var ett skönt svar att få, jag tycker heller inte det stämmer riktigt med att mössen ätit, de kan ju självklart ha gjort det men som du säger så känns det ju spontant som om hela huset skulle påverkas och inte bara den gruppen. Det jag tycker talar mot mössen är också att som ni säger så borde det bli en kortslutning och inte blinka, eller att JFB borde lösa ut, nä i och för sig, kanske ingenting att leda över till jord just där så kanske svårt. Om det en är draget jord dit… gammalt hus så vet ju inte helt!
Det är verkligen bara den gruppen och ingenting annat!
Det låter ju klart mer rimligt med någon form av glapp eller så. Men det måste sitta rätt långt in, nära proppskåpet eftersom det påverkar alla uttagen på den proppen.
Just denna säkring försörjer ett par uttag i vårt vardagsrum, 2-3st samt belysning i taket över matdelen i köket samt i vardagsrummet. Men det är bara halva, andra halvan går på en annan säkring.
I dessa uttag har vi endast lampor i taket, lampor i fönstret på två ställen. Det sitter ett par timrar på ett av uttagen.
Inga andra stora förbrukare eller liknande. Det är endast LED-lampor men andra lampor i huset påverkas inte av det, så det är bara på denna gruppen. Talar ju mer för någon form av glapp då?!
Jag låter säkringen vara ute när vi sover eller inte är hemma. Ber bekant som är elektriker ta en kik på det! Lovar, här ska INTE pillas själv! Jo, jag ljög lite ju, jag ska inspektera en kopplingsdosa som jag vet om. Resten får vara!
Det var ett skönt svar att få, jag tycker heller inte det stämmer riktigt med att mössen ätit, de kan ju självklart ha gjort det men som du säger så känns det ju spontant som om hela huset skulle påverkas och inte bara den gruppen. Det jag tycker talar mot mössen är också att som ni säger så borde det bli en kortslutning och inte blinka, eller att JFB borde lösa ut, nä i och för sig, kanske ingenting att leda över till jord just där så kanske svårt. Om det en är draget jord dit… gammalt hus så vet ju inte helt!
Det är verkligen bara den gruppen och ingenting annat!
Det låter ju klart mer rimligt med någon form av glapp eller så. Men det måste sitta rätt långt in, nära proppskåpet eftersom det påverkar alla uttagen på den proppen.
Just denna säkring försörjer ett par uttag i vårt vardagsrum, 2-3st samt belysning i taket över matdelen i köket samt i vardagsrummet. Men det är bara halva, andra halvan går på en annan säkring.
I dessa uttag har vi endast lampor i taket, lampor i fönstret på två ställen. Det sitter ett par timrar på ett av uttagen.
Inga andra stora förbrukare eller liknande. Det är endast LED-lampor men andra lampor i huset påverkas inte av det, så det är bara på denna gruppen. Talar ju mer för någon form av glapp då?!
Jag låter säkringen vara ute när vi sover eller inte är hemma. Ber bekant som är elektriker ta en kik på det! Lovar, här ska INTE pillas själv! Jo, jag ljög lite ju, jag ska inspektera en kopplingsdosa som jag vet om. Resten får vara!
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Vi hittade en död mus i fasadelskåpet, där elnätsbolagets serviskabel kommer in och där huvudsäkringarna och elmätaren sitter.
Den hade nog varit där i åratal. Den hade krupit in i fasadelskåpet under skyddsplåten. Det blir väl litet värme från säkringarna som den tyckete var varmt och gott.
Men den dog nog av elshock.
Den hade nog varit där i åratal. Den hade krupit in i fasadelskåpet under skyddsplåten. Det blir väl litet värme från säkringarna som den tyckete var varmt och gott.
Men den dog nog av elshock.
-
- Inlägg: 1502
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Jag tycker det låter bra att du skall låta bekantingen som är elektriker titta och mäta. En resistans- och isolationsmätning med en Megger är det enda säkra. Det är dock bra att du har jordfelsbrytare. En elektriker kan ju även med ett vettigt instrument kolla max/min-sspänning över tid där blinkningar förekommer. Instrumet inställt med kortast tänkbara filtertid. Då vet vi om du har spänningsdippar i hela huset som kan bero på pumpar m.m, eller bara i denna krets.
