Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46807
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör

Inlägg av TomasL »

Nja, skillnaden är att infravärmaren inte värmer omgivningen, utan enbart de personer som sitter under den, så jämfört med radiatorer/element osv så är det ett bättre val.
KrKB
Inlägg: 12
Blev medlem: 16 juli 2024, 10:44:25

Re: Möjlighet att dra 3x 2,5 mm² kabel i 10 mm rör

Inlägg av KrKB »

Hej igen,

Jag ville bara ge en liten uppdatering. Jag bestämde mig för att använda 1,5 mm² kablar och köpte en 1500W värmare. Elektrikern bytte alla ledarer och lade till jordledning till alla uttag, inklusive på balkongen. Han nämnde att eftersom installationen är ny och går genom betong kunde han montera 13A brytare, vilket gjorde mig riktigt glad. I en sektion av röret behövde vi dra fler ledarer för lampor och maximalt antal 1,5 mm² ledarer som går att dra genom en skarp böj är fem stycken.

Jag ville också passa på att tacka dig för ditt stöd här på forumet.