Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av Tumblebeer »

Jag har precis skaffat mig en lite äldre (1988) dammsugare som det sitter en 5.5kW trefas radialfläkt i.

Den har en manuell omkopplare för y-d start, med motorskydd. Jag kan starta den bra i y-läge, men så fort jag slår över till delta så går antingen motorskyddet eller säkringen (50/50 ungefär). Jag har en 16A c typ säkring, och motorskyddet var ställt på ca 12A, jag testade att dra upp det till max (som var kanske 15A), men det gjorde ingen skillnad.

Jag är inte så bra på sånt här som jag känner att jag borde vara (med tanke på att jag jobbar med elektronik till elmaskiner. Kanske är för lite elektronik för att jag ska begripa mig på det.)

Jag har mätt omkopplaren (spänningslöst) och jag tycker att det ser ut att vara rätt kopplat, alla kopplingar ser fräscha ut, etc.
Någon som har tips på hur jag går vidare i felsökningen?
Bo.Siltberg
Inlägg: 367
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av Bo.Siltberg »

Kommer motorn upp i max varvtal i Y-läget? Om inte, kan du minska luftflödet på nåt sätt för att avlasta den vid start?
Ditt problem verkar vara just en långdraget startförlopp.
5.5 kW på C16 A dvärg bör funka även om det kanske är lite på gränsen.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45588
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av TomasL »

Lite bilder på märkplåt och hur du kopplat vore bra.
Använder du tidrelä för omkoppling och i så fall hur lång tid.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32725
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av säter »

Nu var det väl en manuell omkopplare?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16897
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av grym »

kolla så den går på samma håll vid både y och d
och man får lyssna att den kommer upp i varv innan man går på d

kan vara klapp i kabel, avbrott , vid d
Tumblebeer
Inlägg: 114
Blev medlem: 21 februari 2013, 15:00:05

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av Tumblebeer »

Jag mätte upp allting, och tänkte att jag skulle rita upp det så att det blev tydligare. Antingen så har jag mätt fel eller så har jag hittat problemet...
2024-05-26 18.15.25.jpg
2024-05-26 18.15.48.jpg
2024-05-26 18.19.21.jpg
2024-05-26 18.19.25.jpg
2024-05-26 18.19.17.jpg
2024-05-26 18.19.32.jpg
Uppmätt.PNG
Uppmätt koppling.

Som jag nämnde i början, antingen så har läst av min dåliga handstil av mätningarna fel, eller så ser deltakopplingen lite suspekt ut...

När jag ska fixa till det här, tycker ni att kopplingsschemana på lådorna ser bra ut, ska jag följa dem bara?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Tumblebeer
Inlägg: 114
Blev medlem: 21 februari 2013, 15:00:05

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av Tumblebeer »

Tyckte att allt såg prydligt ut när jag öppnade, och han jag köpte den av igår sa att han har kört den mycket. Så jag litade på det...
MiaM
Inlägg: 10229
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av MiaM »

Säljaren kanske enbart kört Y-läget (på senare år)?

Kanske dum fråga men har du ohmmätt så att det inte är kortis på fel ställe när du har omkopplaren i D-läge?

Med inkommande strömbruten så bör du ha exakt samma likströmsresistans mellan varje kombination av faser (1-2, 2-3 och 1-3), men såklart olika om du jämför D med Y. Om du har skillnader i likströmsresistans mellan faserna så är ju något med omkopplare, kablar, lindningar osv knas.
Tumblebeer
Inlägg: 114
Blev medlem: 21 februari 2013, 15:00:05

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av Tumblebeer »

IMG20240526210733.jpg
Så såg mina mätningar i delta ut.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
MiaM
Inlägg: 10229
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av MiaM »

De där 0 ohm ser ju inte riktigt bra ut.

Om det är kortis i en lindning så kommer den ändå gå i Y-läge fast dåligt. Typ det blir som deltaläge fast med bara två istället för tre lindningar. Eftersom de två återstående lindningarna får spänning med olika fasläge så kommer motorn ändå alltid starta och snurra åt samma håll varje gång.

Om motorn verkar ha tillräcklig ork för att maskinen ska vara duglig så kan du ju fortsätta köra så, men då lämpligtvis koppla bort ledningar så att det inte blir kortis i omkopplarens deltaläge.

Finns det nån antydan till "bränd isolering"-lukt från motorn?

Det är väl troligast kortis i motorn, typ skadad lindning så att det är kortis inne i lindningen, men det är förstås en bra idé att kolla kablaget. Med maximal tur kan det gå att hitta kortisen och fixa isoleringen.
Tumblebeer
Inlägg: 114
Blev medlem: 21 februari 2013, 15:00:05

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av Tumblebeer »

Jag har nu kopplat om den, startade perfekt och gick mjukt och bra i både y och delta.

Problemet löst, tack alla för hjälpen!
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16897
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av grym »

gott att det löste sig, vad var problemet?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32725
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av säter »

Tumblebeer skrev: 27 maj 2024, 16:03:36 Jag har nu kopplat om den
På vad sätt kopplade du om?
Tumblebeer
Inlägg: 114
Blev medlem: 21 februari 2013, 15:00:05

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av Tumblebeer »

Den var kopplad som min ritning i ltspice-bilden, jag kopplade om den så att den fick en riktig deltakoppling när man drog omkopplaren till d.
Alltså har någon, någon gång de senaste 36 åren varit inne och fixat lite i den, och sabbat deltaläget...
Användarvisningsbild
adent
Inlägg: 4125
Blev medlem: 27 november 2008, 22:56:23
Ort: Utanför Jönköping
Kontakt:

Re: Problem vid y-d koppling på elmotor

Inlägg av adent »

Då förstår jag att motorskyddet löste ut :)