Vad som oroar mig är att det blinkar, när du ansluter en väldigt låg last = lampor + LED lampor. Jag undrar just vad som skulle hända om du ansluter en större last, värmefläkt eller hårfön. Allt slocknar kanske, och klart större risk för brand föreligger. Jag avråder från att utföra detta expriment. Fortsätt att ta ur säkring tills det är undersökt av proffesionell eletriker!
Själv skulle jag gissa på en dåligt åtdragen anslutning någon stans. En större last innebär risk för överhettning i en sådan skarv.
Eller så är det som någon skrev, LED-lampor är känsliga.
Vad som oroar mig är att det blinkar, när du ansluter en väldigt låg last = lampor + LED lampor. Jag undrar just vad som skulle hända om du ansluter en större last, värmefläkt eller hårfön. Allt slocknar kanske, och klart större risk för brand föreligger. Jag avråder från att utföra detta expriment. Fortsätt att ta ur säkring tills det är undersökt av proffesionell eletriker!
Själv skulle jag gissa på en dåligt åtdragen anslutning någon stans. En större last innebär risk för överhettning i en sådan skarv.
Eller så är det som någon skrev, LED-lampor är känsliga.
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Jag har många gånger i gamla hus på landet varit med om liknande blink när man använder laserskrivare.
Har alltid sagt till kunden att låta elektriker undersöka om det är något fel eller bara väldigt hög förimpedans men aldrig fått veta anledningen.
Har alltid sagt till kunden att låta elektriker undersöka om det är något fel eller bara väldigt hög förimpedans men aldrig fått veta anledningen.
-
- Inlägg: 7128
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
En sak du kan göra är att:
Känna om säkringen i fråga blir varm efter en stund i drift. Som jag förstod det hade du inga större laster på den gruppen. Den borde alltså inte bli varm i normal drift. Om den blir varm ändå kan det bero på att det byggts upp oxid på bottenplattan. Den oxiden gör att du får dålig kontakt mellan säkringen och bottenplattan. Övergångsmotståndet vid bottenplattan gör att man mäter en lägre spänning på den gruppen, speciellt vid hög belastning.
Tar man ut säkringen och lyser ner i bottenplattan brukar man se att metallen där nere är svart av oxid. Denna oxiduppbyggnad blir varje gång man bryter gruppen med last på genom att skruva ur säkringen.
Jag tror inte att det är det felet den här gången men kan vara värt att förvissa sig om detta. Har råkat ut för det ett antal ggr.
Är det någon utrustning på en annan grupp som orsakar problemet borde det even ge problem på andra grupper. Men det är svårt att säga att det inte är så när man inte vet vilka grejor du har i din anläggning. Både större laster som kan orsaka problemet och vilka laster som visar problemet.
Känna om säkringen i fråga blir varm efter en stund i drift. Som jag förstod det hade du inga större laster på den gruppen. Den borde alltså inte bli varm i normal drift. Om den blir varm ändå kan det bero på att det byggts upp oxid på bottenplattan. Den oxiden gör att du får dålig kontakt mellan säkringen och bottenplattan. Övergångsmotståndet vid bottenplattan gör att man mäter en lägre spänning på den gruppen, speciellt vid hög belastning.
Tar man ut säkringen och lyser ner i bottenplattan brukar man se att metallen där nere är svart av oxid. Denna oxiduppbyggnad blir varje gång man bryter gruppen med last på genom att skruva ur säkringen.
Jag tror inte att det är det felet den här gången men kan vara värt att förvissa sig om detta. Har råkat ut för det ett antal ggr.
Är det någon utrustning på en annan grupp som orsakar problemet borde det even ge problem på andra grupper. Men det är svårt att säga att det inte är så när man inte vet vilka grejor du har i din anläggning. Både större laster som kan orsaka problemet och vilka laster som visar problemet.
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Hej
Jag hade liknande fel för några veckor sedan, dvs LED-lampor som blinkade ibland. Var så till och från i några veckor.
Märktes bara i en del av huset, ev. på samma säkring. Så jag var ju inne på att leta efter glapp eller möss någonstans.
Men en morgon så lyste bet bara svagt i badrummet. Tände då i sovrummet (som också haft blink). Då slocknade det i badrummet. Tog då och mätte spänningen i ett uttag, som var ca 80V. Skruvade ur huvudsäkringen, och inte heller på inkommande var det 230V.
