Fråga om värmepump i garage

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12628
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av MiaM »

Moderna värmepumpar har väl inverterstyrning av kompressorn, så den kanske kör relativt låg effekt?
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

Det står Inverter på en dekal, så det kan det vara.
Men ändå, lite över 200 W för att värma det garaget/verkstan? Otroligt. Lågt alltså.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12628
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av MiaM »

Hur mycket gick det åt med byggfläkt?

Med t.ex. COP 4, som du säkert får nu när det inte är så värst kallt ute, så motsvarar det byggfläkt på 800W.
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

Den drar allt 230 W och ger ut ordentligt med värme. Har satt börvärde till 25 grader och den klättrar sakta uppåt, men är på 17 grader ännu.
Den pausar för avfrostning. Bäst värme alldeles efter avfrostningen. Och den börjar frysa ihop, blivit en ordentlig kaka med is i botten.
Det är väl klassiskt problem. Liksom lösningen. Får skaffa en värmekabel och ha in där, det var onödigt. Fast nödvändigt

Kanske den då ger ut 1 kW (cop 4) och håller 17 grader vid nollgradigt.
Så bra gjorde aldrig byggfläkten, när den gick på halv effekt ca 1 kW kunde den hålla 10-12 grader inne.
Om jag känner på blåset från byggfläkten med 2 kW så blåser det mycket varmare fast inte så blåsigt.
AC ger mer luft fast inte så varmt. Samma effekt? Kanske men det låter inte rimligt att ACn ger 2 kW ut med 230 W in.
Undrar vad 12000 BTU betyder egentligen. Jag vet vad det betyder men hur mycket ska det orka värma ett garage?

Så här ser effektkurvan ut
Skärmbild 2024-12-04 204425.png
Spiken är avfrostning. Sen kör den på ordentligt tills den börjar gå ner i effekt pga isbildning. Stannar för avfrostning. osv
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

Den klarar att hålla ca 20 graders diff inne-ute vid noll eller strax under noll.
Skärmbild 2024-12-05 091144.png
I början när jag hade 23 grader var det 10 grader ute.
Den får kämpa nu, går på max. Den drar nu knappt 5 kWh/dygn vilket blir i runda slängar knappt 400 kr/månad.
Uppenbart är det en liten värmepump. Men så mycket värme för 400 kr, mycket mindre än vad byggfläkten kostade i drift.
Den får stå på 20 grader, varför snåla på så lite pengar?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
limpan4all
Inlägg: 8433
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av limpan4all »

12000 BTU är 3516W
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12628
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av MiaM »

Nästan 10x omräkningsfaktorn för ounce till kg. 12000 ounce = 340kg. Sammanträffande? :)
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

Ja 3.5 kW och det är vad som får mej att undra. Det är inte 3.5 kW värme i alla fall, då skulle det vara typ 40 grader i verkstan nu.
Lite har jag kollat upp under tiden.
- Effektnivån (in) är ungefär rätt. Mätaren är inte helt off
- Effekten (in) går upp när det blir lite varmare.
- Det finns ett Turboläge. Max effekt in är hittills 290 W.
- Såg en youtube-film där de hade ca 260 W för en 9000 BTU för kyla
- Har hittat ett värde 2.1 kW värme på en energidekal.
- Nu på morgonen fick den för sej att att maxa och ökade två grader på en timme. ?
- Integrationen i Home Assistant är inte bra. Den visar inte samma som i SmartLife.
- Jag kan ha ändrat från Auto till Värme nu på morgonen. Osäkert pga HA integrationen.
Skärmbild 2024-12-06 083449.png
Det verkar på temperaturen att den var nöjd med 21 grader. Vet att jag råkade sätta den till 26 grader vid 7-tiden.
Verkar som den kanske funkar ok men att jag inte vet hur jag ska ställa in tempen, och HA-integrationen är kass.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

För att få bra värme ska man naturligtvis ställa den i detta läge i Home Assistant
Skärmbild 2024-12-06 090854.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

Alltså de här hempularna borde inte hålla på och koppla när de inte kan koppla rätt.
Nu kollade jag upp det och visst, effektmätarn var felkopplad. Nu ligger effekten mellan 900 o 1000 W.
Cop 4 låter möjligt. Fan, snålvattnet rann till där, kanske inte kan ha 20 grader då.
Låter den jobba en dag så kommer effektgraf sen.
Borre
Inlägg: 4605
Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Ort: Hälsingland

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av Borre »

Hur lyckas man koppla den fel, så den dessutom fungerar men visar en fjärdedels effekt?
Det är ju bara fas, neutral och ut till last?
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

Precis!? Så nu vill jag göra lite experiment för att förstå det.
Användarvisningsbild
MiaM
Inlägg: 12628
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av MiaM »

Borre skrev: 7 december 2024, 16:22:06 Hur lyckas man koppla den fel, så den dessutom fungerar men visar en fjärdedels effekt?
Det är ju bara fas, neutral och ut till last?
Vild gissning: Dubbla faser eller dubbla nollor dragna på något sätt, 3/4 av strömmen leddes förbi och 1/4 genom den?
hawkan
Inlägg: 3382
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: Fråga om värmepump i garage

Inlägg av hawkan »

Det var dubbla ledningar på fel sätt. Att inget gick sönder är ett under, det måste vara designat för idiotkopplingar.
Den snubben får inte koppla något mera alltså.

Har lite grafer, och korta versionen är att det verkar dra ca 500 W för att hålla 16 grader. Vilket ger lite under 1000 kr/månad
vilket är en lagom nivå för att hålla saker rostfria och eletronik i svetsmaskinen och sånt i lite bättre skick.
Skärmbild 2024-12-08 103258.png
Skärmbild 2024-12-08 103227.png
Jag hade en automatisk avstängning kl 2 på natten. För jag trodde inte riktigt på de här 230 Watten.
När bakgrundsbruset på effekten var som lägst, dvs kl 2 på natten, stängdes ACn av.
Och det blev en dropp på ca 800 W. Och då kollade jag upp kopplingen på effektmätaren.
Blågrön kurva. Ignorera de andra kurvorna.
Skärmbild 2024-12-08 103616.png
Sen glömde jag ta bort avstängingen, så den stängdes av nästa natt också.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar