Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Hej,
I väntan på att en elektriker ska komma och slutföra min elinstallation vill jag göra en del av jobbet själv. Jag ansluter huvudsakligen väggmonterade eluttag utan att dra några ledningar. Jag planerar att montera IP44-uttag på den inglasade balkongen. Jag har hört att det finns en minsta höjd mellan uttag och golv. Kan du berätta vilken höjd som gäller och i vilken norm jag kan hitta denna information?
I väntan på att en elektriker ska komma och slutföra min elinstallation vill jag göra en del av jobbet själv. Jag ansluter huvudsakligen väggmonterade eluttag utan att dra några ledningar. Jag planerar att montera IP44-uttag på den inglasade balkongen. Jag har hört att det finns en minsta höjd mellan uttag och golv. Kan du berätta vilken höjd som gäller och i vilken norm jag kan hitta denna information?
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Det finns inget sådant krav vad jag känner till.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31149
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Inglasad balkong är väl att betrakta som inomhus ur elsäkerhetssynpunkt.
Dock ska det vara både jordat och skyddat med jordfelsbrytare.
"Standardhöjd" för vägguttag inomhus har varit 200 och 300 mm från golv.
I äldre hus i linje med fönsterbrädorna...
Som jag ser det bestämmer du höjden utifrån bekvämlighetsskäl och eventuella nyfikna barn.
Själv skulle jag ha monterat ett uttag med lock på en höjd ovanför saker som finns på balkongen, såsom bord och stolar, så att jag vid omflyttning av grejer inte slår sönder uttaget, eller om jag har grejer lutade mot väggen inte inte behöver rota runt bakom detta för att använda uttaget.
Dock ska det vara både jordat och skyddat med jordfelsbrytare.
"Standardhöjd" för vägguttag inomhus har varit 200 och 300 mm från golv.
I äldre hus i linje med fönsterbrädorna...
Som jag ser det bestämmer du höjden utifrån bekvämlighetsskäl och eventuella nyfikna barn.
Själv skulle jag ha monterat ett uttag med lock på en höjd ovanför saker som finns på balkongen, såsom bord och stolar, så att jag vid omflyttning av grejer inte slår sönder uttaget, eller om jag har grejer lutade mot väggen inte inte behöver rota runt bakom detta för att använda uttaget.
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Titta i Elboken Elko utgåva 2015 sidan 326 under Kapitel 41 Skydd mot elschock.
Finns att ladda ner från internet.
Där står eluttag 1,7 m över golv, om det ej har petskydd. Det står mer där.
Jag undrar om inte inglasad balkong räknas som balkong. Inglasningen har väl gjorts i efterhand.
Finns att ladda ner från internet.
Där står eluttag 1,7 m över golv, om det ej har petskydd. Det står mer där.
Jag undrar om inte inglasad balkong räknas som balkong. Inglasningen har väl gjorts i efterhand.
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Den höjden gäller för krav på petskydd i alla hemmamiljöer. När glaset har hamnat där är utan intresse.
-
- Inlägg: 213
- Blev medlem: 8 mars 2016, 11:41:49
- Ort: Hurva
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Det har dock kommit en nyare utgåva av denna bok, Utgåva 4KrKB skrev: ↑20 juli 2024, 18:27:23 Hej,
I väntan på att en elektriker ska komma och slutföra min elinstallation vill jag göra en del av jobbet själv. Jag ansluter huvudsakligen väggmonterade eluttag utan att dra några ledningar. Jag planerar att montera IP44-uttag på den inglasade balkongen. Jag har hört att det finns en minsta höjd mellan uttag och golv. Kan du berätta vilken höjd som gäller och i vilken norm jag kan hitta denna information?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31149
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
I elinstallationsreglerna SS4364000 utgåva 3 (den senaste jag har, 2017…) står att balkonger räknas som utomhus, utom när de är inglasade och ingen glassektion lämnas öppen. Då räknas de som torra utrymmen.
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Förutom (i priaktiken?) bakom spisar, eftersom Perilexuttag knappast sitter 170cm över golv bakom en spis, och de finns mig veterligen inte i petskyddat utförande.
Visst, "alla" har normalt en spis installerad, men eftersom vem som helst med rimlig muskelstyrka kan dra ut spisen och koppla ur kontakten så bör den inte räknas som fast installation. Orkade paragrafryttarna inte tänka färdigt eller finns det formellt undantag för spis?
Re: Minsta avstånd från golv till eluttag på inglasad balkong
Et barn klarar inte av att dra ut spisen, därav avsaknaden av krav på perilex.
Kraven är
Kraven är
https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... och-uttag/Om ditt hus är byggt senare än 1976 ska uttagen ha inbyggda petskydd eller vara placerade så att barn inte kan peta in föremål och på så vis komma till skada.