Ringde på Vattenfall, som kom ut och konstaterade att det hade gått varmt i deras skåp vid tomtgränsen. OK efter att de fixat säkringen där.
Jag hade liknande fel för några veckor sedan, dvs LED-lampor som blinkade ibland. Var så till och från i några veckor.
Märktes bara i en del av huset, ev. på samma säkring. Så jag var ju inne på att leta efter glapp eller möss någonstans.
Men en morgon så lyste bet bara svagt i badrummet. Tände då i sovrummet (som också haft blink). Då slocknade det i badrummet. Tog då och mätte spänningen i ett uttag, som var ca 80V. Skruvade ur huvudsäkringen, och inte heller på inkommande var det 230V.
Ringde på Vattenfall, som kom ut och konstaterade att det hade gått varmt i deras skåp vid tomtgränsen. OK efter att de fixat säkringen där.
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset.
Uppdatering!!
Nya problem ikväll. När jag kom hem berättade frun att lamporna lös svagt, istället för att blinka. Hmmmmm.
Mätte i vägguttagen där några lampor sitter inkopplade. Mötte en spänning mellan 80-140 volt. Det pendlade däremellan. Hoppade upp och ner, varierande. Hmmmm.
Skulle ut i stora proppskåpet där huvudsäkringarna sitter. Allt ok där… men fick slipa till ett verktyg för att kunna öppna det. I källaren var det ännu en grupp som strulade, eller en propp eller vad jag ska säga. Samma fenomen där… runt 133v. Hmmm
Ringde nätleverantören, kopplades till SOS alarm.. de tyckte jag skulle ta ur elektriker först och kolla. Suck! Pratade med fruns kusin som är elektriker, han bad mig mäta i proppskåpet. Smart!! Är det samma fel där, då vet vi att det inte är fel i huset utan det är på inkommande där ör problem. Mötte på de jag visste strulade, mycket riktigt , även där 130v. På båda propparna… mätte mellan L1 och L3, 320v istället för 400v.,
Bra, tackade honom ödmjukast! Ringde tillbaka till jouren. De skickade ut en elektriker direkt. Tog 10 minuter från de skickade ut ärendet till han ringde på dörren.
Han hade redan då konstaterat fel, så att han fixar direkt och är klar på 10 minuter. 15 min senare är allt som det ska och felet är lagat! Puuuuuuh!
Gissningsvis , enligt min frus kusin , så är det en kasett med gamla knivsäkringar som gått sönder. De sattes in för typ många år sedan och byts inte ut förrän de går sönder. Vilket de börjat göra ikväll. Troligtvis har det gått läckström via andra förbrukare , vilket har gett upphov till dessa problem.
Grannen hade också samma problem, så vi har nog delat på en grupp säkringar ute i skåpet på vägen.
Sååååå skönt att det löste sig så enkelt och att det inte var något ”farligt” inne i huset såsom mössen! Ta fällor är dock gillrade ändå!
Stort tack till jour, Sjöbo energi samt de inblandade för så snabb och fin hjälp!
Tack för era kommentarer och hjälp här på forumet också!
Nya problem ikväll. När jag kom hem berättade frun att lamporna lös svagt, istället för att blinka. Hmmmmm.
Mätte i vägguttagen där några lampor sitter inkopplade. Mötte en spänning mellan 80-140 volt. Det pendlade däremellan. Hoppade upp och ner, varierande. Hmmmm.
Skulle ut i stora proppskåpet där huvudsäkringarna sitter. Allt ok där… men fick slipa till ett verktyg för att kunna öppna det. I källaren var det ännu en grupp som strulade, eller en propp eller vad jag ska säga. Samma fenomen där… runt 133v. Hmmm
Ringde nätleverantören, kopplades till SOS alarm.. de tyckte jag skulle ta ur elektriker först och kolla. Suck! Pratade med fruns kusin som är elektriker, han bad mig mäta i proppskåpet. Smart!! Är det samma fel där, då vet vi att det inte är fel i huset utan det är på inkommande där ör problem. Mötte på de jag visste strulade, mycket riktigt , även där 130v. På båda propparna… mätte mellan L1 och L3, 320v istället för 400v.,
Bra, tackade honom ödmjukast! Ringde tillbaka till jouren. De skickade ut en elektriker direkt. Tog 10 minuter från de skickade ut ärendet till han ringde på dörren.
