Tja!
Har 4 st 400v oljefyllda element på 1200w st. De skall sitta 2 och 2 i grupper och jag har alla tre faser framdragna från centralen. Hur får jag jämnast belastning med det uppläggen?
Och innebär det att den fasen som delas emellan grupperna alltid kommer att vara extra belastad jämfört med de andra två faserna?
/D
2 grupper med 2-fas element. Hur dela det jämnt på 3 faser?
-
- Inlägg: 7008
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: 2 grupper med 2-fas element. Hur dela det jämnt på 3 faser?
Element1 L1 - L2
Element2 L2 - L3
Element3 L1 - L3
Element4 L1 - L2
Detta innebär att L3 blir mindre belastad än de andra faserna.
Det kan då vara bra om L3 är någon redan högt belastad fas.
Element2 L2 - L3
Element3 L1 - L3
Element4 L1 - L2
Detta innebär att L3 blir mindre belastad än de andra faserna.
Det kan då vara bra om L3 är någon redan högt belastad fas.
-
- Inlägg: 7008
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: 2 grupper med 2-fas element. Hur dela det jämnt på 3 faser?
Glömde att dela upp det i grupper. Men det kanske du ser hur du löser det.
Element 1 och 2 till grupp 1
Element 3 och 4 till grupp 2
Fast du kan ändra som du vill.
Element 1 och 2 till grupp 1
Element 3 och 4 till grupp 2
Fast du kan ändra som du vill.
Re: 2 grupper med 2-fas element. Hur dela det jämnt på 3 faser?
skulle börja med L3 eller den fasen som har minst belastning då L1 är nästa alltid fasen som har mest med skit på sig...
Re: 2 grupper med 2-fas element. Hur dela det jämnt på 3 faser?
Och med moderna elmätare kan man ofta läsa av fasbelastningen direkt i displayen efter att ha tryckt på rätt knappar.