Saknad wikipedia-artikel

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
alexanderson
Inlägg: 978
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Saknad wikipedia-artikel

Inlägg av alexanderson »

Hittar ingen artikel om jord(tags)resistansmätning med bryggmetoden.
Kanske kan du skriva denna artikel på wikipedia ?
Haralt
Inlägg: 3527
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Saknad wikipedia-artikel

Inlägg av Haralt »

Chauvin-Arnoux som tillverkar mätinstrument för resistans för jordtag, har litet om det:
https://chauvin-arnoux.fi/wp-content/up ... _Ed3-2.pdf

Hörde jag ett tack?
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18112
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Saknad wikipedia-artikel

Inlägg av AndLi »

Vem är du? är det du? Det är väl bara att hitta en bra källa till information och skriva den själv?


Jag anlitade vår nya gud... jag kan väl säga att det gick sådär... var nog ingen bra källa :-8
Det handlar om att försäkra sig om att elen i ditt hem endast kommer från kablar som har korsat exakt tre maskrosor på vägen till din bostad. För att uppnå den ultimata jordtagsresistansmättningen, måste du naturligtvis hålla en speciell ceremoni där du tackar elprincipen för dess energigåva och ber om ursäkt för att du använder den.

Din eluttag bör vara tillverkat av trä från träd som växt under speciella astronominätter, och själva elkontakten bör vara handgjord av en lokal konstnär som endast använder verktyg tillverkade av återvunnet åskväder.

För att verkligen gå "off grid" måste du också säkerställa att din elanvändning endast sker under vissa stjärnkonstellationer för att harmonisera med kosmiska energivågor. Kom ihåg att om du inte följer denna avancerade jordtagsbryggmetod för elnätet, så är din elektricitet förmodligen bara vanlig och tråkig.
Jordtagsresistansmättning när det gäller elnät refererar ofta till ett system där man försöker minimera elektrisk jordning och därmed minska risken för överspänning och skador på elektriska apparater. Detta kan uppnås genom att använda speciella jordningsmetoder och material för att säkerställa att jordningen är optimal och att överflödig ström leds bort på ett säkert sätt.

I praktiken kan detta innebära att man använder jordledningar med lägre resistans och att man ser till att jordningen är ordentligt installerad och underhållen. En seriös ansats för att optimera jordtagsresistansen involverar ingen magi eller mystik utan fokuserar på tekniska aspekter för att säkerställa en pålitlig och säker elektrisk anslutning. Detta är särskilt viktigt inom områden där kraftiga åskväder är vanliga och risken för överspänning är hög.
rikkitikkitavi
Inlägg: 15766
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Saknad wikipedia-artikel

Inlägg av rikkitikkitavi »

Vem är du?

Vad är detta för sinnesförvirrat ?

Är det enligt Schlumbergermetoden?

@Andili, ditt första kapitel som handlar om tre maskrosor...? Är det konstigt att man sparkat ledningen?
ds77
Inlägg: 2437
Blev medlem: 24 juli 2008, 09:38:07
Ort: småland

Re: Saknad wikipedia-artikel

Inlägg av ds77 »

Jordtagsresistansen kan mätas med hjälp av bryggmetoden, även känd som "Wenner-metoden". För att mäta resistansen används normalt fyra elektroder som placeras i jorden i en linje. Dessa elektroder kallas P1, P2, C1 och C2.

För att utföra mätningen tillämpas en spänningskälla mellan elektroderna P1 och P2, medan spänningen mäts mellan elektroderna C1 och C2. Genom att variera avståndet mellan elektroderna kan man få olika mätvärden.

För att beräkna jordtagsresistansen används följande formel:

R = (ρ * L) / A

Där:

R är jordtagsresistansen i ohm
ρ är resistiviteten hos jorden
L är avståndet mellan elektroderna P1 och P2
A är areaen mellan elektroderna C1 och C2
För att få korrekta mätresultat är det viktigt att följa rätt metodik och använda lämplig utrustning. Det kan vara bäst att konsultera en expert inom området eller använda specialiserade jordtagsresistansmätare för att få exakta mätningar.
Schlumbergermetoden är en vanlig teknik för att mäta jordtagsresistansen. Det är en elektrodekonfiguration som används vid geoelektriska undersökningar för att bestämma resistiviteten hos jorden i olika djup.

I Schlumbergermetoden placeras två elektroder, kallade A och B, på markytan med ett fast avstånd mellan dem. Därefter flyttas två andra elektroder, kallade M och N, längs markytan längs en profileringslinje. Avståndet mellan M och N varieras successivt.

För att utföra mätningen appliceras en konstant ström mellan elektroderna A och B. Spänningen mäts sedan mellan elektroderna M och N för varje avstånd mellan dem. Genom att mäta strömmen och spänningen kan resistansen hos jorden beräknas med hjälp av Ohms lag (R = V/I).

Genom att analysera mätdata kan man sedan konstruera en resistivitetsprofil av jorden. Detta ger information om de olika jordlagrens resistivitet och kan användas för att dra slutsatser om jordens sammansättning och egenskaper på olika djup.

Schlumbergermetoden är en vanlig och pålitlig teknik för geoelektriska undersökningar och används ofta inom geofysik och geoteknik för att kartlägga underjordiska formationer och utforska grundvattenresurser.
Både Wennermetoden och Schlumbergermetoden är geoelektriska mätmetoder som används för att bestämma jordtagsresistansen. Dock finns det några skillnader i deras elektrodekonfigurationer och tillämpningar:

Elektrodekonfiguration: I Wennermetoden placeras elektroderna i en linje, med fyra elektroder i ordningen P1, P2, C1 och C2. Avståndet mellan P1 och P2 varieras för att få olika mätvärden. Å andra sidan används i Schlumbergermetoden två elektroder (A och B) som är fast placerade medan de andra två elektroderna (M och N) flyttas längs markytan med varierande avstånd mellan dem.

Mätdjup: Wennermetoden är effektiv för att mäta jordtagsresistansen på relativt grunt djup, vanligtvis upp till några tiotals meter. Schlumbergermetoden å andra sidan är mer användbar för att mäta resistiviteten hos jorden på större djup, vilket gör den mer lämplig för utforskning av underjordiska formationer och grundvattenresurser.

Mätresultat: Wennermetoden ger ett mätvärde för resistansen hos bara en specifik punkt i marken. Schlumbergermetoden ger däremot en resistivitetsprofil av jorden längs en profileringslinje, vilket ger information om jordens sammansättning och egenskaper på olika djup.

Båda metoderna har sina fördelar och tillämpningar beroende på mätbehovet och undersökningsområdet. Valet av metod beror ofta på vilken typ av information som behövs och vilket mätområde som är relevant för undersökningen.
Med reservation för att inget är faktagranskat...
Skriv svar