Profinet D-sub problem

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
ehlmatlab
Inlägg: 99
Blev medlem: 29 november 2010, 10:11:34

Profinet D-sub problem

Inlägg av ehlmatlab »

Antar att det finns många här som kan PLC-system. :)
Har bytt en Profibus-styrt servosystem mot ett modernare Profinet.
Funderar på hur man gör med den gamla Profibus anslutningen (9-pol D-sub). Den hänger nu bara löst i elskåpet, och Profibus-nätverket går vidare till andra Profibus-enheter.
Kan man bara lämna Profibus-kontakten som den är eller bör man skarva ihop kablarna eller sätta dit en repeter?
Har ingen lust att dra om nya profibus-kablar...
H.O
Inlägg: 5891
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Profinet D-sub problem

Inlägg av H.O »

Är det "en riktig" Profbus-kontakt med två "riktiga" Profbus-kablar, en in och en ut? Typ:
Profbus.PNG
I så fall ser jag inget direkt problem med att lämna den, kablarna är ju "skarvade" i kontaktdonet och den minimala stub det blir i själva kontakten lär inte spela någon roll.
Möjligen skulle jag sätta något skydd på över själva kontakten så den inte riskerar att kortsluta eller kortslutas och om kontakten har switchbar terminering tejpa den rackaren i "OFF" så ingen råkar komma åt den.

Om det inte är "riktiga" Profibus-grejer kanske du kan redogöra eller visa lite bättre hur det ser ut?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
ehlmatlab
Inlägg: 99
Blev medlem: 29 november 2010, 10:11:34

Re: Profinet D-sub problem

Inlägg av ehlmatlab »

Det är en riktig Profibus-kontakt typ lika som bilden.
Är en "in" från CPU och en "ut" som går vidare till nästa profibus-modul.
Tack för bra svar. :)