Han hade redan då konstaterat fel, så att han fixar direkt och är klar på 10 minuter. 15 min senare är allt som det ska och felet är lagat! Puuuuuuh!
Gissningsvis , enligt min frus kusin , så är det en kasett med gamla knivsäkringar som gått sönder. De sattes in för typ många år sedan och byts inte ut förrän de går sönder. Vilket de börjat göra ikväll. Troligtvis har det gått läckström via andra förbrukare , vilket har gett upphov till dessa problem.
Grannen hade också samma problem, så vi har nog delat på en grupp säkringar ute i skåpet på vägen.
Sååååå skönt att det löste sig så enkelt och att det inte var något ”farligt” inne i huset såsom mössen! Ta fällor är dock gillrade ändå!
Stort tack till jour, Sjöbo energi samt de inblandade för så snabb och fin hjälp!
Tack för era kommentarer och hjälp här på forumet också!
-
- Inlägg: 7128
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset. ***löst***
Skönt att det löste sig så bra.
Har tidigare tänkt att uppmana till att mäta på gruppen du hade problem med. Det är ju inte säkert att ett sådant begynnande fel ger något utslag vid en mätning vid låg belastning. Mäta är annars det första man ska göra vid problem. Att mäta de trefaserna och jämföra om någon av dom är markant lägre än de övriga. Ofta så märks inte ett fel som börjar med ett ökat övergångsmotstånd inte vid mätningar man gör vid låg belastning. När startströmmar för motorer orsakar blinkningar är de strömmarna betydligt större än de viloströmmar som annars finns.
Du kanske hade mätt redan. Men inte sett att de olika faserna hade någon större skillnad.
Har tidigare tänkt att uppmana till att mäta på gruppen du hade problem med. Det är ju inte säkert att ett sådant begynnande fel ger något utslag vid en mätning vid låg belastning. Mäta är annars det första man ska göra vid problem. Att mäta de trefaserna och jämföra om någon av dom är markant lägre än de övriga. Ofta så märks inte ett fel som börjar med ett ökat övergångsmotstånd inte vid mätningar man gör vid låg belastning. När startströmmar för motorer orsakar blinkningar är de strömmarna betydligt större än de viloströmmar som annars finns.
Du kanske hade mätt redan. Men inte sett att de olika faserna hade någon större skillnad.
Re: Blinkade lampor på just ett ställe i huset. ***löst***
Ja det var en stor lättnad!
Eftersom det i helgen bara blinkade tänkte jag faktiskt inte ens tanken att mäta. Men, när det lös svagt igår så började jag ju mäta. Mätte dock bara i vägguttagen på de drabbade uttagen. Tänkte aldrig så långt att mäta i proppskåpet. Och andra sidan, är ju bara sjuksköterska och inte elektriker. Nä skämt åsido, så tänkte jag faktiskt aldrig på att mäta där. Tur jag kunde få hjälp av honom att kolla, så larmcentralen som jag pratade med hade ju en bra poäng! Nu fick vi snabbt klart för oss vart problemet låg!
Jag hade heller inte kommit på tanken att kolla mellan de olika faserna. Så bra att han föreslog det också!
Jag är mest lättad och glad att det inte var möss… för det hade varit jobbigt!!
Eftersom det i helgen bara blinkade tänkte jag faktiskt inte ens tanken att mäta. Men, när det lös svagt igår så började jag ju mäta. Mätte dock bara i vägguttagen på de drabbade uttagen. Tänkte aldrig så långt att mäta i proppskåpet. Och andra sidan, är ju bara sjuksköterska och inte elektriker. Nä skämt åsido, så tänkte jag faktiskt aldrig på att mäta där. Tur jag kunde få hjälp av honom att kolla, så larmcentralen som jag pratade med hade ju en bra poäng! Nu fick vi snabbt klart för oss vart problemet låg!
Jag hade heller inte kommit på tanken att kolla mellan de olika faserna. Så bra att han föreslog det också!
Jag är mest lättad och glad att det inte var möss… för det hade varit jobbigt!!